[12.09.2022 15:20:05]
 Добрый день!
Есть проблема. Есть здание, на здание нет технической документации. Здание не защищено ни СПС, ни СОУЭ.
ВОПРОС: Какой пункт в каком нормативном документе будет являться основанием для указания нарушения в предписании?
Уже и так вертел, и сяк раскорячивал, и всё ничего.

П.С. Я не сотрудник МЧС, предписание по внутреннему контролю.
П.П.С. Недавно местный ОНД присылал бумажку, так там новый СП с перечнем в обосновании указывали, только вот этот СП не распространяет своё действие на эксплуатирующиеся здания.


[12.09.2022 15:29:17]
 Здание до 2009 года или после?


[12.09.2022 15:36:12]
 ifbbpro ®, после


[12.09.2022 15:43:59]
 Если нет документации - не проведена оценка соответствия 123-ФЗ.

Нужно провести процедуру, придется применять де


[12.09.2022 15:45:32]
 Нужно провести процедуру, придется применять действующие на данный момент документы. Причём не только на сигнализацию, но и на архитектурные решения и все остальные системы.


[12.09.2022 15:55:08]
 ifbbpro ®
О, спасибо, картинка нарисовалась, путь прояснился!


[12.09.2022 16:35:27]
 Применительно к СПС с 2009г. действовал СП 5.13130.2009. Там же в приложении А, требования к защите зданий. До 2009г. действовал НПБ 88-2001.
Отправная точка в соответствии со ст.4 п.4 №123-ФЗ ввод здания в эксплуатацию или направление в экспертизу проектной документации. Упрощенно по этой дате и выбирается нормативная база.


[12.09.2022 18:17:54]
 Начните с декларации ПБ на здание. В ней про это отдельно прописано, со всеми обоснованиями.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Обоснование требования по защите здания СПС.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.