 Системы противопожарной защиты, Пожарная сигнализация, автоматика [СПЗ]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 2041 2071 2101 2131 <2161> 2191  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Работа пожарной сигнализации по пожарным отсекам

mink45 27.12.2018 16:33 8 / 1050 adgernaut 29.12.2018 16:29    
 * *Здравствуйте. В очень большом жилом доме бизнес класса установлена адресная пожарная сигнализация Болид. В доме 8 пожарных отсеков. Пожарная сигнализация включает оповещение, опускает лифты, включает дымоудаление и отключает общеобменную вентиляцию. Воп =>s/>ромашку/>домашку 
    

C 2000-КДЛ в пожаротушении ТРВ

Тушение 10.12.2018 15:53 13 / 1132 Ист-Строй 28.12.2018 11:15    
 * *Доброго дня. Коллеги, можно ли использовать с2000-КДЛ в пожаротушении? У заказчика планируется установка модульных ТРВ, производства Бонтел. Производитель предлагает запуск модулей от С2000-КПБ установленных в АПС (адресный Болид). Схема подключения- =>Как раз, речь об автономных модулях Согласно материалам суда, сотрудники ноябрьской прокуратуры настаивают, что смонтированная система не является автомат 
    

Водяная завеса, оросители непосредственно в проеме

svale 25.12.2018 11:47 13 / 833 BTS 27.12.2018 14:04    
 * *Здравствуйте, Необходимо защитить проем водяной завесой, но места для установки оросителей нет. Толщина стены, в которой устроен проем примерно 0,65м. Допустимо ли установить оросители непосредственно в проеме? =>GRIN [27.12.2018 11:09:20]Возможно, о завесах косвенно сказано здесь: Статья 88. Требования 
    

С2000-АСПТ и табло

hes 26.12.2018 22:14 0 / 871    
 * *Доброго всем времени, стоит собственно 6 аспт, подключены шлейфа, геркон и таблички порошок уходи, не входи, автоматика отключена и сирены. К табло и сиренам припаяны МПН, кидаем перед монтажем на акб 24В, всё работает, цепляем к прибору на соответствующи =>  
    

Автоматические выключатели для АУГПТ в пожароопасных помещениях

altroy 26.12.2018 15:41 2 / 1087 altroy 26.12.2018 17:06    
 * *Здравствуйте! Прошу поделиться знаниями по двум вопросам, касающимся установки оборудования в пожароопасных помещениях, в частности в СКЛАДСКИХ помещениях: 1) Нормативные ограничения по установке автоматических выключателей для возможности отключени =>Благодарю! 
    

АПС и АУПТ в подсобке с пиротехникой

Эльгранд 21.11.2018 4:26 2 / 856 dizel2012 26.12.2018 14:13    
 * *
Первый раз столкнулся с пиротехникой. Подобное помещение для хранения пиротехники. Насколько я понимаю порошок нельзя использовать в данных помещениях. Может что-то типа Ураган-ТРВ? И запуск от С2000-АСПТ. =>Т.е. получается Bizone эффективен для войсковых арсеналов, а для пиротехники так себе?
[ссылка]
 
    

п.4.2.7 СП 10.13130.2009

Petrov_I_S 25.12.2018 16:25 0 / 726    
 * *Добрый день, коллеги. В соответствии с п.4.2.7 СП10.13130.2009 для зданий высотой свыше 50м., домов культуры и т.д. насосные установки следует проектировать с ручным, автоматическим И дистанционным пуском. Пару раз на форуме натыкался на сообщения, что в =>  
    

ПС в жилом 4эт. доме

CV 24.12.2018 15:33 7 / 648 Рустам74 25.12.2018 8:23    
 * *Всем доброго дня. Помогите решить ребус. Имеем 4 этажный жилой дом, 1 этаж отдан под офисы (выходы из жилой и офисной части отдельные). В офисной части понятное дело есть АПС+СОУЭ. В жилой, согласно СП3, оповещение не требуется, значит АПС тоже не нужна ( =>Крюгер® "... универсальное правило: требования пожарной безопасности, действующие в одной части здания, не распространяются на другую часть с иным кла 
    

Ремонт ППКОП своими руками? Можно ли?

arsonist 04.12.2018 10:58 16 / 1016 arsonist 24.12.2018 14:48    
 * *
Доброго времени суток!

