О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Что понимается под высотой в разделе 8 по пожарным проездам СП 4.13130.2013

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.10.2016 13:59:34]
 Добрый день!
Что то замкнуло в голове)т. к в СП4 конкретно не определено.
Берем высоту от поверхности проезда до карниза или парапета?
Или эту из СП 1?
3.1 высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия.


[05.10.2016 15:39:33]
 Неужели у всех как и меня раздвоение в этом требовании?)


[05.10.2016 15:44:39]
 Это смотря какую цель преследуете?


[05.10.2016 16:16:46]
 По определению ширины проездов и расстоянию до проезда, которые зависят от высоты.


[05.10.2016 16:20:20]
 по п.3.1 СП 1.


[05.10.2016 16:28:54]
 Ясно. А почему в этом разделе 8 СП4 не говорится что за высота, блин?


[05.10.2016 16:40:26]
 Нет необходимости. Определение дано в СП 1.
Цель проезда ясна, что бы лестница просто достала...


[30.04.2020 21:52:52]
 Добрый день!
Какую высоту берем для производственных объектов по верху стены или по п. 3.1 СП1?


[01.05.2020 13:10:03]
 Какую высоту берем для производственных объектов по верху стены или по п. 3.1 СП1?=Br ®

По СП1.13130.



[01.05.2020 14:36:04]
 Спасибо ув. гешан.


[01.05.2020 14:37:03]
 В изм. 1 к СП4 смотрю опять не написали определение высоты...


[01.05.2020 14:38:07]
 Может есть у кого разъяснение ВНИИПО по этому вопросу чтобы прикрыться?


[01.05.2020 15:28:19]
 В изм. 1 к СП4 смотрю опять не написали определение высоты...

Во ВНИИПО не принято дублировать определение терминов, если в СП1 указано определение термина "высота здания" (причём указано "пож-техн"), то в остальных СП повторять уже не будут.Пож-техн высота -это не физическая высота здания, в которую включают даже шпиль, а это чёрте-что, но не высота.
Классическое геометрическое определение высоты здания приведено в СП 112.13330. 2011: от подошвы фундамента (проектной отметки земли) до верхней точки здания (наивысшей отметки конструктивного элемента здания: парапета плоской кровли, карниза, конька или фронтона скатной кровли, купола, шпиля, башни и т.д.(без учёта антенн и молниеотводов). Такую высоту здания целесообразно помечать (архит.) или габаритной (габ.).
в)Имеется ещё одно определение высоты здания: от пола первого этажа до потолка верхнего этажа.[табл./6.3 СП2 ]. Она отражает внутреннюю высоту здания, которую целесообразно помечать (внутр.).
Следует также учитывать, что в зависимости от назначения здания (жилое, административное, общественное) могут действовать требования различных сводов правил, в которых термин «высота здания» раскрывается по-разному.


[01.05.2020 21:21:44]
 Тогда должна быть четко написана формулировка, что высота берется по СП1.


[01.05.2020 21:25:45]
 В 123-ФЗ тоже указывается высота при определении подъездов на производственных объектах.
Трактуют по-разному, значит не все так понятно...


[01.05.2020 21:53:45]
 везде в пожарных документах по умолчанию высоту определяют по п. 3.1 СП 1.13130.2009. Если речь идет о другой высоте (до парапета, до пола верхнего этажа, до потолка верхнего этажа и др.), то это отдельно оговаривается


[02.05.2020 1:22:54]
 Например в СП 2 есть четкая формулировка:
4.4 Высота и этажность зданий, кроме специально оговоренных случаев, определяются согласно СП 1.13130.

В СП 4. этого нету до сих пор.

Например Изм.1 к СП4:
3.29.1 подъезд для пожарных автомобилей: Участок территории или сооружения (моста, эстакады и др.), предназначенный для передвижения и установки пожарных автомобилей с возможностью приведения в рабочее состояние всех механизмов, устройств, выполнения действий по тушению пожара.
8.1 Примечание: Под подъездом для пожарных автомобилей подразумевается участок территории или сооружения, по которому возможно как указанное передвижение пожарных автомобилей, так и стоянка с возможностью приведения в рабочее состояние всех механизмов и выполнения действий по тушению пожара и проведению спасательных работ. Планировочные решения проездов, подъездов принимаются исходя из габаритных размеров мобильных средств пожаротушения, а также высоты объекта защиты для обеспечения возможности развертывания и требуемого вылета стрелы пожарной автолестницы и пожарного автоподъемника.

