| | | гоха | 28.05.2020 11:13 | 4 / 857 | гоха | 01.06.2020 11:00 | |
| * * | Форумчане, как считаете, является ли уличный пылеуловитель системы вентиляции (СП 60.13330 п.7.9.7) наружной установкой, подлежащей категорированию по СП 12? |
=> | просто непонятно для чего такую хрень категорировать? в ст.24 ТРоПБ указаны цели категорирования установок и из них к ней относится только расстояние, но о | |
 |  |
 |
| | | гоха | 28.05.2020 11:17 | 3 / 914 | гоха | 01.06.2020 10:53 | |
| * * | коллеги, есть открытая площадка под навесом для хранения шохи (сырье для производства льняного волокна). Такие площадки и нормы по их проектированию были всегда. НО! никогда не было нигде указано про наружку для данных площадок аналогично открытым складам |
=> | бюлагодарю за высказанное мнение. склад этот располагается на территории предприятия пот производств волокна. сама территория и здания обеспечены наружкой, | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 30.05.2020 20:37 | 5 / 922 | Асашай | 01.06.2020 9:28 | |
| * * | Уважаемые форумчане! В связи с тем, что СП 4.13130.2013 различает такие понятия, как проезд и подъезд для пожарных машин, прошу пояснить - каких случаях требуется подъезд, а в каких - проезд для пожарных машин? |
=> | [quote] Я так понимаю: подъезд к чему-то (зданию, водоисточникам..), проезд - это то по чему организован подъезд (дорога, спланированная поверхность..). Т. | |
 |  |
 |
| | | zain | 29.05.2020 9:30 | 4 / 1579 | kazakru | 31.05.2020 2:39 | |
| * * | Ситуация конечно смешная, но возникла потребность обосновать размещение по высоте органов разблокирования дверей эвакуационных выходов, в частности кнопки. Понимаю что по логике как и для ручных извещателей, но нашелся товарищ, который это оспаривает и пр |
=> | в 99 процентов зданий обязаны учитывать присутствие маломобильных групп населения...
соответственно всегда кнопки разблокировки устанавливаю согласно:
| |
 |  |
 |
| | | ogpn8 | 29.05.2020 7:39 | 7 / 894 | ogpn8 | 30.05.2020 12:38 | |
| * * | Коллеги, добрый день. Вопрос – в теме топика, в свете новой формы декларации пожарной безопасности.
С одной стороны, как известно, юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения внеплановой проверки, является, в том числе, поступление в |
=> | Итак, позиции правоприменителей разделились. Прекрасно. Всем большое спасибо за комментарии. | |
 |  |
 |
| | | newtrad | 29.05.2020 9:00 | 1 / 811 | newtrad | 29.05.2020 17:31 | |
| * * | Добрый день. Имеется автомобильная эстакада в г. Москве. Конструкивно отвечает требованиям к сооружениям II степени огнестойкости (колонны и пролетные строения). В подмостовом пространстве есть электрощитовая категории В4, объемом 45 м.куб. Соответственно |
=> | Напишу так для привязки к нормам. Объем здания для целей расчета расхода НПВ определяется исходя из возможности возникновения пожара (п.5.3 СП8.13130.2009) | |
 |  |
 |
| | | Route | 26.05.2020 12:21 | 3 / 2094 | Route | 29.05.2020 12:45 | |
| * * | Добрый день! Вопрос общий, для всех зданий, но в том числе и для здания Ф4.2. Есть подвал, в нем помещения общественного назначения, выходы из коридора подвала идут наружу, ну а там лестница, которая идет на отм. 0.000, но она уже на улице (у наружной сте |
=> | Крюгер ®, кстати да, интересный момент. Я про это раньше не задумывался про подвалы. А если двери 1,2 м и створка двери 0,9, тогда и вовсе 1,35 м. Только в | |
 |  |
 |
| | | Route | 28.05.2020 13:13 | 5 / 1053 | Route | 29.05.2020 12:38 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как читать требование п. 6.9 СП 118 для зданий Ф4.2:
Ширина лестничных маршей между этажами в учебном, учебно-лабораторном и лекционно-аудиторном корпусах высших учебных заведений, где на каждом соседнем этаже нах |
=> | Здравствуйте! Спасибо за ответ. Но я поэтому и написал:
Что значит на каждом соседнем этаже? Вот про 1,35 написано понятно:
1,35 - для зданий, с числом | |
 |  |
 |
| | | serjvg | 26.05.2020 23:08 | 11 / 1340 | serjvg | 28.05.2020 17:47 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как определить класс пожара в соответствии со ст.8 123-ФЗ от вида горючего вещества, если на объекте может гореть несколько веществ: твёрдые (класс А), горючие газы (класс С) и горючие вещества и материалы электроуста |
=> | ogpn8 ®, спасибо за разъяснения и потраченное время! Я понял, что с классом пожара, как и со многими положениями в нормативной документации по пожбезопасно | |
 |  |
 |
| | | ДМБ2000 | 16.05.2018 15:17 | 10 / 1403 | Racon | 28.05.2020 12:43 | |
| * *
 | В ППР РФ есть пункт :
п.484. Ящики с песком, как правило, устанавливаются с пожарными щитами в местах, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.
