Применение таблиц 4 и 5 СП484 для помещений со стеллажами

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.10.2023 1:04:38]
 Здравствуйте.Помогите разобраться. Алгоритм С
Стеллажи практически до потолка. Высота помещения 3,400м (для применения таблиц округляем до 3м)

1)На счет таблицы 4, что имеется в виду "между ИП и стенами (поперек балок)".
Речь идет о ситуации, когда между балкой и стеной есть расстояние, то есть между балкой и стеной образуется небольшой отсек?
В моем случае стена фасада и над ней лежит балка, свисает от стены на 400мм. То есть балка к стене вплотную, никакого отсека не образуется. Нужно ли применять этот пункт таблицы в данном случае и отступать 1150мм от стены для установки извещателя? балка высотой 400мм (более 10%)

2. Как впихнуть извещатели 6 и 7, если отступить 500мм от балки и от стеллажа одновременно не получается, там расстояние меньше.
не поставить их нельзя, т.к. для 3 не будет соблюдаться условие табл.4 СП484 для балки 300мм (менее 10%) - расстояние до стены не более 2,5м

а для 8 и балки 500мм (более10%) не соблюдается 1.150 до стеллажа (сейчас там 1920). но извещатель номер 7 так же не проходит по парамеру- отступить от всех объектов 500мм

3. Либо же принять, что у меня продольно-поперечные балки и между извещателями принять не более 4,5м по таблице 5, а на таблицу 4 забить?

Схему прилагаю.

https://c2n.me/4jv1x5D


[07.10.2023 20:07:21]
 Добрый день.
1. На основании чего вы округляет до 3 м?
2. Почему стеллажи приняты до перекрытия здания?
3. Почему Вы учитываете расстояние от стелажа?


[08.10.2023 1:22:39]
 Gun ®
1. По правилам округления все что меньше 0,5 округляется в меньшую сторону
2. Стеллажи приняты высотой более 0,6м до перекрытия, п. 6.6.40
3. п. 6.6.40 "Данные отсеки рассматриваются как отдельные помещения."



[08.10.2023 10:10:34]
 1. Законы газодинамики округлению в меньшую сторону не подлежат. У вас помещение более 3 метров.
2. Нужно вносить указанные зоны в зкпс с иным типом извещателей, либо вносить изменения в технологию.


[08.10.2023 10:35:54]
 Gun ®
"2. Нужно вносить указанные зоны в зкпс с иным типом извещателей, либо вносить изменения в технологию."

Что вы имеете в виду? Например?
Стеллажи двигать нельзя, они существующие и отрисованы по факту


[09.10.2023 13:43:42]
 Вы не рассматриваете иной вид извещателей, например аспирационные?


[09.10.2023 16:19:53]
 Gun ®
Вы не рассматриваете иной вид извещателей, например аспирационные?

Нет, по заданию только точечные дымовые. и по бюджету
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Применение таблиц 4 и 5 СП484 для помещений со стеллажами      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-