Мы производственная организация, получили лицензию и обслуживаем АПС, АПТ, СОУЭ, СДУ своими силами.

В целях экономии средств руководство требует, чтобы я восстанавливал приборы Bolid своими руками (перепаять вспуч
=>Спасибо за ответы!!! 
    

Эвакуация через санузел

dalexeus 24.12.2018 10:30 4 / 894 2018-2019 24.12.2018 11:58    
 * *Допускается организовать второй эвакуационный выход из торгового зала одноэтажного магазина через санузел. Выход из санузла - непосредственно наружу. =>ув.Кокс, не путайте понятие помещения и кабинки. Ув.Асашай написал "при выполнении остальных требований"! а там требований ПБ или СанПиновских ил 
    

Неисправность клапана дымоудаления polar bear ass r40 t12

yannay 10.12.2018 13:03 5 / 1510 Viss 22.12.2018 13:57    
 * *Здравствуйте, на объекте установлены противодымные клапаны polar bear ass r40 t12. Управляются системой Rubezh, прибором МДУ. Клапан работал и работает исправно. Открывается и закрывается. Но на приборе управления системой Rubezh Рубеж-2ОП выскакивает соо =>Можно, но подключить один концевик и на 1-2 (NC) и на 4-6 (NO) проще. Но всё-таки, Вы выяснили в чем проблема? Что неисправно - МДУ или привод? 
    

Требования к гофрированной трубе

gorg 19.12.2018 10:32 1 / 766 Petrov_I_S 19.12.2018 18:40    
 * *Коллеги, добрый день. Существуют ли какие-то требования к гофрированной трубе, в которой прокладываются огнестойкие кабели АПС. =>поиск по сайту с меткой "ОКЛ" ответит на ваш вопрос.в тысячный раз обсуждать - уже нет никакого желания и смысла 
    

Конференция по вводу правил СПС и "СУСПЗ"

adgernaut 13.11.2018 20:17 53 / 1360 ФПБ 17.12.2018 11:49    
 * *Кто был, отписываемся о впечатлениях. Уважаемый ФПБ уже наверное в поезде, поэтому от него информация видимо будет позже. В целом было довольно конструктивно, даже неожиданно. Хочется дать сссылку Википедии по принципу KISS [ссылка] =>Уважаемый Брандмауэр-СБ. Теперь всё понятно, тут целый набор причин. Я-то думал, что только конец года был причиной, и хотел Вас пожурить, когда Вы предло 
    

АСПТ -надо или нет?

bond-evgenii78 10.12.2018 21:27 3 / 502 uzdp 12.12.2018 9:32    
 * *Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста по поводу установки системы пожаротушения -НАДО или НЕТ?
Помещение 124 м2 в котором будут производить мебель на заказ из ДСП,ДВП, и т.д. По помещению проходят 2 магистрали со сжатым воздухом.
=>гешан ®, в том-то и дело, что "Рассчитывать может каждый , даже безграмотный", и последние, как раз, в итоге и вынуждают прибегать к расчётам, пр 
    

Одно помещение, как организовать два направления газового пожаротушения?

mishkin 09.12.2018 19:51 12 / 935 zenitchik 11.12.2018 10:16    
 * *Добрый день! Ув. специалисты, помогите решить проблему с организацией газового пожаротушения в помещение одновременно от двух батарей АУГПТ (по четыре баллона каждая). У каждой батареи свой СДУ. ПС и АУГПТ строится на оборудование НВП "Болид". =>Да, что-то запутано получилось))) Но если вопрос решился, то очень хорошо. Осталось всё грамотно запрограммировать ) 
    

Прокладка линии ДПЛС по горючему основанию.