Для помещений и наружных технологических установок категорий А, Б и В по в |
=> | Гост 12.4.009-83
Согласно приказу #1317 от 03.06.2029 федерального агентства по тех регулированию и метрологии действует и применяем для доброво | |
 |  |
 |
| | | Владир | 26.05.2020 18:51 | 3 / 1213 | Фокус | 27.05.2020 16:01 | |
| * * | Подрядчик проверил пожарные краны, но лицензии МЧС у него нет.
Ранее инспектора всегда её спрашивали. Но подрядчик уверяет, что лицензию не надо.
Подскажите кто знает, подрядчик прав или нет? |
=> | Да, но вот случайно наткнулся на решение суда. Получается суд мнение МЧС не разделяет
№5-42/2013
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03 июля 2013 | |
 |  |
 |
| | | Владир | 09.04.2020 18:55 | 21 / 1188 | Савелич | 26.05.2020 11:57 | |
| * * | Отменяются все плановые проверки всех объектов, кроме чрезвычайно высокого и высокого риска.
[ссылка] |
=> | Доброго времени суток! Каким образом на земле проводятся плановые проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия. Кому-нибудь прокуратура | |
 |  |
 |
| | | snake242 | 25.05.2020 17:31 | 1 / 1039 | snake242 | 25.05.2020 17:49 | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста:
1. Применим ли к стояшему отдельно от защищаемого здания контейнеру газового пожаротушения пункт п.8.12.2 СП 5.13130.209 «Высота помещения станции пожаротушения должна быть не менее 2,5 м для установок, в |
=> | В дополнение к вопросам приведу цитаты из СП 5.13130.209:
п.8.8 "В централизованных установках сосуды следует размещать в станциях пожаротушения. В м | |
 |  |
 |
| | | Ира 34 | 25.05.2020 11:47 | 1 / 847 | Асашай | 25.05.2020 12:35 | |
| * * | Здравствуйте.
Вопрос изложен в теме; в указанных кладовых постоянных рабочих мест, конечно же, нет.
В СП 7.13130.2013 ничего такого нет, хотя по логике должно быть).. |
=> | ДУ не требуется | |
 |  |
 |
| | | Alex_42 | 21.05.2020 8:11 | 35 / 1130 | Alex_42 | 24.05.2020 10:53 | |
| * * | В который раз получил замечания по РД водяного пожаротушения. Очень похожие замечания получал уже не один десяток раз за последние несколько лет. Костяк таких замечаний: отсутствие гидравлического расчета, отсутствие аксонометрической схемы, отсутствие ка |
=> | Почему нельзя соглашаться с необоснованными замечаниями.
Если соглашусь, то признаю, что накосячил. "Пожарник" скажет: "вот видите, если бы | |
 |  |
 |
| | | zebs44 | 22.05.2020 18:43 | 1 / 709 | Асашай | 22.05.2020 19:22 | |
| * * | Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если в межэтажных перекрытиях выполнены проемы для прокладки коммуникаций (трубопроводов водопровода, вент. каналы, канализация), то такие коммуникации должны быть проложены в шахте с нормируемым пределом огнестойкости |
=> | Ч. 4 ст. 137 ФЗ-123
Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь п | |
 |  |
 |
| | | мама Сережи | 22.05.2020 12:48 | 5 / 1576 | мама Сережи | 22.05.2020 17:12 | |
| * * | Здравствуете!
Есть проект на многоквартирный жилой дом. Проектом предусмотрены аварийные выходы которые ведут на балкон, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы.
Вопрос:
1. какие должны быть параметры этой лестницы (ширина, |
=> | Спасибо за конструктивное мнение. | |
 |  |
 |
| | | гоха | 22.05.2020 12:06 | 4 / 777 | гоха | 22.05.2020 13:24 | |
| * * | коллеги подскажите, а то ни разу не сталкивался. относится ли таблица А4 СП 5.13130 к бункерам уличных пылеуловителей? если да, то каким образом проектируется АУПТ для них? |
=> | да я то думаю также как вы | |
 |  |
 |
| | | rookie | 20.05.2020 18:21 | 7 / 1133 | rookie | 22.05.2020 10:16 | |
| * * | Уважаемые коллеги, прошу помощи в разъяснении п. 6.3.16 СП4
....В складах общего назначения, защищенных установками ВОДЯНОГО автоматического пожаротушения, аэрозольную продукцию 2-го и 3-го уровней по пожарной опасности надлежит хранить на участках. |
=> | Нашел рекомендации ВНИИПО от 2002г "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ ПРЕПАРАТОВ В АЭРОЗОЛЬНЫХ УПАКОВКАХ"
п. 5.3 На складах, защище | |
 |  |
 |
| | | Привет_Андрей | 19.05.2020 11:35 | 24 / 935 | newtrad | 22.05.2020 10:13 | |
| * * | Приветствую коллеги.
