П. 16 «б» ППР в РФ, из подвала здания нужно всё убрать

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[06.09.2022 10:14:14]
 Возник вопрос.
П. 16 «б» Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020 г. «На объектах защиты запрещается: использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов».

Теперь из подвала надо всё убрать?

Или подскажите ветку где это наверняка уже обсуждалось?








[06.09.2022 10:16:19]
 И даже категории В4, и Д?


[06.09.2022 10:27:00]
 На сайте МЧС есть разъяснение. Ничего убирать не нужно, если хранение по проекту.
По смыслу п.16"б" не допускается хранение в не предназначенных для этого помещениях.А если склад был в цоколе по проекту, то нарушения нет, так как склад предназначен именно для хранения.


[06.09.2022 11:00:55]
 В соответствии с частью 5 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации эксплуатация зданий должна осуществляться в соответствии с требованиями проектной документации.

Таким образом, подпункт «б» пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, не запрещает использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, в случае, если это предусмотрено проектной документацией.



[06.09.2022 11:06:23]
 Получается делаем проект по размещению в подвале производства. И если нормативные документы по пожарной безопасности этого не запрещают, то этот пункт ППР игнорируем?


[06.09.2022 11:10:25]
 Хотя есть же п. 8 ППР где прописано - если это не предусмотрено проектной документацией.


Терзают смутные сомнения, что просто забыли добавить в п. 16 "б" если это не предусмотрено проектной документацией.





[06.09.2022 11:22:31]
 Проект уже год как висит, в том числе вот с такой формулировкой
- В пункте 16:

а) в подпункте «б» после слова «подвальные» дополнить словами «, подземные», после слов «мебели и других предметов» дополнить словами «, если это не предусмотрено требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и (или) проектной документацией»;


[06.09.2022 11:23:18]
 Пункт 8 он более жесткий, так как требует наличие проекта. Пункт 16 он мягче, только нужно дочитать до 16"Н". Тогда все станет ясно-понятно. Новое нпзначение, даже без проекта. Главное, чтобы соблюдались нормативные документы по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности.


[06.09.2022 11:31:01]
 п.8 ППР в РФ распространяется только: "для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий)"


[06.09.2022 11:32:19]
 Получается очень интересно. Размещаем в подвале кладовые в соответствии с новыми нормами и всё???

Короче всё как всегда, так запутают, что не распутаешь...

Получается кладовые по ППР нельзя, но по градостроительному кодексу можно, но можно и по ППР если соблюдаем нормы.



[06.09.2022 11:38:45]
 Если проектом предусмотрено, то можно размещать, при соблюдении проектных решении, в том числе СП.4


[06.09.2022 11:54:07]
 "н" ППР На объектах защиты запрещается:эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности.

Получается если нормы соблюдаем то можно. И про проект ни слова.

Например изменили помещение с Ф 4.3 на Ф.5.1 нормы при этом не нарушили, установили противоп. двери и пр.

Не делать же проект на каждое помещение.


[06.09.2022 12:44:44]
 Не делать, про это закон прямо говорит:
При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений. http://www.consultant.ru/document/co...


В принципе, если это не явная щитовая или венткамера, то п. 16"Б" нельзя вменять без п.16"Н". В МЧС в разъяснениях про это не пишут. Считают, что это очевидно либо сами не знают про этот подпункт.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: П. 16 «б» ППР в РФ, из подвала здания нужно всё убрать      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.