Предел огнестойкости противодымный штор и экранов.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.06.2024 7:55:53]
 Какими действующими сводами правил регламентируется предел огнестойкости у данных элементов системы противопожарной защиты?


[17.06.2024 14:53:05]
 ГОСТ Р 53305 : Е15,Е30,Е60.
Или вас что-то другое интересует? Например, какой п.о. должен иметь противодымный экран, который конструктивно разделяет помещение на дымовые зоны?
В НД по ПБ я встречал только один раз требование по п.о. к п/д шторам и экранам- см. абз.5 п.5.9 СП 477.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Предел огнестойкости противодымный штор и экранов.      здесь могла быть ваша реклама