| | | nND | 31.01.2022 12:53 | 7 / 3038 | GPN23 | 19.09.2022 8:27 | |
| * * | Требуется установка зарядной станции личного использования для электромобиля в подземном паркинге ниже 1-го подземного этажа с мощностью 11 кВт. Как вписаться в требования ПБ. По отменяемому СП 154.13130.2013 п. 6.4.5 Использование зарядных и пусковых эл |
=> | Приветствую коллеги, кто-нибудь разбирался в этой теме. Можно ли заряжать электромобили на подземной стоянке ?
СП 154 отменили , в марте 2022 вступил в си | |
 |  |
 |
| | | fire_44 | 16.09.2022 15:18 | 17 / 1742 | ifbbpro | 17.09.2022 17:26 | |
| * * | Коллеги, доброго времени суток.
Интересует вопрос, касающейся применения нормативных документов в области ПБ.
Например, имеется здание 70-х годов постройки, АПС смонтирована допустим в 2012 году, целесообразно ли применять к данному зданию требования, |
=> | Ну какие же это "новые сущности"? Я взял Юридический энциклопедический словарь 1984 года издания, прочитал статьи "стандарт" и "те | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 16.09.2022 16:48 | 1 / 994 | Админ | 16.09.2022 18:34 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, есть ли норматив, позволяющий не ставить оповещение в холодильных камерах? Понимаю, пространство внутри камеры по любому является местом временного пребывания, а двери, скорее всего, заглушат любые звуковые сигналы сна |
=> | было подобное обсуждение
Вами же инициированное [ссылка]
Холодильник - это помещение? [ссылка]
| |
 |  |
 |
| | | сибирьПБ | 16.09.2022 8:22 | 3 / 1417 | Асашай | 16.09.2022 10:18 | |
| * * | Добрый день! Согласно приказа №382 Приложения №5, п.1 Значение времени начала эвакуации (с) для помещения очага пожара следует определять по формуле: tнэ = 5+0,01*F где F - площадь помещения.
Вопрос в том, что не понятно для каких именно помещений д |
=> | да | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 15.09.2022 14:57 | 2 / 1017 | Вечный_студент | 16.09.2022 9:10 | |
| * *
 | Доброго времени суток, коллеги.
Есть помещение, в котором определили 2-й класс зоны, при этом в данном помещении возможна работа сотрудников в шумозащитном снаряжении. Подскажите марку оповещателя для данного помещения. |
=> | Нина, по Вашей ссылке нашёл извещатель ЗОВ-СТ. Спасибо! | |
 |  |
 |
| | | Инь Янь | 14.09.2022 6:21 | 16 / 1720 | Асашай | 16.09.2022 8:56 | |
| * * | Добрый день. Допускается ли 1 выход из гостевого домика Ф 1.2 без устройства противопожарных дверей?
Имеется гостевой домик, 2 этажа, на 2м этаже 2 номера, каждый номер на 2 человека. Выход сразу на лестницу. Здание из кругляка, деревянное. Площадь домик |
=> | не лестницу, а лестничную клетку | |
 |  |
 |
| | | Горец | 15.09.2022 12:35 | 1 / 1233 | Comfire | 15.09.2022 13:32 | |
| * * | Добрый день, не могу понять сколько должно быть водонапорных башен в сети. Пункты идут вперемешку с водонаборными башнями, этот пункт к ним тоже относится или нет?
п. 9.5. СП 8.13130.2020 количество резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном |
=> | Вам нужно другой СП почитать [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Pavel_lime | 17.08.2022 11:31 | 9 / 1466 | Pavel_lime | 15.09.2022 11:25 | |
| * *
 | Добрый день
Есть одноэтажное здание с единственным помещением 5*3*5м(h), т.е. такой бокс с воротами куда заезжает автопогрузчик для того чтобы просто стоять. Постоянных рабочих мест нет.
ГПХшник сделал дымоудаление ссылаясь на СП 7.13330.2013 - п. |
=> | @sergey_ko @Асашай @dizel2012 спасибо за подсказки и ответы | |
 |  |
 |
| | | Фокус | 13.09.2022 11:38 | 1 / 1441 | Karpov | 13.09.2022 16:07 | |
| * * | Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста куда переместилась табл. 3 из ФЗ 123 ТР ПБ после внесения изменений в регламент.
[Ув. Фокус. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь |
=> | Таблица 3
Классы пожарной опасности строительных материалов
(Утратила силу с 25 июля 2022 года - Федеральный закон от 14 июля 2022 года N 276-ФЗ) | |
 |  |
 |
| | | Beginner | 12.09.2022 15:20 | 7 / 1086 | Comfire | 12.09.2022 18:17 | |
| * * | Добрый день!
Есть проблема. Есть здание, на здание нет технической документации. Здание не защищено ни СПС, ни СОУЭ.
