Выделение кладовок в жилых домах в ЗКПС

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.09.2023 11:46:01]
 Возник такой вопрос: в соответствии с пунктом 6.3.3 "В отдельные ЗКПС должны быть выделены:

а) квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во временном или постоянном пользовании физическими или юридическими лицами;"

получается что если в жилом доме подвальный этаж разделен на сотню небольших помещений, которые будут впоследствии проданы жильцам как нежилые помещения то каждое такое помещение нужно выделять в отдельную зкпс с выполнением требований : "Единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС. Если говорить про адресную систему например болид или рубеж это означает установку изолятора шлейфа на входе и выходе адресной линии из каждого помещения? Или все таки можно руководствоваться пунктом 6.3.4 в части: "- одна ЗКПС должна включать в себя не более пяти смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не должна превышать 500 м2."


[28.09.2023 12:06:27]
 Я бы, скорее, ставил изоляторы в линии (в коридоре или еще в каком помещении) и от каждого отвод на два помещения с установкой извещателей на отводе, дешевле получится и безопаснее. Основную АЛС через частные помещения лучше не тащить, сегодня один оборвет, завтра другой, и пойди найди их, чтобы восстановить, а у тебя полэтажа не работает.
Но да, если данные помещения будут в пользовании различных лиц, то их нужно отделять в ЗКПС


[28.09.2023 14:44:24]
 Все верно, если Рубеж - либо петля с двумя изоляторами (на входе и на выходе), либо изолятор - коробка от которой отвод в кладовку - второй изолятор.
У Болида есть аналоговнетные Т-образные БРИЗы на такой случай.


[28.09.2023 22:49:34]
 А в чем проблема то?
Поставьте отдельный КДЛ, на один КДЛ без расчета можно 40 бризов поставить.
Или делайте на рубеже, там вроде таких проблем вообще нет.
Или речь о деньгах?


[28.09.2023 22:58:34]
 Дипы с встроенным изолятором. Пожалейте пожалуйста обслугу. Разные собственники= невозможность попасть в помещение. Не дай бог извещатель в подвале отсыреет-всё тушите свет. А в зкпс выделяйте по 5 если угодно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Выделение кладовок в жилых домах в ЗКПС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.