Т.е. также указано развертывание автоподъемника для тушения пожара.
Поэтому это наталкивает на то, что высоту нужно брать по кровле.
Поэтому с высотой вопрос открытый!!!


[03.05.2020 15:27:56]
 Какие мыли может есть еще у кого?
Особенно интересуют мнение самих ув. пожарных, огнеборцев!!!
Крюгер ®

[04.05.2020 8:13:21]
 Вот не понимаю, что вы хотите услышать.

Все нормы проектирования в основном "заточены" на спасение людей. И нет нормативных документов на спасение имущества. Поэтому и высота в проектировании принимается по п.3.1 СП 1.13130.

Вопросы процесса тушения регламентируются ведомственными уставами и инструкциями. Было бы глупо, если проектировщики начали бы предписывать пожарным, как правильно тушить.
Недаром к документу "Оперативный план тушения пожара" проектировщики не подпускаются.


[04.05.2020 10:27:58]
 Массовое спасение людей или спасение имущества - аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров.

Тушение пожара предусматривает, что люди самостоятельно эвакуировались, а спасать нужно несколько человек.

Для спасения имущества есть даже специальная пожарная техника - водозащитные пожарные автомобили.

В мире есть специальные пожарные части, которые ориентированны в первую очередь на спасение имущества при пожаре.


[04.05.2020 11:21:19]
 Я речь веду про производственные объекты, где пожары могут быть с обрушением кровли и тушение пожара осуществляется с помощью автоподъемников и пеноподъемников, поэтому и высота напрашивается до кровли. И как здесь не учитывать эту высоту???

По общественным и жилым зданиям вопроса нет, там понятно, что высоту стоит брать по п. 3.1 СП1.


[04.05.2020 11:28:10]
 В случае с производственными зданиями пожарные поднимаются на кровлю и тушат. Нужны сиационарные пожарные лестницы и сухотрубы.

Основная причина пожаров на кровлях огневые работы. Поэтому в любом случае при проведении огневых работ туда будут прокладывать рукава.


[04.05.2020 11:39:14]
 А кровля обрушится как тушить будете?


[04.05.2020 11:40:15]
 А кровля обрушится - начальник пожарной части станет бюджетником.


[04.05.2020 11:45:23]
 Меня тушение пожара интересует, а не кадровые решения.
В нормах про сухобтруб на кровлю производственных и складских зданий нет нигде...
Есть один случай при размещении крышной котельной...


[04.05.2020 12:00:29]
 Ну рукав можно без проблем проложить на кровлю.

Нормы исходят из того, что пожар тушат, а не имитируют его тушение. Не нужно смотреть на работу пожарных-бюджетников. Они ничего крупнее квартиры тушить не умеют.


[04.05.2020 12:01:47]
 Хотя и в ТРЦ с большой площадью возможно обрушение кровли и тушение с помощью автоподъемников


[04.05.2020 12:04:59]
 Georg ® Ну рукав можно без проблем проложить на кровлю.

Вы к зданию близко не подберетесь.Пожар с обрушением кровли
Вы читаете что я пишу?


[04.05.2020 12:06:30]
 Что Вы имеет ввиду под пожарными-бюджетниками?


[04.05.2020 12:24:44]
 Ну а зачем ей обрушаться, если пожар тушат?


[04.05.2020 12:43:36]
 Случаи, когда пожарные не могут потушить пожар перечислены в СП 5. В таком случае здание или отдельные помещения оснащаются автоматическим пожаротушением. Не нужно фантазировать.


[06.05.2020 21:22:36]
 Добрый день!
Какие еще у кого мысли есть?
Ева

[02.07.2024 13:50:24]
 Для подраздела 8.2 СП 4.13130.2013 высоту зданий и сооружений следует определять по аналогии с п.7.2 этого же СП.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Что понимается под высотой в разделе 8 по пожарным проездам СП 4.13130.2013      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.