 Коллеги, Приветствую!

В связи с невозможностью продления лицензии на SprinkCalc, возник вопрос - есть ли какие-то альтернативные калькуляторы гидравлики еще доступные в РФ?
Т.е. выполнение расчетов по формуле Хазена-Вильямса с выводом отчета по форме.

В контексте необходимости проектирования по сущ. объектам, которые изначально считались в Sprinkcalc и попытки пересчитать их по СП485 рушат гидравлику напрочь...


[27.03.2023 12:39:29]
 Подниму тему. Никто не решил проблему с лицензией для SprinkCalc?
Параллельный импорт, или пиратский флаг на худой конец?


[28.03.2023 16:04:51]
 Поступите просто - вбейте в любом поисковике "программы для гидравлического расчета систем пожаротушения".
Выдается масса предложений по российскому софту.


[31.03.2023 20:20:01]
 GHA ® вы мне предлагаете объект, который проектировался с учетом FM/NFPA со сложно закольцованной структурой сети пересчитать в какой-нибудь ГидраВПТ, которая максимум что умеет "расход по кольцу разделить пополам"? Или у нас уже есть отечественное ПО считающие спринклера по Хазену Вильямсу


[01.04.2023 13:48:41]
 Есть несколько шаблонов в бесплатной отечественной программе Smath Studio(в сети есть), в которых можно считать тупиковые и несложные кольцевые системы(до 3 кольцевых контуров) как по методике СП-485, так и по формуле Хейзена-Уильямса.
https://disk.yandex.ru/d/9tZbJEya3Qi...


[02.04.2023 15:48:41]
 ТАКТ-Вода прекрасно считает кольцевые системы


[03.04.2023 10:46:07]
 Sege ® а закольцовку рядков она учитывает?

На многих объектах изначально просчитанных по FM/NFPA структура потолочной сети часто выполнена "решеткой" (т.е. на одной стороне помещения активный коллектор Ду200, который запитан от УУ, на другой стороне пассивный коллектор Ду150. Коллектора между собой соединены рядками Ду65-80, по 20-30 штук в зависимости от размера объекта и секции).

При попытках обсчитать такую разводку по СП упираешься в то, что невозможно учесть работу всех рядков в подаче воды, что выливается в неадекватные потери при расчете.


[03.04.2023 10:50:40]
 По информации на сайте, умеет. Будем посмотреть!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Альтернатива SprinkCalc      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.