Определение класса функциональной пожарной опасности Административно-складского здания

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.09.2022 2:32:41]
 Здравствуйте, подскажите есть двухэтажное административно-складское здание, 1 этаж-склад, 2 этаж-административка, по 400м2 каждый, если присвоить ф5.2, то согласно СП 486 в двухэтажных складских зданиях нужно предусматривать АУПТ, что заказчик делать не желает, а если применить Ф4.3, то в принципе все норм, только вот чем руководствоваться при присвоении в этом случае?


[01.09.2022 6:21:51]
 1-й этаж Ф5.2, 2-й этаж Ф4.3, отделять по п. 6.1.43 СП 4.13130.2013
ogpn8 ®

[01.09.2022 6:32:36]
 Как вариант к вопросу, чем руководствоваться при определении класса функциональной пожарной опасности в данном случае.
По требованиям части 1 ст. 32 закона 123-ФЗ, классификация по функциональной пожарной опасности проводится не только для зданий в целом, но и для пожарных отсеков, а также для частей зданий – групп помещений, функционально связанных между собой.
При таком подходе двухэтажное здание со складами на первом этаже и административными помещениями – на втором может рассматриваться как многофункциональное с первым этажом класса Ф5.2 и вторым этажом - класса Ф4.3. Естественно, с необходимостью учета требований СП 456.1311500.2020 для здания в целом.


[01.09.2022 8:11:51]
 СП 456.1311500.2020 Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности
3.5.
Примечание <1> - Здания, имеющие одно функциональное назначение, но включающее в
свой состав части или помещения различных классов функциональной пожарной опасности,
предусмотренные по процессу деятельности, а также для обслуживания основного
функционального контингента и обеспечения эксплуатации объекта в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности, к
многофункциональным зданиям не относятся.


[01.09.2022 8:36:00]
 При таком подходе любая школа будет многофкнкциональным зданием. Это же классы, склады, библиотеки, столовые, мастерские и даже спальни в одном здании.

Считаю, что не нужно доводить ситуацию до абсурда. Следует подать декларацию в добровольном порядке и указать в ней Ф5.2/4.3 и нет проблем.


[01.09.2022 8:40:58]
 Ув. Асашай, эти мероприятия я выполнил, но не дает покоя, что в целом это здание получается класса Ф5, а точнее Ф5.2 - складское, двухэтажное, хоть и весь второй этаж административный, СП 486 таблица 1 п.2, не разделяет здание по этажам и функционалу. Или я где-то, что-то упустил..


[01.09.2022 9:54:56]
 склад 1-этажный, не переживайте


[02.09.2022 2:23:44]
 Всем спасибо!
  Дискусия закрыта