О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [Документация]
 Законы, НПБ и ГОСТы, Сметы и Нормирование, Документация на оборудование [Документация]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 1531 1561 1591 1621 <1651> 1681  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Что будет взамен Постановления № 241?

Dzerjinsky 24.12.2020 14:07 1 / 1171 firebook 03.03.2021 19:48    
 * *Всем добрый день. Согласно ПП РФ от 11 июля 2020 г. № 1034 с 1-го января 2021 года перестает действовать ПП РФ № 241 от 17.03.2009. Кто-нибудь знает какой документ теперь будет взамен 241-го? =>Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2020 г. N 3646-р Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные процедуры, предусматрива 
    

Нарушение ч.4 ст. 14.1 КОАП смонтирована СОУЭ, согласно проекта, недостаточен уровень звука

RedWave 02.03.2021 0:14 68 / 1798 RedWave 03.03.2021 17:56    
 * *Доброго дня всем. Предлагаю обсудить следующее решение суда:
[ссылка]
Сразу поясню, это не п
=>Prakt!k ® [03.03.2021 17:44:57] Либо нормативку по проектированию штудирую и рекомендации заказчику даю. Я смотрел журнал ТО АПС одной бюджетной орга 
    

НПБ 104-03 снова действует?

Вечный_студент 01.03.2021 12:13 3 / 995 dizel2012 03.03.2021 14:12    
 * *Здравствуйте, коллеги. Прочитал недавно эту статью [ссылка] . Если я правильно понял, теперь пр =>Попробую Вам ответить. Разработка проекта, пробивание денег, заключение договора +монтаж. Это 3-4 месяца минимум. Ну не дотянете до 1 сентября пару месяце 
    

Площадь контроля точечного извещателя по СП 484.1311500.2020

Вечный_студент 19.01.2021 15:59 55 / 2605 абырвалГ 01.03.2021 22:48    
 * *
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, как определять радиус зоны контроля точечных извещателей? Глядя на цифры, указанные в таблице 2, закрадывается подозрение, что зону контроля извещателя авторы принимали равной площади круга, описанного вокруг квадрат
=>Проще так: из двух дальних точек (из углов) проводим две дуги, на их пересечении ставим ИП.
См. Рис. 1. Расстановка пожарных извещателей в помещении
 
    

Ищу Приказ МЧС России от 05.03.20218 № 91 (по положенному количеству материально-технического обеспе

Roman24457 01.03.2021 17:42 0 / 745    
 * *Ищу Приказ МЧС России от 05.03.20218 № 91 (по положенному количеству материально-технического обеспечения). Нигде не могу найти, в интернете ни одного упоминания. Наше УМТО тоже ничего не может дать... Скиньте если у кого есть. Он вроде как пришел на смен =>  
    

Уровень шума в помещении склада с погрузчиком

Вечный_студент 18.02.2021 10:41 9 / 1702 Рустам74 01.03.2021 15:32    
 * *Здравствуйте, коллеги. Наткнулись на проблему при проектировании СОУЭ в складе. Проблема такая - непонятно, от какого уровня шума отталкиваться. Единственное, что в складе шумит - это погрузчик (при замере рядом с ним получили 90 дБ). Логично предположи =>Viss® "В таком случае нужен расчет, но их никто не делает." СП3 требует +15дБ исходя из "допустимого уровня звука постоянного шума", 
    

п. 410 ППР в РФ В каких случаях необходимо оборудовать складское здание пожарным щитом?

