| [Документация] | | Молот | 07.10.2023 1:04 | 6 / 889 | Молот | 09.10.2023 16:19 | |
| * * | Здравствуйте.Помогите разобраться. Алгоритм С
Стеллажи практически до потолка. Высота помещения 3,400м (для применения таблиц округляем до 3м)
1)На счет таблицы 4, что имеется в виду "между ИП и стенами (поперек балок)".
Речь идет о ситуаци |
=> | Gun ®
Вы не рассматриваете иной вид извещателей, например аспирационные?
Нет, по заданию только точечные дымовые. и по бюджету | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Shagen1991 | 06.10.2023 14:37 | 11 / 1096 | Геннадьич | 08.10.2023 20:19 | |
| * * | Здравствуйте подскажите пожалуйста! Открывается частная клиника, на 1 этаже многоквартирного дома. Интересуют следующие вопросы.
1) нужно ли оповещать МЧС ( если да то как )
2) нужна ли декларация пож.безопасноти и надо ли рассчитывать категорию риска? |
=> | По хорошему нужно было думать до размещения, а не на момент открытия клиники ... Хотя сплошь и рядом - выкупают квартиры на 1-ом этаже и в них размещают ма | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Osetrina | 07.10.2023 12:50 | 10 / 940 | Gun | 07.10.2023 20:18 | |
| * * | В п. 4.15 СП 4 написано:
Противопожарные расстояния от открытых площадок для стоянки автомобилей до производственных и складских зданий должны приниматься по нормативам для территорий производственных объектов в соответствии с разделом 6.1.
Но в разделе |
=> | Ув. Osetrina, считаете по другому СТУ вам в помощь. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 05.10.2023 11:57 | 9 / 1726 | начальник отдела | 07.10.2023 18:36 | |
| * * | Здравствуйте.
По расчету площадь ПБЗ для МГН группы мобильности М4 составляет не менее 2,4 кв.м.
Какие при этом минимальные габариты по длине и ширине должна быть данная площадь? Не менее 1,2 м? |
=> | =Регулярно сдаётся ПБ в экспертизы, пока что за круги разворота не спрашивали=
Потому что это скорее всего вопрос эксперта, который смотрит 10-й раздел.Тр | |
 |  |
 |
| [ПТВ и СИЗ] | | nata | 05.10.2023 17:36 | 0 / 970 | | |
| * * | Уважаемые специалисты !. Кто-нибудь в проекте делал паспорт на АУП согласно п.5.7 СП 485 , если кто-то делал прошу Вас поделиться |
=> | | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | Savelieff | 05.02.2022 11:25 | 4 / 2568 | Андрей | 05.10.2023 16:13 | |
| * * | Господа, тема уже неоднократно поднималась, но так и не нашел окончательного ответа на данный вопрос. Наша организация зарегистрирована во Владимирской области: соответственно и лицензию получали тут на все виды работ и юр адрес соответственно тут. Уже |
=> | Да именно такой запрос и нужно делать. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Akinomori | 04.10.2023 3:19 | 8 / 1040 | Akinomori | 05.10.2023 14:10 | |
| * * | Всем добрый день! Хотел уточнить такой вопрос. Мне заказчик прислал схему планировочных изменений существующего 3-этажного здания, которое было построено довольно давно. Там изначально имеет место планировочная проблема: на 1 этаже одна из двух лестниц п |
=> | Конечно. Для этого надо планировку слегка причесать. Проблема с заказчиком. Он всё какую-то вшивую экономию ищет, а от этого результат только хуже. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Timbu$ | 05.10.2023 11:15 | 2 / 1141 | Рустам74 | 05.10.2023 12:30 | |
| * * | Добрый день всем!
По объекту вопрос возник, причем довольно неожиданный.
Стационар с неадресной СПС, 5 палат-боксов с тамбуром и палатой. Палаты с отдельным входом.
