Изготовление пути Эвакуации через не эксплуатируемую кровлю.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Николай1968 ®

[05.09.2022 13:49:53]
 Добрый день.

Инспектор МЧС дал предписание на обустройство пути эвакуации через не эксплуатируемую кровлю, покрытую рулонными материалами на битумной основе.

Проблема заключается в следующим:

1. Перепад высот выхода из здания на кровлю составляет 275мм.

2. Пролегающий путь от выхода из здания до пожарной лестницы 3го типа перекрывает 1/3 кровли которая не оборудована ливнестоком, т.е. если мы сделаем данный путь по цементной стяжке и укладкой бетонной плитки по верху, мы сделаем бассейн на 1/3 площади кровли.

Вопрос:

1. Можем ли мы сделать данный путь из металла?

2. Нужно ли делать перила при таком перепаде высот?

3. Обязательно ли делать огнезащиту данной конструкции, если учитывать что она не является несущей конструкцией здания и находится на улице?

Заранее спасибо.

[Ув. Николай1968. Пожалуйста в дальнейшем В теме сообщения конкретизируйте сам вопрос а не только сообщайте к чему вопрос относится. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[05.09.2022 14:24:24]
 СП 1.13130.2020
4.3.9. При устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через
плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие
конструкции покрытий и галерей следует проектировать с классом пожарной опасности К0 и
пределом огнестойкости не менее:
– R(EI) 15 для эвакуации из помещений без постоянных рабочих мест;
– R(EI) 30 в остальных случаях.
Проходы должны быть предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов,
и рассчитаны на соответствующую весовую нагрузку. Ширину проходов следует определять в
соответствии с требованиями пункта 4.3.3 настоящего свода правил.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Изготовление пути Эвакуации через не эксплуатируемую кровлю.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.