В п.16 ст.88 ФЗ-123 говорится о том, что:
"Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, < b > кроме лестничных клеток< /b > , должны защищаться противопожарными дверям |
=> | Да,наверно дверь лучше сделать противопожарной, точно. Если ограждающие конструкции шахты должны отвечать требованиям к противопожарным преградам по п. 15, | |
 |  |
 |
| | | mazafakOFF | 21.05.2020 16:31 | 2 / 667 | IgorSvin | 21.05.2020 21:51 | |
| * * | Доброга всем дня и здравия.
Подгрузили "прицепом" разрабаотать "Отчёт о проведении предварительного планирования боевых действий пожарных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно- спасательных работ"...
видел такой, н |
=> | могу в пдфе пару свежих отчетов прислать.
пиши в личку. | |
 |  |
 |
| | | razdelpb | 21.05.2020 16:58 | 14 / 560 | razdelpb | 21.05.2020 20:49 | |
| * *
 | Добрый день, уважаемые коллеги! Для постоянного удаленного сотрудничества ищу специалиста по пожарной безопасности, который сможет провести предпроектный аудит исходных данных на выявление замечаний.
Кратко. Я высылаю планировки, разрезы, фасады, генп |
=> | Исполнитель найден. Тему можно считать закрытой. | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 22.04.2020 16:57 | 5 / 912 | Владир | 21.05.2020 17:01 | |
| * * | Есть 2-х этажное здание объёмом 5,5 тыс куб.м.(включая подвал и чердак). Здание меняет свой функционал. Было образовательное, будет административное. В здании есть пожарные краны, которые есть желание демонтровать. Согласно СП10 таб. 1 п. 2 пожарные краны |
=> | Оборудование зданий Ф4.3 ВПВ проводится в соответствии с п.2 таб 1 СП10. Если здание менее 6 эт. и 25 тыс кубов то ВПВ не требуется. | |
 |  |
 |
| | | 14Nadezhda88 | 20.05.2020 10:18 | 17 / 745 | Comfire | 21.05.2020 15:18 | |
| * * | подскажите пожалуйста где можно найти исключения по п.35 ппр? у нас дом-интернат для детей, если у нас будут открыты двери дети будут сбегать! подскажите что делать? в какую сторону смотреть |
=> | Через аварийный выход эвакуация не происходит. Только спасение. | |
 |  |
 |
| | | Gun | 20.05.2020 17:09 | 4 / 583 | Gun | 21.05.2020 6:17 | |
| * * | Добрый день. Прошу Вас пояснить, как рассматривать двухэтажный гостиничный комплекс c пристроенным одноэтажным рестораном. Я понимаю что функциональное назначение Ф1.2 и Ф3.2 ведет к предпосылкам деления на пожарные отсеки. Внутри самой гостиницы жилые по |
=> | Ув. Асашай, спасибо. | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 15.05.2020 10:25 | 37 / 1115 | Georg | 20.05.2020 15:00 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Данный вопрос уже поднимался с полгода назад, однако сейчас ситуация немного иная. Подскажите, есть ли способ уйти от необходимости устанавливать в котельной взрывозащищённое оборудование, если класс пожарной опасности у неё 2-й? По |
=> | Классификация взрывоопасных зон из 123-ФЗ не применяется с 2013 - с момента вступления в силу ТР ТС 012/2011. | |
 |  |
 |
| | | falk | 13.08.2018 19:11 | 7 / 4241 | Ярополк | 20.05.2020 13:10 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги, добрый день!
Прошу у Вас помощи в правильной трактовке норм.
Проектируем силовую подстанцию, например 110 кВ.
Часть 1. Маслосборник - это емкость для аварийного слива масла. Ее объем проектируем на основании ВНПБ 29-14, та |
=> | 1.2. С выходом Стандарта отменяется применение в ЭСК ОАО "Россети":
- "Инструкции по проектированию противопожарной защиты энергети | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 19.05.2020 23:36 | 0 / 582 | | |
| * * | Возможно ли по нормативным требованиям ПБ применять для армирования стен и перегородок композитные сетки?
Обоснования прошу приводить со ссылками на нормы. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | verronikaa12 | 19.05.2020 13:06 | 2 / 1177 | durdom | 19.05.2020 14:31 | |
| * * | Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если изменилось наименование организации и сменился руководитель, что делать с планами эвакуации? |
=> | ничего не делать, а если очень хочется, то можете наклеить поверх старого текста новые бумажки с новым названием и руководителем | |
 |  |
 |
| | | Огнетушитель | 18.05.2020 19:18 | 1 / 614 | Асашай | 18.05.2020 21:24 | |
| * * | п. 4.10 Сп 4 гласит "Для двухэтажных зданий, сооружений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также указанных объектов защиты с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%."
Вопрос: о каких |
=> | речь идет о расстояниях, указанных в табл. 1 | |
 |  |