Ширина маршей в Ф4.2

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Route ®

[28.05.2020 13:13:38]
 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как читать требование п. 6.9 СП 118 для зданий Ф4.2:

Ширина лестничных маршей между этажами в учебном, учебно-лабораторном и лекционно-аудиторном корпусах высших учебных заведений, где на каждом соседнем этаже находится не менее 200 студентов, должна быть не менее 1,5 м.



Что значит на каждом соседнем этаже? Вот про 1,35 написано понятно:

1,35 - для зданий, с числом, пребывающих в двух смежных наиболее населенных этажах более 200 человек. Два смежных, а тут то как смотреть?



Имеется 3 этажное здание с подвалом. Смотрим 2 этаж.

На 2 этаже менее 200 чел., на 1 и на 3 этажах более 200 чел. - надо 1,5 м, даже если на 2 этаже менее 200 чел?

На 1 и 2 этажах менее 200 чел., на 3 этаже более 200 чел. - не надо 1,5 м?



А как быть с подвалом, там смежный только 1 этаж? Да, выходы там свои, но они могут быть совмещены с общими ЛК.

В подвале менее 200 чел, на 1 этаже - более 200 чел - не надо 1,5 м делать? А если бы было и в подвале более 200 чел, и на 1 более 200 чел, но на 2 менее 200 чел - надо было бы?



Или последний, 3 этаж взять. Для него же тоже соседний только 2 этаж.


[28.05.2020 13:15:07]
 4.4. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам
4.4.1. Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее:
а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек;
б) 1,6 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 600 человек;
в) 1,2 м - для остальных зданий, за исключением зданий класса Ф1.3, Ф1.4, Ф5;
г) 1,05 м - для зданий класса Ф1.3;
д) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам или предназначенным для эвакуации не более 5 человек;
е) 0,9 м - для всех остальных случаев.
Высота пути эвакуации должна быть не менее 2,2 м.


[28.05.2020 13:30:20]
 Ну это из нового СП 1, но он ведь еще не действует. Ну а потом он все равно не отменяет ведь п. 6.9 СП 118.


[28.05.2020 21:40:09]
 Никто не понимает что ли, как читать эту глупость из СП 118?


[29.05.2020 8:58:00]
 наверное, в сп 118 имелось в виду "на двух смежных этажах, эвакуация с которых идет по лестничным маршам", а написали коряво


[29.05.2020 12:38:56]
 Здравствуйте! Спасибо за ответ. Но я поэтому и написал:

Что значит на каждом соседнем этаже? Вот про 1,35 написано понятно:
1,35 - для зданий, с числом, пребывающих в двух смежных наиболее населенных этажах более 200 человек. Два смежных, а тут то как смотреть?

Тогда так бы и написали. У меня мысль такая. В СП 1 никаких смежных этажей не было, там всегда было прописано про 1 этаж. В СП 118 все куда жестче было всегда на этот счет. Может и сейчас так: в новом СП 1 говорится про ширину маршей 1,6 м при 600 чел, а в СП 118 опять ужесточили и имеют ввиду, что 3 смежных этажа должны иметь более 600 чел.? Т.е. есть 2 этаж, там более 200 чел. и плюс два соседних (1 и 3 этажи). Пока что я так это понимаю.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Ширина маршей в Ф4.2      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.