| * * | Здравствуйте.
На 1 этаже многоквартирного жилого дома встроена общественная часть (кафе, офисы, спортзал) без выделения в пожарный отсек.
В соответствии с п. 4.4.1 СП1, ширина пути эвакуации по лестнице для Ф1.3 составляет не менее 1,05 м.
Если по одн |
=> | 1,2 | |
 |  |
 |
| | | Kas08 | 10.06.2023 0:25 | 4 / 1139 | Kas08 | 12.06.2023 11:44 | |
| * * | Коллеги, подскажите пожалуйста. В 2019 году была свадьба, не знал, что за заключение брака можно получить материальную помощь. Могу ли я сейчас подать рапорт на получение выплаты? |
=> | Спасибо большое! | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 08.06.2023 16:48 | 0 / 667 | | |
| * * | Коллеги, если кто-то занимается проектированием ОВ и отопления, то прошу откликнуться. Есть две срочные котельные |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Raritet | 30.05.2023 12:46 | 11 / 1359 | Авантюрист | 06.06.2023 9:17 | |
| * * | Доброго дня! Админ. здание 1967 года 2 этажа, меняем внутренние перегородки, красим и т.д. В том числе меняем пожарную сигнализацию. НО.. по новым требованиям в здании нужна система противодымной вентиляции (коридоры глухие более 15 метров). Вопрос, нужно |
=> | " [ссылка]
вот решение суда" (с)
Где там решение по противодымке? п.4 ст. 4 123-ФЗ исключает декларацию, электро | |
 |  |
 |
| | | Юрист по пожарным делам | 06.06.2023 7:55 | 1 / 1186 | Юрист по пожарным делам | 06.06.2023 7:58 | |
| * * | Добрый день всем коллегам!
Предлагаю работу в новой ПЧ вахтовым методом 45/45.
Кому интересно, пишите в личку.
|
=> | Дислокация г. Мурманск. Объект Новатэк. Питание, дорога, форма, проживание - за счет работодателя. З/п достойная. | |
 |  |
 |
| | | Gun | 05.06.2023 12:51 | 2 / 815 | Карабас-Барабас | 05.06.2023 17:49 | |
| * * | Добрый день. Ранее в СП 5.13130 был пункт 13.14.5. В СП 484.1311500 ничего похожего не нашел.
Как быть если поставщик расчетно указывает категорию В4 в электротехническом помещении, при этом выводит сигналы СПС из смежного технологического помещения.
На |
=> | Мы защищаем В4 (серверные, операторные, аппаратные, помещения узлов связи и т.п.) по усмотрению проектного института...
6.6.4 По решению проектной организ | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 18.05.2023 9:38 | 6 / 1259 | Gun | 05.06.2023 6:53 | |
| * * | Добрый день.
Требования к убежищам и укрытиям указаны в СП 88.
Касательно убежищ в п.5.4.4 сказано, что:
"При наличии в помещениях, приспосабливаемых под убежища, материалов в соответствии с классификацией, приведенной в [1], гардеробных и маст |
=> | Крюгер ®
ч. 4. ФЗ-123 Эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей следует предусматривать ведущими непосредственно наружу и обособленными от общих | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 31.05.2023 11:24 | 7 / 1234 | novik_n | 01.06.2023 18:18 | |
| * * | Здравствуйте.
Возможно ли предусмотреть естественную компенсацию дымоудаления в подземной парковке (через шахты с клапанами)? |
=> | Зачем нужны указания или моделирование?
Инженер расчетом получает высоту расположения границы разделения слоев.
Дымоприемные отверстие должны забир | |
 |  |
 |
| | | Sany | 31.05.2023 9:50 | 6 / 1077 | Timbu$ | 01.06.2023 13:38 | |
| * * | если после монтажа шлейфа сигнализации с тепловыми извещателями ип 103 делали обработку солевым расствором чердачное помещение и естественно все датчики были в этом расстворе то как могут измениться параметры и не приведет ли это к разрушению металла |
=> | Памятуя опыт огнезащиты (когда иногда после особо хороших составов на робе металлические молнии и кнопки к утру сгнивали наглухо), есть вариант, что тонкие | |
 |  |
 |
| | | Aminka | 23.03.2023 15:39 | 10 / 1688 | ifbbpro | 01.06.2023 9:56 | |
| * * | Дратути. Давненько меня не было. Хотелось бы обсудить с дорогими коллегами ГОСТ Р 42.3.01-2021 и требования СП134.13330.2022 в свете "всегда так делали".
Как правило, в большинстве мест (Питер особняком) нашей необъятной Родины принято |
=> | ТР ЕАЭС 50/2021 вступил в силу, перечень к нему принят, но не опубликован. Переходный период до 1 января 2025. Ждем появления сертифицированного оборудован | |
 |  |
 |
| | | Beginner | 17.05.2023 8:59 | 107 / 3242 | Comfire | 31.05.2023 19:12 | |
| * * | Итак, возник затык на новом месте работы, хочу обратиться к опыту формучан.
