О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

резервуары с ЛВЖ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.06.2024 17:47:17]
 Всем привет. Имеется 2 резервуара с ЛВЖ, требуется определить противопожарное расстояние от них, здесь все понятно - смотрю табл. 4 СП 4.13130.2013. В примечании к таблице указано "Размещение одинаковых материалов (в том числе фрезерного и кускового торфа или легковоспламеняющихся и горючих жидкостей) в двух или нескольких складах не допускается.".

Что это значит? Что я не могу разместить 2 резервуара с ЛВЖ рядом?


[27.06.2024 19:46:46]
 =Что это значит? =
То и значит, что написано. Не может быть на территории промпредприятия двух складов ЛВЖ. Еще советская норма из СНиП Генпланы промпредприятий.
=Что я не могу разместить 2 резервуара с ЛВЖ рядом?=
Их нужно разместить на одном складе.


[27.06.2024 20:15:26]
 можно поподробней разъяснить суть требования? Что считается в данном случае одним складом, а что двумя складами? Две 200-литровых бочки с ЛВЖ рядом размещать нельзя что ли?


[27.06.2024 21:33:11]
 = Имеется 2 резервуара с ЛВЖ, требуется определить противопожарное расстояние от них, здесь все понятно - смотрю табл. 4 СП 4.13130.2013.=
Это не та таблица, что вам нужна. Если вам нужно определить п/п расстояние между двумя емкостями (резервуарами),например, ацетона объемом 10 куб.м. каждая, расположенными на складе ЛВЖ промпредприятия, то таких таблиц я не знаю. Возможно, но не факт, можно воспользоваться, табл.6 СП 155.


[27.06.2024 21:40:47]
 у меня другой вопрос был - что значит "Размещение одинаковых материалов (в том числе фрезерного и кускового торфа или легковоспламеняющихся и горючих жидкостей) в двух или нескольких складах не допускается."?

То есть если одна бочка с ЛВЖ находится в Москве, то вторая бочка с ЛВЖ не может находиться в Казани? Это же два разных склада


[28.06.2024 6:36:17]
 Нет.
Изначально генеральный план осуществляет зонирование территории предприятия. Складская зона одна, в ней на соответствующих расстояниях размещается резервуарный парк и комплекс ЗиС для указанного парка, а вот резервуарный парк делят при необходимости на группы резервуаров.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: резервуары с ЛВЖ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.