AlanPeis 28.02.2021 12:45 0 / 989    
 * *В соответствии с п. 410. ППР в РФ
Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые
=>  
    

Один ПК с двумя рукавами

Fenics 28.02.2021 11:14 0 / 933    
 * *Добрый день. Возник вопрос: допускается ли установка на один ПК два рукава. Из-за установки оборудования один рукав не может обеспечить каждую точку защищаемого помещения. Появилось предложение заменить пожарный шкаф на ПК320-12 на два рукава, которые сое =>  
    

Требуется отрисовка топологии в fenix+ 2

razdelpb 28.02.2021 2:57 0 / 781    
 * *На постоянную удаленную работу требуется специалист по fenix+ 2 для отрисовки топологии объектов. Подробности по почте razdelpb@yandex.ru =>  
    

Система обратной связи в здании без пожарного поста

Вечный_студент 24.02.2021 10:47 85 / 1390 ФПБ 26.02.2021 19:21    
 * *
Здравствуйте, коллеги.
Помогите разобраться с таким вопросом. Проектируем систему оповещения в торговом центре. По таблице 2 СП3 определили, что в данном здании требуется установить систему оповещения 4-го типа (3 этажа). Проблема в том, что при таком
=>Что касается пожарной матрицы, то тут у нас самый главный по тарелочкам это ув. adgernaut. Я же только это затеял, как хороший провокатор, поскольку знал,  
    

Выполнение предписания со ссылками на старый ППР в РФ(ПП РФ 390)

Владир 25.02.2021 13:02 4 / 928 Comfire 26.02.2021 16:01    
 * *Добрый день.

Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста? В предписании ссылки на старый ППР. Можно эти пункты не выполнять? Или подскажите ветку где это обсуждалось. Заранее спасибо!
=>==В предписании ссылки на старый ППР. Можно эти пункты не выполнять? Или подскажите ветку где это обсуждалось. == Можно не исполнять и Вам за это ничего 
    

Котлы АОГВ в офисах, встроенных в многоквартирный жилой дом вроде как можно?

Br 26.02.2021 0:01 8 / 1138 трое пожарников 26.02.2021 15:25    
 * *Я Вас приветствую Ув. Пожарное сообщество! Вроде как можно по СП 7.13130.2013 котлы АОГВ проектировать в офисах, встроенных в многоквартирный милой дом? По СП 7.13130.2013: 5.2 Установку газоиспользующего оборудования, в том числе систем поквартирног =>термин по п. 3.20 не поменялся; требования р. 6.9 ужесточились и не сказать чтобы это было совсем разумно, пример: Теперь, по новому СП-4* не допускаются 
    

Нормы оснащения огнетушителями предприятия нефтепереработки

Trivia 26.02.2021 11:04 1 / 912 asol611 26.02.2021 14:15    
 * *Доброго дня. Необходимо провести оснащение предприятия нефтепереработки (20000кв.м.) огнетушителями. Вопрос собственно в чем, относится ли данное предприятие к автозаправочным станциям или нет. Ведь по пожароопасности ни капли не уступает (происходит тако =>Предприятия нефтепереработки к автозаправочным станциям ну никак не относятся. 
    

как рассчитывается время эвакуации при Расчете пожарных рисков

wl2000 26.02.2021 12:53 0 / 911    
 * *Здравствуйте,
подскажите пожалуйста по расчету пожарных рисков, выполняемому в объеме проектной документации.

В этом расчете определяется время эвакуации при пожаре, но здесь неясность - какое время эвакуации рассчитывается? Время до ближа
=>  
    

Дымоудаление из коридора административно-бытовой встройки

rookie 25.02.2021 14:36 2 / 928 gpn1996 26.02.2021 9:38    
 * *Здравствуйте! Подскажите пожалуйста распространяются ли требование п. 7.2в) СП7.13130.2013 на коридор двухэтажной административно-бытовой встройки в одноэтажное производственное здание категории В. Другими словами можно ли отнести встройку к двухэтажн =>Посмотрите п.7.3. данного СП там сказано, в каких случаях требования п.7.2. не правомерны. 
    

ВРУ под маршем 1-го этажа лестничной клетки школы.