Все ники заняты 10.12.2018 12:47 1 / 707 Рустам74 10.12.2018 13:33    
 * *Подскажите пожалуйста, как по уму проложить линию ДПЛС по деревянному потолку? Металлический гофрорукав и листы металла под датчики? =>Хотите что бы при пожаре линия сохраняла работоспособность 180 минут? Тогда эти листы металла придётся опирать на металлические колонны, а колонны опирать  
    

Взрывозащищенный громкоговоритель

Romeusska 07.12.2018 17:50 15 / 828 BG-34 09.12.2018 11:21    
 * *Здравствуйте всем! Подскажите, кто знает громкоговорители во взрывозащищенном исполнении и небольшой мощности (не больше 3-6Вт), для 100В линии. Что ищу - все попадаются только рупорные от 20 Вт. Мне для комнаты 6х6 многовато будет, наверное. =>Если Б, вообще надо +наружное оповещение. 
    

Требование к хамаму то же что и к сауне?

CV 08.12.2018 17:25 0 / 662    
 * *помогите советом: имеется встроенный в адм.здание хамам. Хамам - это парилка, от сауны отличается тем, что стены и полок из мрамора (плитки), t-40-60С, влажность 90%, хотя вроде гореть не должна, но по сути это все равно же парилка(?). раньше было так: =>  
    

Настройка пожарной сигнализации Esser IQ8 Control M программой Tools8000

денис 84 26.11.2018 0:31 7 / 980 денис 84 08.12.2018 0:31    
 * *Добрый вечер! Занимаюсь настройкой пожарной сигнализации состоящей из четырех колец. На данном этапе прописываю сирены, которые в двух из колец управляются транспондерами,здесь все работает. Сирены в двух других кольцах подключены к ручным извещателям =>Всем спасибо! Все настройки правильные, надо было в кольцо записывать. 
    

стереть номер телефона с GSM коммуникатора АСТРА 882

АК-47 27.11.2018 10:22 18 / 2016 АК-47 07.12.2018 13:29    
 * *Доброго время суток, может кто сталкивался с GSM коммуникатором АСТРА 882, не можем убрать из памяти дозвонщика телефон на который приходят сообщения, новый добавляется, но вот старый убрать ни в какую, шлет SMS и на новый и на старый номер. Настраиваем ч =>Пока суть да дело, сняли эту Астру, поставили УО-4с, но как-бы разговор не окончен, попробую 983 напишу. 
    

Состояние СП2 на БКИ

Elmo 29.11.2018 16:25 3 / 939 АК-47 07.12.2018 13:26    
 * *Добрый день. Собственно вопрос: Можно ли каким нибудь образом подружить СП2 с БКИ,так, чтоб была индикация состояния? Версии приборов: С2000М - 3.02 С2000-СП2 - 1.11 С2000-КДЛ - 2.14 C2000-БКИ - 2.25 =>Если он в КПП стоит и дублирует извещения пожарных приборов, то это не АПС, это СПИ для охранника. 
    

Размещение адресных ППКОП

Stigma 29.11.2018 15:54 12 / 1017 АК-47 07.12.2018 13:17    
 * *Всем привет! Вызывает затруднения одна ситуация, надеюсь на вашу помощь в этом вопросе. В детском садике необходимо определить помещение для размещения адресного ППКОП. Вопрос в следующем - есть какие нибудь требования к помещениям где расположены прибо =>Со всем уважением но такого письма не на шел 
    

СОУЭ в сауне

Aminka 26.10.2010 17:23 26 / 2219 Surveyor Andrey 07.12.2018 8:22    
 * *
Всем привет!

Прошу прощения за, думается, странный вопрос, но голова кругом уже.

По СП3 нужно ставить оповещатель (2тип) в сауне или душевой - рядом расположены. Раздевалки как таковой нет - совмещена с душевой. видимо. для людей раскре
=>Натолкнулся случайно на тему. У самого был недавно проект, где была сауна. В душевую оповещатель поставил обычный Маяк-24.

