Размещение узлов управления под маршами 1-го этажа

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.06.2024 9:53:32]
 Коллеги! п. 4.4.9 СП 1.13130 гласит"В объеме обычных лестничных клеток, как правило, не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны, помещений для узлов управления центрального отопления и водомерных узлов, выгороженных перегородками из негорючих материалов.
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа в обычных лестничных клетках допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств".

Допускается ли выгораживать в помещение (перегородка, двери) узлы управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств?


[14.06.2024 13:47:17]
 Тогда это будет обычным помещением с выходом в смежное помещение. При наличии отдельных требований к таким помещениям, как, например, самостоятельный выход на путь эвакуации, их надо выполнить. Т.е. должны быть две двери в этом случае.


[17.06.2024 10:20:43]
 Спасибо. но я спрашивал не о том. Мне важно понимать, допускается ли выгораживать в помещение водомерный узел, расположенный под маршем первого этажа?


[17.06.2024 10:34:51]
 да, водомерный узел должен быть выгорожен перегородками, т.е. это будет как отдельное помещение


[17.06.2024 11:02:47]
 по логике как бы так, но смущает трактовка самого пункта 4.4.9. Сначала пишут в общем - в объемах лестничных клеток и перечисляют в том числе и водомерные узлы (выгорожены). Следующим абзацем - уже под маршами и опять водомерные узлы, а про перегородка - ни слова. Помню из старых норм - писалось о выгораживании таких мест сетчатым ограждением.


[17.06.2024 14:02:25]
 У Вас водомерный узел, получается, вне объема лестничной клетки? Т.е. то, что над ним, это конструкция лестничной клетки с пределом огнестойкости как в внутренних стен? Тогда тоже можно.


[17.06.2024 15:00:46]
 в объеме лестничной клетки, под маршем первого этажа. Не понятно, почему в норме так раздельно прописано


[17.06.2024 15:16:39]
 Получается, что помещение водомерного узла, выделенное перегородками, возможно разместить в л/к на любом этаже. Оборудование водомерного узла (без устройства помещения) может быть непосредственно в лестничной клетке только под маршем первого или подвального этажа. Сталкивался только с выделением водомерного узла перегородками на нижнем уровне л/к.


[17.06.2024 16:04:40]
 то есть вы это понимаете, как допуск - устраивать под лестничными маршами без выделения в помещение? А вдруг выделять нельзя по каким-то иным причинам? Например, исходя из того, что в процессе эксплуатации неизбежно в выделенные помещения под лестничным маршем будут использоваться и для хранения чего-нибудь? Найдут, что поставить: санки, ведра, ящик и др. И нарисуется горючая заргрузка


[17.06.2024 16:24:18]
 =Мне важно понимать, допускается ли выгораживать в помещение водомерный узел, расположенный под маршем первого этажа?=
Это не ваше право, а обязанность.
=Вы это понимаете, как допуск - устраивать под лестничными маршами без выделения в помещение?=
Это допуск того,что можно в принципе устраивать под л/м в объеме обычной л/к. К примеру, помещение охраны там нельзя устраивать.


[17.06.2024 16:44:17]
 начальник отдела ®
[17.06.2024 16:24:18]
Я не об этом спрашивал. Выделять в помещение можно или нельзя?


[17.06.2024 16:51:11]
 Так просто и не найти требований, которые запрещали бы выделять
пространство под маршем в помещение. Это может есть в смежных нормах каких-то. Например, при выделении
образуется слишком маленькое пространство, с наклонным потолком (маршем сверху), при этом
высота уменьшается до 1,5 м и меньше и такое пространство помещением вовсе называться и быть не может. Или площадку перед
дверью сделать невозможно будет, потому что потолок опять же наклонный.
В СП по эвакуации же общий случай прописан, а для каждой системы еще свой свод правил есть.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 