Требование кругового проезда к неотдельно стоящему зданию Ф1.1

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.02.2021 0:12:19]
 Добрый деньги подскажите, пожалуйста. Здание класса Ф1.1 отделено противопожарной стеной от здания другого класса ПБ.
Как в таком случае должно обеспечиваться условие с круговым пожарным проездом к зданию Ф1.1 если оно не отдельно стоящее? Круговой проезд должен быть вокруг целого строения? Или в данном случае допускается проезд с 2-3х сторон?
Дуримар

[20.02.2021 2:03:39]
 Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине: со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности
Ф1.1.
Под подъездом для пожарных автомобилей подразумевается участок территории или сооружения, по которому возможно как указанное передвижение пожарных автомобилей, так и стоянка с возможностью приведения в рабочее состояние всех механизмов и выполнения действий по тушению пожара и проведению спасательных работ. Планировочные решения подъездов принимаются исходя из габаритных размеров мобильных средств пожаротушения, а также высоты объекта защиты для обеспечения возможности развертывания и требуемого вылета стрелы пожарной автолестницы и пожарного автоподъемника.
В соответствии с ч.1 ст.80 Федерального закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений.
В Вашем случае подъезд к зданию Ф 1.1 должен быть обеспечен с 3 - х сторон.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Требование кругового проезда к неотдельно стоящему зданию Ф1.1      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.