 Добрый день.
Проектируется подземная сеть наружного противопожарного водопровода.
Место - Сахалин. Сейсмичность - 9 баллов.
Не разу не сталкивался с подземно расположенной комплектной насосной станцией ПТ: "FloTenk-РNS" (ТУ-22.29.29-001-79777832-2021). Именно такая проектируется.
Запретов на подземное размещение не нашёл.
Насосная представляет собой вертикальную цилиндрическую ёмкость из армированного стеклопластика.
Скажите, действительно насосную станцию допускается размешать подземно? Учитывая сейсмичность 9 баллов.

https://flotenk.ru/upload/iblock/0e3...



[05.04.2023 15:35:53]
 459-85 ® сам факт размещения насосной станции подземно смущать не должен. Вопрос в ее исполнении. Одно дело это заглубленное здание (соответствующей огнестойкости, с входом и т.д.), но в вашем случае это некий пластиковый колодец с люком, куда уместили насосы и шкаф управления.

Запросите у производителя все имеющиеся сертификаты и внимательно проверьте, что в них написано. По аналогичной установке прислали сертификаты и там кроме информации о негорючести емкостей ничего не было. В том числе хоть какой-то информации, о том, что предлагаемая "комплектная" совокупность из емкости и насосного оборудования является именно насосной станцией пожаротушения.
Также надо найти на какие конкретно ТУ они ссылаются - часто это просто ТУ на сами емкости, где опять же про "насосные станции" ничего не написано.

В вашем случае еще нужны сертификаты по сейсмике, т.к. проекты часто лепят "по шаблону" и многие не в курсе, что у нас есть сейсмоопасные зоны и соответствующие нормы.

Также задайте вопросы, как обеспечиваются требования СП8.13130 и СП 31.13330 к насосным станциям и размещению оборудования в них (ширина проходов, место перед щитовым оборудованием и т.д.).

С существенной вероятностью, внятных ответов на данные вопросы вы не получите...


[06.04.2023 20:24:24]
 DSeaman как Вы думаете сертификат в целом на "насосную станцию" должны быть? По-моему в целом вся насосная не сертифицируется.
Или её можно рассматривать как Оборудование?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Подземная комплектная насосная станция ПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.