выходы из насосных в подвале

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.09.2022 13:33:38]
 всем доброго дня.
нужно ваше мнение по данному вопросу:
Сп 10 говорит об обязательных условиях для доступа в насосную в подвальном этаже. там выходы непосредственно наружу, в коридор с выходжом наружу, в коридор с выходом в л/к. если учесть термины СП1 и ст.89, то получается, что единственным нормативным выходом для подвальной насосной будет только выход в л/к или в коридор с л/к, ведущей непосредственно наружу. исходя из разъяснений ВНИИПО лестнирца в приямке не считается выходом непосредственно наружу


[07.09.2022 14:00:13]
 по отдельной лестнице вверх непосредственно наружу


[07.09.2022 14:30:40]
 ув.Асашай ® сейчас проект в ГГЭ. там говорят, что это не выход непосредственно наружу, т.е. см.СП1. вот я чего и спрашиваю. я понимаю, что так делали всегда - приямок + лестница в нем. по фату получается, что это лестница 3-го типа


[07.09.2022 15:01:04]
 по термину из СП 1 невозможно организовать выход из подвала непосредственно наружу. Термин кривой

3.2. Выход непосредственно наружу: выход за пределы габаритов здания (в том числе
пристроенных к нему частей) в уровне этого выхода на прилегающую территорию, допускающую
возможность свободного рассредоточения людей. Выходом непосредственно наружу также может
считаться выход на огороженные площадки, расположенные выше уровня земли при условиях,
оговоренных в настоящем своде правил.

4. Эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей следует предусматривать
ведущими непосредственно наружу и обособленными от общих лестничных клеток здания.


[07.09.2022 15:36:28]
 так я про что и говорю
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 