А вот по ходу прочтения
 
    

Установка водяного пожаротушения ленточных конвееров УПТЛК

Tomches 23.04.2013 7:30 5 / 5152 Олег_86 05.12.2018 17:23    
 * *Что за зверь этот УПТЛК? Попадают ли его элементы под обязательную сертификацию в ПБ? Выбор огнетушащего вещества - рационален? Область применения по п. 407.Как должны жить такие системы в свете 123-ФЗ и СП 5, системы пожаротушения оборудования-сооруже =>Чем закончилась ваша история? Какую приняли интенсивность орошения? Проектирую дренчерное пожаротушение ленточного конвейера угольной галереи топливоподачи 
    

Пожарная сигнализация на старых объектах и внесение изменений в связи с изменением планиировок

Delphin 24.09.2018 19:52 27 / 3357 ashhabad 04.12.2018 21:37    
 * *Подскажите пожалуйста по 2 вопросам: 1. Средний срок эксплуатации оборудования АПС 10 лет. После 10 лет кто подтверждает работоспособность системы? Достаточно ли акта проверки обслуживающей организации совместно с собственником по п.61 ППР? Инспектор ОНД =>"И абсолютно верно то, что соответствие новодела каким-то требованиям - не вопрос обслуги" Узнаю страну родную... т.е. попытаться узнать мотив 
    

Обсуждение раздела 7 СП по СПС

adgernaut 24.11.2018 11:27 69 / 2315 ФПБ 04.12.2018 17:24    
 * *
Уважаемые коллеги!
Как-то мы с Вами упустили 7-й раздел и толком его не обсуждали.
И хотя публичные обсуждения свода правил вроде как завершились, никто и ничто нам не мешает пообсуждать день грядущий, да и поразмяться в лингвоанализе.

Те
=>Начал читать протокол конференции по обсужденгию проекта Сп на СПС. Там 66 страниц, смог дойти пока где-то до 20-ой. Глазки в кучку, в голове бардак. Так к 
    

Разграничение обязанностей по ТО

Andrey_076 03.12.2018 20:39 4 / 751 BG-34 04.12.2018 13:05    
 * *Добрый вечер всем! На объекте (школа) установлена пожарная сигнализация на базе Болид находящиеся у нас на облуживание. Приехала фирма установили Гранит-3 Лавина для передачи сигнала пожар в ПЧ без каких либо согласований с нами. В связи с удаленностью д =>***В договоре указанно что обслуживание оборудования в соответствие с проектом на ПС. Вам прописывать ничего не надо, т.к. вы обслуживаете только то обор 
    

Нужна помощ по системе schrack seconet

maximusxxs 27.11.2018 13:01 2 / 762 arsonist 03.12.2018 18:58    
 * *Подскажмте кто знает можно ли датчики mtd-533x прокинуть лучами? И будут ли они нормально работоть? =>В принципе, никто вам не запрещает смонтировать mtd-533x лучами... Система это будет воспринимать как обрыв кольца посередине, т.к. система Shrack Seconet  
    

Ручные пожарные извещатели в жилых домах (выше 28 этажей)

Sege 15.11.2018 15:30 12 / 2190 Sege 03.12.2018 14:21    
 * *Нужно ставить? Или нет? 1. СП 5.13130.2009. Приложение Н упоминание про о жилых домов нет 2. СП 54.13130.2011 п. 7.3.2 ИПР должны быть установлены на каждом этаже в шкафу пожарного крана (т.е. ИПР нужен не для АПС, а для АППЗ) 3. ФЗ-123, Стат =>Ув.коллеги, выпал из обсуждения. Писал пост явно второпях, перепутав 28 этажей и 28 метров ) Имел ввиду обычной многоэтажный дом высотой более 28 метро 
    

Ввод здания в эксплуатацию. Проверка МЧС.

Pycc 30.11.2018 14:12 10 / 1032 Pycc 02.12.2018 17:22    
 * *Доброе время суток. Вопрос сформулирую немного сумбурно, потому что с чужих слов. Может ктонибудь проконсультировать по правам и обязанностям инспекторов МЧС? Хотя бы какую нормативку (ФЗ?) почитать. В общих чертах - здание стояло толи без АПС, толи неде =>>>> Это ИПЛ?? Я так понял что да. 