Всегода раньше делал каждую палату в ЗКПС отдельную.
Соответственно вопрос.
Перечит |
=> | Joprst®
Согласен. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | nikif | 15.07.2023 18:58 | 29 / 2299 | Рустам74 | 04.10.2023 12:29 | |
| * * | Всем привет. Вроде не нашел четкого ответа. Есть балки продольные 0.3м с шагом 1м и поперечные балки с шагом 6м. Таким образом не суть вопроса считать ли их продольно-поперечными при таком шаге 6м, понятно что так или иначе размещаю выполняя требования по |
=> | Молот ®
Вот так:
[ссылка]
Эротические ассоциации ... | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Agarek1990 | 22.04.2018 0:53 | 26 / 1653 | Гость | 04.10.2023 10:55 | |
| * * | Уважаемые форумчане, прошу помощи в следующем случае. Исходные данные: здание школа Ф4.1, II, С0, 3-х этажное, на 3-ем этаже максимальное количество классов - 10 классов, то есть 280 человек (10 классов по 28 человек), эвакуация с 3-го этажа предусмотрена |
=> | Все очень интересно. А если со 2 этажа 2-х этажного здания класса Ф4.3 эвакуируется 8 человек ширина марша лестницы предусматривается 1.2 м. При площади эт | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Russt | 03.10.2023 8:53 | 5 / 1120 | Comfire | 03.10.2023 18:00 | |
| * * | В здании государственного учреждения планируется проведение капитального ремонта (отделочные работы, объединение некоторых кабинетов). Пожарная сигнализация работоспособная, эксплуатируется 8 лет, но ее придется демонтировать. Какие весомые аргументы отра |
=> | Мне видится эта ситуация так:
1. Ремонт (восстановление) существующей системы с заменой неисправных ТС.
2. Проектирование новой СПС в связи с ее демонтир | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 03.10.2023 9:31 | 2 / 785 | начальник отдела | 03.10.2023 13:22 | |
| * * | Здравствуйте.
СП 155 не распространяется на резервуары и другие емкости для нефти и нефтепродуктов, входящие в состав технологических установок или используемые в качестве технологических аппаратов (в соответствии с п. 1.4 данного СП).
Подскажите, каким |
=> | раздел 6.10.5 СП 4 смотрели? | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Костя | 02.10.2023 14:44 | 1 / 786 | alexc83 | 02.10.2023 19:57 | |
| * * | Коллеги добрый день!
Подскажите, сейчас газодымозащитники выезжают на пожары только на основных пожарных автомобилях? Или на специальных тоже есть СИЗОД? Водителям положен СИЗОД?
Спасибо! |
=> | По поводу водителя п29 приказ 640.
Газодымозащитники могу и на специальных автомобилях быть АШ СПТ, АГ(автомобиль газодымозащитной службы) например | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | sqwer86 | 29.09.2023 10:19 | 8 / 1923 | full | 02.10.2023 12:51 | |
| * * | Коллеги доброе утро. Подскажите актуальность информации по штепсельным розеткам в складе: Есть документ СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства (документ включён в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на доб |
=> | Рустам74
Ну все правильно! Есть же производственные помещения (с пожароопасными зонами) и там розетки необходимы для процессов производства!!! А в складск | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Sergey44 | 01.10.2023 15:15 | 1 / 804 | Comfire | 01.10.2023 15:55 | |
| * * | Уважаемые, подскажите пожалуйста
Завтра еду на проверку складов, не могу найти информацию по хранению.
Можно ли хранить на сладе любые материалы, кроме лвж/гж, каучуковые изделия и зерновые, не разделяя их на пожарные отсеки?
Буду благодарен за помощь |
=> | Про совместное хранение веществ и материалов см. ГОСТ 12.1.004-91, он в перечне.
