Помещение В4 с вторичными приборами СПС

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.06.2023 12:51:26]
 Добрый день. Ранее в СП 5.13130 был пункт 13.14.5. В СП 484.1311500 ничего похожего не нашел.
Как быть если поставщик расчетно указывает категорию В4 в электротехническом помещении, при этом выводит сигналы СПС из смежного технологического помещения.
Например ГРП или ДЭС:
Категория технологического помещения А(В1)
Категория электротехнического помещения В4
Если между ними противопожарная перегородка 2-го типа (при IV степени огнестойкости) понятно из условий размещения ИП в помещениях не выделенных п/п 1-го типа СПС требуется оснастить оба помещения.

А если помещения разделены п/п 1-го типа, выходит что помещение В4 с вторичными приборами СПС не подлежит защите?


[05.06.2023 17:07:48]
 >>>выходит что помещение В4 с вторичными приборами СПС не подлежит защите?>>>
Выходит, что так и есть.


[05.06.2023 17:49:58]
 Мы защищаем В4 (серверные, операторные, аппаратные, помещения узлов связи и т.п.) по усмотрению проектного института...
6.6.4 По решению проектной организации, согласованному с собственником (застройщиком, техническим заказчиком) здания, сооружения, или на основании задания на проектирование может быть установлено большее количество (дублирующие) ИП, чем требует контролируемая площадь или выбранный алгоритм. Применение дублирующих ИП позволяет повысить надежность СПС и целесообразно при возможном ограничении доступа в защищаемые помещения для проведения технического обслуживания или замены неисправных ИП, например на режимных объектах, в квартирах жилых зданий и т.п.

7.1.1 Построение СПА не ограничивается требованиями настоящего раздела. При проектировании СПА учитывается следующее:

- различные объекты могут иметь специфические отличия, поэтому могут применяться алгоритмы работы, не регламентированные настоящим сводом правил, в части, не противоречащей ему;
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Помещение В4 с вторичными приборами СПС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.