Управление приводом клапана с возвратной пружиной

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.09.2023 13:19:42]
 здравствуйте. АПС Болид.
На воздуховоде имеется клапан DDr 600х350 с электроприводом с возвратной пружиной gruner 361-024-20-52.
Как управлять приводом клапана при пожаре? достаточно ли снять напряжение с шкафа ЩВ, откуда идет питание привода?


[26.09.2023 13:57:33]
 Если ничего не получается, прочитайте, наконец, инструкцию.
Собственно, вот, что там написано:
"В случае размыкания цепи или пропадания напряжения привод возвращается в начальное положение при помощи пружины."


[26.09.2023 14:11:34]
 >АПС Болид... достаточно ли снять напряжение с шкафа ЩВ, откуда идет питание привода?

Нужно в разрыв цепи питания ставить прибор управления Болид, предназначенный как раз для управления клапанами.


[26.09.2023 15:05:38]
 ... а ещё нужно кроме управления с этого клапана надо снимать состояния концевиков "открыт"/"закрыт" и отображать на пожарном посту ...


[26.09.2023 15:17:44]
 >и отображать на пожарном посту

А вот это уже фантазии. На пожарном посту только должен находится прибор управления. Нет никаких требований для "отображения", кроме предусмотренных самой конструкцией прибора.


[26.09.2023 16:34:23]
 "В случае размыкания цепи или пропадания напряжения привод возвращается в начальное положение при помощи пружины"
Пропадает напряжение, пружина разжимается и клапан закрывается.
Продается напряжение и пружина стягивается, клапан открывает.
Что не так?


[26.09.2023 16:52:44]
 ifbbpro®

5.12 ... при одновременном выполнении условий:
...
б) обеспечение передачи всех извещений, предусмотренных указанными устройствами, на пожарный пост с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации"

От ПУП требуется контролировать положения клапана, по п.5.12 IMHO требуется отображать эти состояния на посту.


[26.09.2023 17:02:02]
 "...регламентируемых национальными и межгосударственными стандартами" - т.е. прибор управления прошел сертификацию и больше ничего выдумывать не нужно. Всё остальное - по желанию заказчика.


[26.09.2023 17:04:05]
 >Пропадает напряжение, пружина разжимается и клапан закрывается.
Продается напряжение и пружина стягивается, клапан открывает.
Что не так?

Вы пытаетесь сами решить, что должен делать прибор управления пожарный. А Вы такого права не имеете.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Управление приводом клапана с возвратной пружиной      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.