ВОПРОС: Какой пункт в каком нормативном документе будет являться основанием для указания нарушения в предписании?
Уже и так вертел, и с |
=> | Начните с декларации ПБ на здание. В ней про это отдельно прописано, со всеми обоснованиями. | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 06.09.2022 14:49 | 12 / 1273 | Jamal | 12.09.2022 13:40 | |
| * *
 | Коллеги подскажите, разве п.6.27 СП 118 относится к определению ширины путей эвакуации? |
=> | ок. понял вас | |
 |  |
 |
| | | ifbbpro | 07.07.2022 8:40 | 68 / 5149 | ifbbpro | 12.09.2022 9:04 | |
| * * | Закон "О пожарной безопасности"
Статья 18. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области пожарной безопасности
"К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерац |
=> | В проекте нового БУПО появились системы передачи извещений о пожаре и выделено отдельно получение сообщения от физического лица:
"3.43. Сообщение о | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 11.09.2022 15:19 | 2 / 1022 | qwerty | 12.09.2022 0:54 | |
| * *
 | Добрый день. При определении расхода на наружное пожаротушение объем здания считается в т.ч. ниже 0 отметки или только надземные этажи выше 0? |
=> | Асашай ® спасибо | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 08.09.2022 11:45 | 12 / 1833 | Comfire | 10.09.2022 11:54 | |
| * * | Добрый день.
"СП 7.13130
7.3 Требования пункта 7.2 не распространяются:
б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения"
Правильно ли я понимаю, что порошковое пожаротушение в |
=> | ===ФЗ123 - СПДЗ - система, обеспечивающая эвакуацию===
Нет в законе такого. Она обеспечивает защиту людей на путях эвакуации. Для обеспечения безопасно | |
 |  |
 |
| | | Archisolo | 06.09.2022 22:58 | 30 / 2235 | Archisolo | 09.09.2022 22:38 | |
| * * | Уважаемые эксперты в области пожарной безопасности, помогите разобраться! Есть здание жилое высотой до 28м, жилые этажи соединенны со встроенной стоянкой шахтой лифта (лестницы жилой части и стоянки обособлены и имеют выход непосредственно наружу), лифт с |
=> | Но может же работать и просто в режиме пожарной опасности. | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 08.09.2022 9:08 | 2 / 1175 | Comfire | 08.09.2022 10:38 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
В СП5 необходимость определения получателей сообщений о пожаре была прописана в п. 14.4. Подскажите, в каком пункте СП484 прописан этот момент.
[Ув. Вечный_студент. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему |
=> | Чем эти получатели не учтраивают?
"Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на | |
 |  |
 |
| | | FIRE_MAN | 07.09.2022 17:33 | 0 / 1001 | | |
| * * | Добрый день, коллеги.
Помогите разобраться:
В п.1.4 СП 10.13130 указано:
1.4 ВПВ не требуется:
- в трансформаторных подстанциях и в помещениях с электросиловым оборудованием В ПОМЕЩЕНИЯХ С ЭЛЕКТРОСИЛОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, в том числе насосных станций и в |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 07.09.2022 13:33 | 4 / 1234 | Jamal | 07.09.2022 15:36 | |
| * * | всем доброго дня.
нужно ваше мнение по данному вопросу:
Сп 10 говорит об обязательных условиях для доступа в насосную в подвальном этаже. там выходы непосредственно наружу, в коридор с выходжом наружу, в коридор с выходом в л/к. если учесть термины СП1 |
=> | так я про что и говорю | |
 |  |
 |
| | | lyudok2 | 06.09.2022 15:05 | 7 / 1165 | lyudok2 | 06.09.2022 16:23 | |
| * *
 | Добрый день!
Наша организация смонтировала пожарную сигнализацию по рабочему проекту. В ходе работ были некоторые отклонения от проекта. Заказчик требует от нас исполнительную схему, но ни в смете ни в договоре о ней нет ни слова, на что заказчик утв |
=> | Jleshij ® спасибо огромное, что помогли разобраться. Сейчас сделаем, как просит заказчик (и требует законодательство), а на будущее учтём. | |
 |  |
 |
| | | Грустно | 06.09.2022 13:59 | 4 / 1243 | Comfire | 06.09.2022 15:17 | |
| * * | Согласно п. 5.1.4 СП4 в новой редакции В подвальных этажах жилых и общественных зданий не допускается размещать:
- помещения производственного и складского назначения категорий В1 - В3 по пожарной опасности, кроме помещений, входящих в состав общественны |
=> | Если несогласны с требованием, то обжалуйте. Потом в суд подавайте. Позиция Верховного суда по похожему делу обозначена:
"…При этом суды первой и апе | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 06.09.2022 10:14 | 12 / 1912 | Comfire | 06.09.2022 12:44 | |
| * * | Возник вопрос.
