Какой тип СОУЭ выбрать?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Инженер_ОПС ®

[02.09.2022 10:38:25]
 Коллеги, добрый день!

Есть здание, 4 этажа + подвал.

1 и 4 этаж - административные помещения (пункт 16 таблицы 2 СП 3.13130-2009), 2 и 3 этаж - общежитие на 30 человек (пункт 4 таблицы 2 СП 3.13130-2009).

Получается, что по 16-му пункту можно ставить второй тип, поскольку кол-во этажей здания меньше 6, а по 4-му пункту нужен третий тип, потому что число этажей >2. Но общежитие занимает только часть здания.

Какой все-таки тип оповещения ставить? 2 или 3?



[02.09.2022 11:11:12]
 Ставить 3-й тип. Но вначале нужно запроектировать, перед тем, как "ставить".


[02.09.2022 16:14:49]
 А почему не второй?


[02.09.2022 17:24:10]
 Потому что требуется 3-й тип. Более высокий тип применять можно. Ниже - нельзя!


[02.09.2022 19:28:22]
 а не является ли ваше здание многофункциональным???


СП 456.1311500.2020 Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности

3.5. многофункциональное здание: Здание, включающее в свой состав два и более
самостоятельных (с возможностью независимого использования) пожарных отсека или части
здания различных классов функциональной пожарной опасности, взаимосвязанные друг с другом
с помощью планировочных приемов (горизонтальными и/или вертикальными коммуникациями -
проходами, переходами, лестницами, галереями и т.п.).
Примечание <1> - Здания, имеющие одно функциональное назначение, но включающее в
свой состав части или помещения различных классов функциональной пожарной опасности,
предусмотренные по процессу деятельности, а также для обслуживания основного
функционального контингента и обеспечения эксплуатации объекта в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности, к
многофункциональным зданиям не относятся.
Примечание <2> - Здание, состоящее из пожарных отсеков, имеющих самостоятельные пути
эвакуации, многофункциональным не является при условии, что каждый из этих отсеков имеет
определенный класс функциональной пожарной опасности.

8.3. МФЗ (за исключением стоянок автомобилей) должно оборудоваться системой
оповещения и управления эвакуацией при пожаре не ниже 4-го типа по СП 3.13130.


[02.09.2022 21:27:23]
 Асашай ®

А если у меня несколько зданий (по паспортам БТИ - у каждого свой отдельный адрес), но они связаны в одно здание общими переходами. Тогда это не МФЗполучается?

Comfire ®

Все равно не понимаю. Почему при наличии общежития в части здания, требования распространяются на всё здание?


[02.09.2022 21:40:33]
 
Цитата Инженер_ОПС ® 02.09.2022 21:27:23

А если у меня несколько зданий...
--Конец цитаты------
Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ.


[02.09.2022 21:50:54]
 
Цитата
А если у меня несколько зданий (по паспортам БТИ - у каждого свой отдельный адрес), но они связаны в одно здание общими переходами. Тогда это не МФЗполучается?
--Конец цитаты------
Примечание <2> - Здание, состоящее из пожарных отсеков, имеющих самостоятельные пути
эвакуации, многофункциональным не является при условии, что каждый из этих отсеков имеет
определенный класс функциональной пожарной опасности.
Т.е. каждое здание предусматриваете отдельным пожарным отсеком со своими путями эвакуации - тогда объект не будет многофункциональным


[05.09.2022 13:31:50]
 ***СП 456.1311500.2020 Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности

3.5. многофункциональное здание: Здание, включающее в свой состав два и более
самостоятельных (с возможностью независимого использования) ***

***1 и 4 этаж - административные помещения***
может это административные помещение как раз и относятся к общежитию, например кабинет директора, кабинет охранника, столовая с открытой кухней и т. д.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Какой тип СОУЭ выбрать?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.