Требования к уличной лестнице из подвала

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Route ®

[26.05.2020 12:21:33]
 Добрый день! Вопрос общий, для всех зданий, но в том числе и для здания Ф4.2. Есть подвал, в нем помещения общественного назначения, выходы из коридора подвала идут наружу, ну а там лестница, которая идет на отм. 0.000, но она уже на улице (у наружной стены здания). Так вот, какие к ней применяются требования по ширине марша и площадки перед выходом?

Согласно п. 6.9 СП 118 для Ф4.2 ширина лестничного марша должна быть 1,5 м.



Определения по СП 118:

3.6 лестница: Функциональный и конструктивный строительный элемент, обеспечивающий вертикальные связи между этажами здания.

3.8 лестничный марш: Наклонная конструкция, соединяющая горизонтальные площадки на разных уровнях, состоящая, как правило, из косоуров с непрерывным рядом ступеней сверху.



И вот как-то странно получается. Мы выходим из подвала на улицу, но там все равно ведь площадка на нижней отметке -> потом марш -> и потом площадка на отм. 0.000. Т.е. вроде как и лестничный марш получается (они же не написали, что это должно быть в объеме лестничной клетки), а значит, ширина площадки 1,5 м, причем дверь не должна сужать эту ширину, ну и ширина марша - тоже 1,5 м. Но как-то это глупо, мне кажется, вообще не вижу смысла в таких размерах.



Если отнести данное решение к лестнице, тогда п. 6.9 СП 118 уже не актуален. И можно смотреть СП 1, а там достаточно и 0,9 м.



Так как смотреть?


[26.05.2020 12:53:20]
 Определенных требований к таким лестницам в пожарных нормах нет. Иногда к ним относятся как к лестницам 3-го типа, но это ИМХО не совсем верно. И приведенные пункты СП118 тоже не для этого случая, здесь нет связи между этажами. Самый близкий пункт это п. 4.4.1 СП1.13130.2009, т.е. марш должен быть не менее ширины выхода. И лестница из материалов НГ. При этом вопросов от экспертизы обычно не бывает.


[28.05.2020 9:02:42]
 Можно ещё одно требование сюда отнести.
При выходе наружу ширина площадки должна быть 1,5 от ширины двери.
То есть, ваш приямок должен иметь минимальную ширину 1,2 м. Поскольку марш расположен в этом приямке, то и ширина у него получится 1,2 м.


[29.05.2020 12:45:09]
 Крюгер ®, кстати да, интересный момент. Я про это раньше не задумывался про подвалы. А если двери 1,2 м и створка двери 0,9, тогда и вовсе 1,35 м. Только в норме говорится не о ширине наружной площадке, а глубине. Я так понимаю, если дверь утоплена в проеме наружной стены, то пространство/проход в самом проеме также учитывается в размер площадки.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 