Диафрагма понижения давления для пожарного крана

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.04.2023 17:03:09]
 Подскажите нормативный документ определяющий толщину (глубину) диафрагмы понижения давления для пожарного крана. везде пишут 3мм. но ссылок на гормы не нашел!


[13.04.2023 18:06:00]
 Это рассчитанная толщина. Формулу нужно искать в справочниках по сопромату.


[14.04.2023 12:14:31]
 В СП10 есть отдельное приложение. Строится номограмма и в зависимости от того, какое давление на текущий момент в системе, то будет понятно с каким внутренним диаметром отверстия диафрагмы нужно выбрать.
А по поводу толщины (глубины) первый раз слышу. Ставил на одном объекте по предписанию ГПН.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Диафрагма понижения давления для пожарного крана      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.