У нас предприятие, на текущий момент порядка 100 человек. Площадь предприятия со всеми помещениями и пространствами - 30 тысяч квадратных метров. Предприятие арендует площади на |
=> | Не льстите себе. | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 28.05.2023 11:31 | 25 / 1803 | Comfire | 29.05.2023 18:55 | |
| * * | Добрый день. Можо ли уменьшить растояние между гаражом и соседским домом. Два участка, хочу построить гараж из железа с енгорючим утеплителем внутри. Но в чем делем местона моем участке не так много , а соседский дом прямо у забора. Дом у него деревянный. |
=> | sqwer86, идите в администрацию или в суд, там правду ищите. Вы же не думаете, что пожарные должны разбираться с деревьями и границами земельных участков? | |
 |  |
 |
| | | Gun | 26.05.2023 12:39 | 4 / 687 | Gun | 26.05.2023 17:03 | |
| * * | Добрый день.
Прошу разъяснить требования таблицы 15 СП 1.13130 к следующей ситуации: Есть помещение 1 Ф 5.1 площадью более 1000 м2, высотой 19,4 м, объемом более 60000 м3, категория Д, в данном помещении 1 предусматривается помещение 2 высотой 3 м, площа |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 24.05.2023 12:03 | 4 / 993 | newtrad | 24.05.2023 14:23 | |
| * * | Здравствуйте.
П/п стена 1-го типа делит здание на отсеки.
При этом конструктивно предполагается, что ферма будет пересекать эту стену (то есть одна ферма будет находиться в двух отсеках).
Возможно ли такое в решение в целом и если да, то какие мероприя |
=> | Не понятная пока комбинация. Если ферма 150 минут будет со всеми вытекающими подробностями (опирание на другие элементы каркаса), то это будут две конструк | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 16.05.2023 15:02 | 5 / 1000 | MK | 17.05.2023 13:00 | |
| * * | Здравствуйте.
Возможно ли предусматривать выходы на кровлю производственных зданий через лестничные клетки или допускается только по пожарным лестницам? |
=> | СП 4
7.2. В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (па | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 10.05.2023 15:08 | 21 / 1168 | Gun | 16.05.2023 13:10 | |
| * * | Коллеги! Чем руководствоваться при определении мероприятий по организации наружного пожаротушения электроподстанции? В ПУЭ п. 4.2.70 пляшут от трансформаторов. Но также существует СТО 34.01-27.3-002-2014 Проектирование противопожарной защиты объектов элек |
=> | Заказчики позиционируют объекты энергетики, в части обеспечения пожарной безопасности на основании № 123-ФЗ.
Одно дело, если вы проектируете главный корпу | |
 |  |
 |
| | | xorn | 21.04.2023 17:12 | 6 / 1397 | Все ники заняты | 08.05.2023 20:52 | |
| * * | Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Допускается ли на пожарном посту размещать только АРМ системы АПС?
ПКП находится в другом помещении.
Может ли АРМ выполнять функцию ПКП и в связи с этим достаточно размещать на пожарном посту только АРМ? |
=> | [quote]А в прошлый раз говорили, что можно
И у нас на объекте один АРМ ПРО, и для ПС (включая адресные табло "Выход"), и для ОС, на крупных объе | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 08.05.2023 18:19 | 0 / 790 | | |
| * * | сейчас в голове появилась мысль, случилось наводнение сверух и из-за этого в коридорный адресный пожарный извещать попала вода, он выйдит из строя? Если да, то остальная часть пожарной сигнализации на этаже в доме будет работать?
Если не будет работать |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Лёха_З | 26.04.2023 13:13 | 4 / 1095 | южный | 27.04.2023 12:10 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Казалось бы вопрос с обучением мерам ПБ уже должен быть изучен вдоль и поперёк, однако, возник вопрос. В соответствии с пп. "д" п. 1 приложения № 3 приказа МЧС 806 специалисты пожарной профилактики должны проходить п |
=> | "повышение квалификации раз в пять лет, не реже"
==
нет такого..
"В соответствии со статьей 196 Трудового кодекса Российской Федерации не | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 26.04.2023 13:23 | 4 / 856 | MK | 26.04.2023 15:12 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите как правильно посчитать количество этажей.
Есть одно здание с двумя помещениями. В одном помещении (площадью 30% от площади этажа всего здания) на трех уровнях предусмотрены этажерки по всей площади помещения.
В этом случае зд |
=> | Так у Вас теперь получилась не часть здания, а пристройка. Конечно у каждой части свое. | |
 |  |
 |
| | | Sereganika | 19.04.2023 0:46 | 2 / 1154 | Sereganika | 21.04.2023 0:04 | |
| * * | Уважаемая администрация сайта, добрый вечер!