[ссылка] | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | sqwer86 | 29.09.2023 13:19 | 1 / 626 | Асашай | 29.09.2023 17:35 | |
| * * | Коллеги, допускается ли по требованиям ПБ наклейка светоотражающей пленки на окна здания где расположен бассейн? |
=> | не запрещается | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ar2d2a2a | 29.09.2023 11:09 | 3 / 941 | ifbbpro | 29.09.2023 13:53 | |
| * * | Коллеги интересует мнение нормативно-правового регулирования в части "ЭФФЕКТНЫХ" подач блюд в ресторане.
Выносят кусок мяса на тарелке обливают ГЖ, поджигают газовой горелкой, - результат: вспышка под потолок хоть и кратковременная, но все же |
=> | >могут быть переведены с автоматического пуска на ручной
Дублирование сигнала в подразделение пожарной охраны не может быть переведено на ручной пуск | |
 |  |
 |
| [Документация] | | avantt3ch | 20.09.2023 12:24 | 12 / 1311 | Jamal | 29.09.2023 13:10 | |
| * * | Добрый день!
п.8.1.6. СП 1.13130.2020 Пути эвакуации должны проходить вне зоны опасного воздействия при раскрытии легкосбрасываемых конструкций и срабатывании иных устройств сброса давления, предназначенных для взрывозащиты помещений и наружных установ |
=> | "При применении в качестве ЛСК стекол глухого остекления следует иметь в виду, что осколки, образующиеся при разрушении стекол, могут вызвать поражен | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Woodpecker | 16.08.2019 23:29 | 26 / 2706 | Dimma | 29.09.2023 9:46 | |
| * * | Здравствуйте
Делаю чертежи в AutoCAD, все оформляю сам + считаю на калькуляторе. Натолкнулся в интернете на прогу для создания проектов от Рубежа (Конечно, проекты на базе их оборудования).
Встречали ли вы что-то аналогичное или более универсально |
=> | Извините, за опечатки, на мобильном телефоне пишу. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | justlazy | 28.09.2023 11:46 | 4 / 867 | Дмитрий_птз | 28.09.2023 22:58 | |
| * * | Возник такой вопрос: в соответствии с пунктом 6.3.3 "В отдельные ЗКПС должны быть выделены:
а) квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во временном или постоянном пользовании физическими или юридическими лицами;"
п |
=> | Дипы с встроенным изолятором. Пожалейте пожалуйста обслугу. Разные собственники= невозможность попасть в помещение. Не дай бог извещатель в подвале отсырее | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Jerry | 27.09.2023 14:08 | 19 / 1073 | Comfire | 28.09.2023 22:53 | |
| * * | Добрый день.
В Комплексе необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий (2018 г) прописан пункт: «Все работники, находящиеся на объекте, обучаются ПТМ…, не реже одного раза в год». Как сегодня выполнить этот пункт, если ПТМ отменен? Можн |
=> | Вы просто проводите обучение в установленном порядке, без учета этого "...ПТМ…, не реже одного раза в год". При расчёте рисков такое мероприятие | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | sqwer86 | 28.09.2023 9:33 | 14 / 1417 | nothingnew | 28.09.2023 15:28 | |
| * * | Доброе утро коллеги. Согласно СП4.13130.2013 п. 7.6. Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра. Вопрос открыва |
=> | sqwer86, СП 1.13130.2020, п. 4.2.12: Выходы с покрытия, не являющегося эксплуатируемым, допускается предусматривать в соответствии с требованиями к выходам | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Дмитрий | 26.09.2023 13:19 | 4 / 839 | Дмитрий | 28.09.2023 10:18 | |
| * * | Добрый день. Пунктом 7.2 СП 7 допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1, В2, В3. При этом часть 1 ст. 85 ФЗ 123 предписывает обеспечивать предотвращение р |
=> | Коридор защищается системой удаления дыма попадающего в него из помещений не подлежащих оборудованию системами противодымной защиты. А из помещений которые | |
 |  |
 |
| [Служба] | | 01 | 27.09.2023 2:04 | 4 / 1175 | Comfire | 28.09.2023 8:31 | |
| * * | Коллеги, добрый день! Кто может поделиться мнением, какие могут быть последствия в случае конфликта интересов у сотрудника ГПН, в связи с преподавательской деятельностью на поднадзорном объекте ? |
=> | ===если ты не будешь проводить на объекте КНМ===
Это как? Ваш начальник специально не будет Вас туда направлять ни при каких обстоятельствах? Это возможно | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Эльгранд | 21.09.2023 11:04 | 5 / 1007 | smrnv | 27.09.2023 14:55 | |
| * * | Добрый день всем! Проектирую школу. К пожарке, Охранке, СКУД и т.д. необходима радиофикация. Могу я заложить в проект в рабочие кабинеты установить радиоприемник с функцией оповещения по радиоканалу «Лира РП-248-1»? |
=> | Ув. Эльгранд, разве у Вас нет ТУ на радиофикацию?