вот незадача 25.02.2021 13:10 8 / 1243 вот незадача 25.02.2021 14:26    
 * *Добрый день. Инспектор сказал, что ВРУ под маршем лестничной клетки 1-го этажа надо выгородить перегородками, или разместить в несгораемом шкафу. Здание школы 1965г. Согласно СП1.13130 п. 4.4.9 ....Под маршами первого, цокольного или подвального этажа в о =>Логика может и отсутствует. Ну а если не домысливать и опираться на нормы? То получается, что выгораживать нельзя ВРУ, т.к. получается уже помещение, а пом 
    

Эвакуация из отсека Ф5 в Ф4.3

pyromaniac 24.02.2021 13:44 3 / 892 burratino 25.02.2021 11:15    
 * *Добрый день! Прошу Вас разъяснить требования НТД. В соответствии с СП 1.13130.2020 4.2.6 ......Допускается предусматривать не более 50% выходов в соседние пожарные отсеки (за исключением выхода в отсек класса Ф5 из частей здания иной функциональной пож =>Пункт до конца дочитайте. Последнее предложение. Там все четко написано. Ф5 должны быть обособленные выходы. 
    

Сроки применения СП 484

BikFourteenth 24.02.2021 8:39 7 / 1571 Xen On 25.02.2021 9:28    
 * *Доброго времени суток! Прошу внести ясность о необходимости применения СП 484 с 01 марта. Поясню, что имею ввиду: Пример 1. Составлено ТЗ и заключён договор до 01 марта, разработка РД начата до 01 марта, а закончена после. Может ли заказчик требовать ис =>BikFourteenth ® [24.02.2021 8:39:26] В экспертизе будем спокойно смотреть на сп5 как минимум до конца года. Но наши местные пожарные инспектора после 1 
    

максимальное расстояние до ближайшего ИП по т.5 СП. 484

Вечный_студент 18.02.2021 11:36 12 / 1252 Igor_70 24.02.2021 14:57    
 * *
Ещё раз здравствуйте, коллеги.
Подскажите, кто понял, что значит "максимальное расстояние до ближайшего ИП" в т.5 СП 484? Расстояние между двумя извещателями или расстояние от извещателя до стены?
=>Пожары одинаковые, детекторы одинаковые но у них при высоте помещения более 6м. с сотами расстояние между извещателями меньше чем в таком-же помещении с п 
    

В предписании об устранении нарушений что указывается?

koloksay 16.02.2021 16:15 4 / 1030 gpn1996 24.02.2021 10:50    
 * *По мотивам суждений уважаемого Comfire ®: [ссылка] В предписании об устранении нарушений указываются: перечень выявленных нарушений, мест их выявления и сроки их устранения с указанием нормативных правовых актов, т =>Правда, не ясно после какой проверки выписано предписание плановой или внеплановой? 
    

ППР спринклерной системы.

13bb 21.02.2021 18:11 0 / 748    
 * *
Приветствую, форумчане!
Интересует вопрос ППР спринклерной водозаполненой и сухотрубной систем. Так как ранее с АУПТ не работал, практического опыта нет. Почитал инструкции на оборудование, форумы - кое какую информацию для себя подчерпнул. Можете под
=>  
    

СТУ склад В, >5,5 м - к отсутствию норм на АУПС включить отступление отСП4 в два этажа

IPB08 17.02.2021 19:18 11 / 1293 GHA 20.02.2021 19:40    
 * *Всех приветствую, как дела? Кто-нибудь разрабатывал СТУ на двухэтажный склад кат. В с высотой складирования более 5,5 м. Основание: - отсутствие требований пожарной безопасности на проектирование АУПС; - здание склада категории В с высотным стеллажным =>СП 484 не имеют ограничений в части применения к высотным складам как это было в СП5. вступают в действие с 01.03.2021 Так что неделю подождите и не нужно 
    

Перевод ватт в дицебеллы

Вечный_студент 20.02.2021 12:29 2 / 883 puzzle 20.02.2021 16:20    
 * *Добрый день, коллеги. В руководстве на громкоговорители inter-m указана чувствительность (звуковое давление в 1 м. от громкоговорителя при подаче на него 1 Вт). Подскажите, по какой формуле можно определить звуковое давление такого громкоговорителя при п =>При повышении мощности Р уровень звукового сигнала увеличивается в соответствии с известным выражением: LP= L1 + ΔLP, где ΔLP = 10LgP.  
    

