 В п. 4.15 СП 4 написано:
Противопожарные расстояния от открытых площадок для стоянки автомобилей до производственных и складских зданий должны приниматься по нормативам для территорий производственных объектов в соответствии с разделом 6.1.
Но в разделе 6.1 ничего не написано про указанные расстояния. Там только про расстояния от границ площадок для автомобильного подвижного состава, но не для легковых (до 3,5 т).

Кто знает, где указано нормативное требование по расстоянию от открытой автостоянки легковых автомобилей до производственных зданий?


[07.10.2023 16:50:57]
 6.1.48 На территориях производственных объектов противопожарные расстояния от открытых
площадок для хранения и ожидания автомобильного подвижного состава (в том числе с навесом без
стеновых конструкций) должны приниматься:
а) до зданий, сооружений производственного и складского назначения:
I, II и III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0 со стороны стен
без проемов - не нормируются;
то же, со стороны стен с проемами - не менее 9 м;
IV степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности C0 и C1 со стороны стен
без проемов - не менее 6 м;
то же, со стороны стен с проемами - не менее 12 м;
других степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности - не менее 15 м;
б) до административных и бытовых зданий предприятий:
I, II и III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0 со стороны стен
без проемов - не нормируются, со стороны стен с проемами - не менее 9 м;
других степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности - не менее 15 м.
Расстояние от площадок для хранения автомобилей до зданий и сооружений I и II степеней
огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0 на территории станций технического
обслуживания легковых автомобилей с количеством постов не более 15 не нормируется.
(Введен дополнительно, Изм. N 3).


[07.10.2023 17:05:35]
 Асашай ® в этом пункте идет речь о стоянках для автомобильных подвижных составов. И там же, ниже, о расстояниях от площадкок для хранения автомобилей до станций технического обслуживания легковых автомобилей.
Но там ничего не написано о расстояниях от площадкок для хранения автомобилей до производственных и (или) складских зданий.
Автомобильный подвижный состав - это фура.


[07.10.2023 18:31:10]
 =Автомобильный подвижный состав - это фура.=
С чего Вы это взяли?

Со времен ВСН 01-89*, требования которые процитировал Асашай,применялись ко всем видам автомобилей на территории производственных объектов.


[07.10.2023 19:31:01]
 ГОСТ Р 59483-2021
автомобильный подвижной состав: Совокупность автомобилей и прицепов


[07.10.2023 19:52:49]
 Ну все правильно. Автомобили и прицепы составляют автомобильный подвижной состав.


[07.10.2023 19:55:11]
 Легковые автомобили,грузовые автомобили, автобусы, автотягачи с прицепом или с полуприцепом составляют автомобильный подвижной состав.


[07.10.2023 20:09:48]
 Вы значение слова "Совокупность" не понимаете?


[07.10.2023 20:11:23]
 Если у автомобиля нет прицепа, то это уже не "автомобильный подвижный состав".


[07.10.2023 20:14:03]
 Это у вас проблема с понимаем что такое "совокупность автомобилей и прицепов".


[07.10.2023 20:18:18]
 Ув. Osetrina, считаете по другому СТУ вам в помощь.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарные расстояния от открытых площадок для стоянки автомобилей до производственных и складс      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.