П. 16 «б» Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020 г. «На объектах защиты запрещается: использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и др |
=> | Не делать, про это закон прямо говорит:
При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении о | |
 |  |
 |
| | | Владнет | 06.09.2022 11:59 | 1 / 1032 | Comfire | 06.09.2022 12:38 | |
| * * | Согласно П. 5.1.2 СП 4.13130.2013 (в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89) помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и выделение их противопожарными преградами(противопожарными дверями) в жилых и общественных зданиях допускается не предусматр |
=> | Применим. Обл.применения СП 4 посмотрите. Дополнительно модете в декларацию внести уточнение. | |
 |  |
 |
| | | newtrad | 05.09.2022 12:07 | 2 / 1148 | newtrad | 06.09.2022 8:53 | |
| * * | Здравствуйте. Имеется объект класса Ф3.3 - вокзал. На первом этаже предусматривается объединенный пассажирский зал и коридор. Предусмотрен один выход наружу из зала и один из коридора. По п. 7.8.1 СП1.13130.2020 выход из коридора в этот зал является эваку |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | Владир | 03.09.2022 13:01 | 19 / 2823 | Владир | 05.09.2022 17:23 | |
| * * | Согласно п. 4.1.5 СП1.13130.2020 Отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов допускается в пределах не более чем 5%. Согласно п. 1.1 этого СП Требования свода правил распространяются на объекты защиты при их проектировании, измен |
=> | "...Сам судья не заморачивается (говорит, от ваших пожарных норм и правил свихнешься..." Тут он прав, я полностью согласен. Но если у специалисто | |
 |  |
 |
| | | Николай1968 | 05.09.2022 13:49 | 1 / 1050 | Асашай | 05.09.2022 14:24 | |
| * * | Добрый день.
Инспектор МЧС дал предписание на обустройство пути эвакуации через не эксплуатируемую кровлю, покрытую рулонными материалами на битумной основе.
Проблема заключается в следующим:
1. Перепад высот выхода из здания на кровлю сос |
=> | СП 1.13130.2020
4.3.9. При устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через
плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или нару | |
 |  |
 |
| | | Инженер_ОПС | 02.09.2022 10:38 | 8 / 1177 | Dimma | 05.09.2022 13:31 | |
| * * | Коллеги, добрый день!
Есть здание, 4 этажа + подвал.
1 и 4 этаж - административные помещения (пункт 16 таблицы 2 СП 3.13130-2009), 2 и 3 этаж - общежитие на 30 человек (пункт 4 таблицы 2 СП 3.13130-2009).
Получается, что по 16-му пункту мож |
=> | ***СП 456.1311500.2020 Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности
3.5. многофункциональное здание: Здание, включающее в свой состав дв | |
 |  |
 |
| | | FiremanFirefox | 01.09.2022 2:32 | 7 / 1325 | FiremanFirefox | 02.09.2022 2:23 | |
| * *
 | Здравствуйте, подскажите есть двухэтажное административно-складское здание, 1 этаж-склад, 2 этаж-административка, по 400м2 каждый, если присвоить ф5.2, то согласно СП 486 в двухэтажных складских зданиях нужно предусматривать АУПТ, что заказчик делать не ж |
=> | Всем спасибо! | |
 |  |
 |
| | | rookie | 31.01.2022 15:32 | 36 / 11024 | Name112 | 01.09.2022 17:08 | |
| * *
 | Здравствуйте
Согласно п.4.4.1 СП1 Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее
Речь идет о треб |
=> | Ну судя по ответу ВНИИПО выше и совпадает с мыслями Асашай ® . Мое мнение тоже совпадает с мыслями Асашай ®. | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 29.08.2022 9:44 | 3 / 1020 | Comfire | 29.08.2022 11:27 | |
| * * | Подскажите, кто должен подписывать декларацию пожарной безопасности? Руководитель говорит, что в форме 171 приказа тот кто разрабатывал декларацию. В нашем случае ответственный за пожарную безопасность. Может быть кто то сталкивался? |
=> | B 171 приказе понятно написано. Регистрация декларации - это госуслуга, у которой есть заявитель:
Заявителями на получение государственной услуги являются | |
 |  |
 |
| | | vadyoxa | 03.06.2022 9:12 | 8 / 2202 | Dimma | 26.08.2022 14:09 | |
| * *
 | Попробовал подать уведомление через госуслуги, появились вопросы:
1. как вносить данные по проекту при его отсутствии?
2. целесообразность внесения проектных данных для проведения работ по обслуживанию первичных средств пожаротушения
3. как |
=> | ***Под именем / 1. Без проекта не имеете права работать***
1. Не всегда есть такая возможность
2. У нас когда нужно делать монтаж для крупной орган | |
 |  |