НПВ для моста

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.05.2020 9:00:02]
 Добрый день. Имеется автомобильная эстакада в г. Москве. Конструкивно отвечает требованиям к сооружениям II степени огнестойкости (колонны и пролетные строения). В подмостовом пространстве есть электрощитовая категории В4, объемом 45 м.куб. Соответственно категория здания в целом Д. Необходимо обосновать отсутствие НПВ. Возможно ли в этом случае использовать ст.99 ФЗ-123? Какой здесь необходимо взять объем - только помещения или всего объекта? Прошу подсказать имеющиеся обоснования отсутствия НПВ для моста. Про письмо ДНД МЧС, что НПВ не нужен, известно. Также здесь не применяем (пока!) СП Мосты в условиях плотной городской застройки, потому что коэффициент плотности застройки меньше 2. Спасибо.


[29.05.2020 17:31:02]
 Напишу так для привязки к нормам. Объем здания для целей расчета расхода НПВ определяется исходя из возможности возникновения пожара (п.5.3 СП8.13130.2009) и перехода пожара между частями здания (п.5.4, 5.5). На проектируемой эстакаде не предусматривается постоянное сосредоточенное размещение горючей нагрузки, нет помещений (кроме пом. электрощитовой), конструкции эстакады НГ. Таким образом, для расчета расхода НПВ учитываем только объем помещения эл.щитовой.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: НПВ для моста      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.