Сегодня отправлял сообщение в теме "понижение категории Б до категорий В1-В4" на новом [ссылка]
Сообщение:
Ник может содержать или латинские или русские буквы, но не может содержать и те и |
=> | Да, Sereganika
| |
 |  |
 |
| | | ИнПБ | 17.04.2023 16:17 | 5 / 1159 | ИнПБ | 18.04.2023 8:28 | |
| * * | Уважаемые коллеги. У моего знакомого возник спор на предприятии по поводу на чью шею повесить административный штраф по поводу нарушений пожарной безопасности. Дело шьет прокуратура. Дело в том, что сейчас бизнес кошмарить гарант запретил ростехнадзору, н |
=> | Лишение права на владение оружием идет в том, числе за правонарушения против общественного порядка по главе 20.
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 13.04.2023 17:21 | 13 / 2230 | Comfire | 17.04.2023 16:40 | |
| * * | Коллеги. Читаю указанный пункт. Вроде понимаю, что он относится к светопрозрачным наружным стенам (в СП указанном есть определение, что такое светопрозрачная стена). Но, в 4 абзаце указанного пункта читаю: "При наличии в наружных стенах зданий I - IV |
=> | ВотТакойНик, как я уже написал в самом начале обсуждения - это требование исключительно для наружных светопрозрачных стен. Абзац 4, применительно к оконным | |
 |  |
 |
| | | full | 13.04.2023 17:03 | 2 / 867 | panzersold | 14.04.2023 12:14 | |
| * * | Подскажите нормативный документ определяющий толщину (глубину) диафрагмы понижения давления для пожарного крана. везде пишут 3мм. но ссылок на гормы не нашел! |
=> | В СП10 есть отдельное приложение. Строится номограмма и в зависимости от того, какое давление на текущий момент в системе, то будет понятно с каким внутрен | |
 |  |
 |
| | | 01 | 07.04.2023 2:24 | 11 / 1593 | ИнПБ | 08.04.2023 21:08 | |
| * * | Добрый день, коллеги! Кто подскажет, может ли руководство главка запретить занятие преподавательской деятельностью и нужно ли просить разрешения для данной деятельности? Я слышал, что необходимо поставить руководство в известность и на этом всё. Поделитес |
=> | "Я думаю, что в моём случае будет конфликт, тем более я являюсь начальником отдела ОНД и ПР и хочу преподавать в местном техникуме" этот момент я | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 06.04.2023 11:53 | 14 / 1330 | Гостьь | 07.04.2023 15:19 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. 5.4.3 СП2:
"В случае применения средств огнезащиты для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости не допускается применять вспучивающиеся огнезащитные покрыт |
=> | Ув. Timbu$ да да так и происходит заказчик кричит делай мне эту колонну с пределом огнестойкости EI)))). | |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 04.04.2023 20:48 | 2 / 1251 | 459-85 | 06.04.2023 20:24 | |
| * * | Добрый день.
Проектируется подземная сеть наружного противопожарного водопровода.
Место - Сахалин. Сейсмичность - 9 баллов.
Не разу не сталкивался с подземно расположенной комплектной насосной станцией ПТ: "FloTenk-РNS" (ТУ-22.29.29-001-79777 |
=> | DSeaman как Вы думаете сертификат в целом на "насосную станцию" должны быть? По-моему в целом вся насосная не сертифицируется.
Или её можно расс | |
 |  |
 |
| | | Дачник23 | 05.04.2023 7:57 | 1 / 978 | full | 05.04.2023 8:09 | |
| * * | В соответствии с приложением № 7 к ППР пожарный щит типа ЩП-А должен быть укомплектован ёмкостью с водой. Как выполнить это требование в зимний период (отрицательные температуры) если пожарный щит расположен на улице |
=> | Когда жил в северных районах нашей родины, мы осенью (перед заморозками) сливали с бочек воду и при снеге наполняли бочки им. Снег это тоже форма воды!) И | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 03.04.2023 16:30 | 2 / 748 | Comfire | 03.04.2023 22:39 | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите где указано, что при проектировании порохового предприятия следует руководствоваться "Правилами устройства предприятий по изготовлению порохов" (ПУП)?
|
=> | Помимо самих правил понадобятся для ознакомления следующие нормативные правовые акты:
1) Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регу | |
 |  |
 |
| | | DSeaman | 16.12.2022 14:01 | 7 / 1624 | DSeaman | 03.04.2023 10:50 | |
| * * | Коллеги, Приветствую!
В связи с невозможностью продления лицензии на SprinkCalc, возник вопрос - есть ли какие-то альтернативные калькуляторы гидравлики еще доступные в РФ?
Т.е. выполнение расчетов по формуле Хазена-Вильямса с выводом отчета по форме. |
=> | По информации на сайте, умеет. Будем посмотреть! | |
 |  |