Добровольный перечень 1190 и применение СП 10 и СП 5

sergey_ko 20.02.2021 12:52 1 / 922 zerber 20.02.2021 13:39    
 * *Коллеги, добрый день! Вопрос, применять или нет новый СП 10 и соответственно СП 484, 485, 486 (идущие на замену СП 5). В добровольном перечне к СП 10 и СП 5, оговорок аналогичным СП1 итд нет, как быть? =>ждите приказ Ростандарта об изменениях к добровольному перечню. Приказ по МЧС от отмене с 1 марта приказов, утверждающих СП 5 и изменений номер 1 к нему по 
    

Новый! ПРОЕКТ изм.№1 в ПП№985 (от 02.02.2021 г.)

Red_line23 02.02.2021 21:27 13 / 1430 Red_line23 20.02.2021 10:30    
 * *Новый! ПРОЕКТ изм.№1 в ПП№985 [ссылка] Дата начала публичного обсуждения - 2 февраля 2021 г. Дата окончания публичного обсуждения - 22 февраля 2021 г. Ответственный за разработку - Никитина Елена Викторовна Электронны =>До окончания публичных слушаний, то есть направления сводки замечаний в установленном порядке осталось 2 дня. Ваше мнение СП 59.13330.2020 и СП 1.13130. 
    

Когда увидим долгожданнный СП 10.13130.2020

Крюгер 22.09.2020 19:14 36 / 1951 трое пожарников 20.02.2021 5:38    
 * *
Болтается где-то 2017 года =>Сп 30.13330.2020: [ссылка]
Там же можно найти новые СП-59; 60; 256 и др.
 
    

Требование кругового проезда к неотдельно стоящему зданию Ф1.1

Nadiiiya 20.02.2021 0:12 1 / 959 Дуримар 20.02.2021 2:03    
 * *Добрый деньги подскажите, пожалуйста. Здание класса Ф1.1 отделено противопожарной стеной от здания другого класса ПБ. Как в таком случае должно обеспечиваться условие с круговым пожарным проездом к зданию Ф1.1 если оно не отдельно стоящее? Круговой проез =>Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине: со всех сторон - к зданиям и сооружениям клас 
    

Ответственность руководителя за нарушения СП 5

Nekka 16.02.2021 22:39 18 / 1413 alla735 19.02.2021 22:14    
 * *Доброго времени суток, коллеги! Понимаю, что СП5 уже почти закончился, но суть не в этом. Есть ряд объектов, форма собственности - муниципальная (школы). Была проведена проверка Госпожнадзора с привлечением ИПЛ. Написаны замечания такого плана - рассто =>У нас в Беларуси очень жестко [ссылка] 
    

СП 10.13130.2020 1.4. ВПВ не требуется: в насосных..

василек 01.02.2021 14:45 23 / 1598 трое пожарников 19.02.2021 19:28    
 * *В 1.4. указано, ВПВ не требуется:
в трансформаторных подстанциях и в помещениях с электросиловым оборудованием, в том числе насосных станций и венткамер.

Отсюда вопрос: О каких насосных станций здесь идет речь? Ведь насосные разные бывают.
=>всегда раньше думал, нафига?: СП 2.04.02.84 7.18. Насосные станции размером машинного зала 6х9 м и более должны оборудоваться внутренним противопожарным в 
    

что в настоящее время подлежит сертификации по пожарной безопасности

Асашай 19.02.2021 13:41 14 / 942 yash_a 19.02.2021 19:04    
 * *Всем привет! Подскажите, что в настоящее время подлежит сертификации в области пожарной безопасности? Есть какой-то исчерпывающий перечень? Какие законодательные основы для этой сертификации? =>А может кто-нибудь поделится любыми материалами на тему сертификации имеется в виду методичками либо рекомендациями или разъяснения мчс, чтобы понимать ка 