Там прописано необходимое головное оборудование, из чего и вытекает тип приемников. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Молот | 26.09.2023 13:19 | 8 / 745 | ifbbpro | 26.09.2023 17:04 | |
| * * | здравствуйте. АПС Болид.
На воздуховоде имеется клапан DDr 600х350 с электроприводом с возвратной пружиной gruner 361-024-20-52.
Как управлять приводом клапана при пожаре? достаточно ли снять напряжение с шкафа ЩВ, откуда идет питание привода? |
=> | >Пропадает напряжение, пружина разжимается и клапан закрывается.
Продается напряжение и пружина стягивается, клапан открывает.
Что не так?
Вы пытае | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | aleksegroshev | 25.09.2023 13:38 | 5 / 808 | aleksegroshev | 26.09.2023 8:02 | |
| * * | Доброго дня! На объекте (вновь строящийся мясокомбинат) появился технический этаж. По стадии П (по СП 5.13130, прошел экспертизу) все провода прокладывались по стенам и потолкам 1-го и 2-го этажей. Было принято решение в запотолочном пространстве, объемом |
=> | Доброго дня! Повторная экспертиза будет. А как не называть это пространство - сооружением когда там высота до крыши 3 метра, кроме всей электрики, (а это о | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | sqwer86 | 25.09.2023 15:38 | 6 / 677 | sqwer86 | 25.09.2023 17:13 | |
| * * | Добрый день. Коллеги подскажите, есть спортивный зал, верхние окна которого заделаны баннерами из ПВХ (или что то такое). Так вот они как я понимаю должны быть негорючими? Или как? Это не путь эвакуации просто арена на 300чел. верхние окна над посадочными |
=> | А ну да тут стены | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Timbu$ | 24.09.2023 20:40 | 2 / 785 | Timbu$ | 25.09.2023 10:47 | |
| * * | Всем добрый день!
Случился тут спор один, сначала был уверен в своей правоте, теперь подзадумался.
Ситуация 1: длинный коридор, подвал. На потолке с шагом 6 м балки, коридор метров 50 длиной, соответственно, балок много.
По БТИ каждый участок межд |
=> | Проем отличается от балки тем, что у проема есть стены, а у балки нет.
Вот очень ясная и дельная мысль. Будем на неё и ориентироваться, т.е. если стена | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | aleksegroshev | 20.09.2023 6:58 | 11 / 1259 | aleksegroshev | 25.09.2023 7:15 | |
| * * | Всем доброго дня! При проверке проектов СПС и АПТ возник вопрос. Стены, перегородки помещения здания мясокомбината выполнены из полнотелого кирпича, но в большинстве помещений поверху еще установлены сэндвич-панели с различными пределами огнестойкости (на |
=> | Gun
По категорированию все тоже не совсем просто. В помещении, где технологически нет ничего кроме туш и полутуш (на подвесах) проектировщик (или технолог | |
 |  |
Список с