Неисправность клапана дымоудаления polar bear ass r40 t12

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.12.2018 13:03:52]
 Здравствуйте, на объекте установлены противодымные клапаны polar bear ass r40 t12. Управляются системой Rubezh, прибором МДУ. Клапан работал и работает исправно. Открывается и закрывается. Но на приборе управления системой Rubezh Рубеж-2ОП выскакивает сообщение ЗАПРЕЩЕННОЕ СОСТОЯНИЕ. В инструкции к МДУ написано, что это вызванно одновременным замыкание концевиков. И все вроде ясно, но это сообщение не выскакивает и держится, а появляется в течение дня несколько раз и держится 10-15 сек и все восстанавливается. Пора менять клапан ?


[10.12.2018 13:31:10]
 То ли у Вас концевые выключатели на клапанах неисправны, то ли подключенный к ним кабель не в порядке. Во втором случае не клапана менять, а подключение проверять надо ...


[21.12.2018 1:43:27]
 Добрались до этого клапана (находился очень высоко). А на нем вот такая картина при открытии https://yadi.sk/i/lv-sORy8a9N74w
А судя по инструкции, да и по остальным клапанам, в одном состоянии оба концевика открыты, а в другом оба закрыты. Плюс еще на приборе Рубеж-2ОП появилось сообщение "Обр.конц.ОТКРЫТО", то есть Обрыв цепи концевого выключателя S1. Поправили, подтянули один из концевиков на место, но ситуация непоменялась


[21.12.2018 7:23:57]
 Судя по фото и маркировке это привод для воздушных клапанов, не имеющих отношение к пожарной автоматике, на что указывает наличие замка http://prntscr.com/lxqgs9. В таком случае на приводе должна быть крутилка регулирующая замыкание одного из концевиков в зависимости от положения замка.
Привод в своем исходном положение должен быть правильно установлен на исходное положение клапана. Привод разобран - непорядок.
Вам нужно узнать логику и работы работы МДУ, например 1) 0 с, питание подано, контакты 1-2 замкнуты (R=680Ом), а 4-6 разомкнуты (R1300Ом)/ 15с, питание снято, контакты 1-2 разомкнуты (R=130Ом) и 4-6 разомкнуты (R1300Ом)/ 60с, питание снято, контакты 1-2 разомкнуты (R=130Ом) и 4-6 замкнуты (R680Ом).
Проверить вручную - снять питание, а S1/S2 и S4/S6 мерить мультиметром.
Далее по ситуации - или неисправность линии связи с концевиками и привод в ремонт, или если исправен только один концевик - расключить один концевик на два контакта МДУ, или снять контроль концевиков с МДУ.

На фото видно один родной резистор на клеммах S1/S2, а на соседних его нет. Это может быть причиной "Обр.конц.ОТКРЫТО".
Ну и вдруг пригодится http://prntscr.com/lxqk2q


[21.12.2018 13:45:21]
 - Судя по фото и маркировке это привод для воздушных клапанов, не имеющих отношение к пожарной автоматике

Это не наш клапан. Наш - синий, попроще. Это клапан для дымоудаления http://www.inklimat.ru/catalog/vent/...

- В таком случае на приводе должна быть крутилка регулирующая замыкание одного из концевиков в зависимости от положения замка

Эти крутилки есть, и мы их вернули в правильное положение

- снять контроль концевиков с МДУ

Тоталитаризм компании Рубеж не предусматривает снятие какого-либо контроля, что порождает геморрой на ровном месте, когда при рабочем клапане нужно стоять на голове, чтобы решить вопрос. Даже сообщения об этой неисправности не отключить на ППКОП.

Я вот думаю можно ли обмануть прибор МДУ этого клапана и подключить к нему параллельно концевики с соседнего клапана дымоудаления


[22.12.2018 13:57:45]
 Можно, но подключить один концевик и на 1-2 (NC) и на 4-6 (NO) проще. Но всё-таки, Вы выяснили в чем проблема? Что неисправно - МДУ или привод?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Неисправность клапана дымоудаления polar bear ass r40 t12      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.