Противодымная вентиляция в старом здании

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[30.05.2023 12:46:46]
 Доброго дня! Админ. здание 1967 года 2 этажа, меняем внутренние перегородки, красим и т.д. В том числе меняем пожарную сигнализацию. НО.. по новым требованиям в здании нужна система противодымной вентиляции (коридоры глухие более 15 метров). Вопрос, нужно ли монтировать противодымку, если проводится ремонт, а не новострой?


[30.05.2023 14:10:09]
 Всё определяется ТЗ. Заказал заказчик ПДВ - делаем, не заказал-не делаем.
У Вас же цель сделать ремонт, а не полностью доводить здание до соответствия.
Другой вопрос в том, что если вдруг в процессе этого ремонта появляются коридоры глухие (застраиваются рекреации, например).


[30.05.2023 14:48:42]
 Втом-то и дело, что глухие коридоры и были и есть. Сигнализацию ставим новую, а вот с противодымкой затык. С одной стороны не хотят тратиться на неё, с другой стороны не хотят нарваться на штраф после посещения инспектора.


[30.05.2023 15:03:25]
 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ
(ред. от 14.07.2022)
"Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023)

Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности
4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением
положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2
статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной
безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих
положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были
введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу
до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона,
применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на
которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение,
требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему
работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)


[30.05.2023 15:32:10]
 Спасибо!


[02.06.2023 19:33:24]
 Суды считают, что противодымная вентиляция направлена на защиту людей и игнорирует ст. 4 ФЗ №123.


[05.06.2023 8:48:40]
 "Суды считают, что противодымная вентиляция направлена на защиту людей и игнорирует ст. 4 ФЗ №123." (с)

Вот тут не понятно. Все требования 123-ФЗ направлены на защиту людей при пожаре (см. п.1 ст. 1 123-ФЗ)


[05.06.2023 9:25:42]
 "О пожарной безопасности"

Статья 21. Разработка и реализация мер пожарной безопасности

"Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах."

Нет системы дымоудаления - нужно применять другие решения вне зависимости от времени ввода в эксплуатацию здания.


[05.06.2023 9:30:51]
 посчитайте риски и скорее всего оно покажет что СДУ можно не делать..
:))


[05.06.2023 12:41:48]
 Кобра ®, Суды считают, что противодымная вентиляция направлена на защиту людей и игнорирует ст. 4 ФЗ №123.

Доброго времени суток. А вы не поделитесь ссылкой на судебную практику?


[05.06.2023 14:00:49]
 https://ptm01.ru/pervaya-instancziya/

вот решение суда


[06.06.2023 9:17:02]
 " https://ptm01.ru/pervaya-instancziya/
вот решение суда" (с)

Где там решение по противодымке? п.4 ст. 4 123-ФЗ исключает декларацию, электроустановки и кабельные линии, системы пожарной сигнализации, "спец. оповещение" и размещение подразделений пож. охраны - все перечисленное должно соответствовать действующим требованиям
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Противодымная вентиляция в старом здании      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.