Водяная завеса, оросители непосредственно в проеме

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.12.2018 11:47:20]
 Здравствуйте,
Необходимо защитить проем водяной завесой, но места для установки оросителей нет. Толщина стены, в которой устроен проем примерно 0,65м.
Допустимо ли установить оросители непосредственно в проеме?


[25.12.2018 22:23:26]
 Если речь о дренчерах, то можно.


[26.12.2018 9:31:03]
 Sdn cпасибо! Да, завеса дренчерная.
А то что в верхней части останутся не перекрытые завесой зоны, это норм?


[26.12.2018 14:07:11]
 Расстановка дренчеров по возможности должна быть выполнена таким образом,чтобы между картами орошения и верхом проема не было щелей полностью проницаемых для дыма.Возможно, подойдут дополнительные дренчеры с горизонтальной, картой орошения. Если высота проёма достаточно большая и технология позволяет, можно поставить на краю проёма противодымный экран высотой 20-30см.


[26.12.2018 15:03:24]
 Ув. BTS, спасибо. К сожалению экран поставить не получится.
Если все оросители принять типа ДВГ, сориентировав их на орошение верха проема, это будет норм?


[26.12.2018 15:42:55]
 Вряд ли это оптимально. Всё же завеса в первую очередь должна создавать водяной экран вдоль плоскости проёма.Если завеса делается внутри проёма,хотя бы попробуйте поставить экран, низ которого совпадает с низом оросителей.В этом случае можно было бы установить дренчеры ДВГ розеткой вниз(см. бийский каталог раздел 1-1-16) Но не видя общей картины трудно сказать что-либо конкретное. Нужно заметить, что СП5 п.5.3.2 вообще не рассматривает вопрос о вертикальном размещении завесы относительно верха проёма.


[26.12.2018 16:49:17]
 Проем высотой 6м, длиной 9м. Подскажите, при установке оросителей в 2 нитки их куда их направлять?


[26.12.2018 20:14:10]
 Как правило оси дренчеров завес направлены вертикально вниз


[26.12.2018 22:19:13]
 В моем случае толщина стены, в которой выполнен проем, примерно 0,65м. Расположить ветки на расстоянии 0,5м друг от друга максимально близко к верху проема, направить оси оросителей ДВГ вниз и сориентировать их в одну сторону.
Ув. BTS, при таком расположении "внутренняя" ветка будет защищать верхнюю часть проема на глубине максимум 15см (65см-50см). Этого достаточно? Или, возможно , оросители разных веток ориентировать друг на друга?


[26.12.2018 22:58:09]
 Полагаю, что направить потоки друг на друга даже лучше.


[27.12.2018 0:47:41]
 ув. BTS, спасибо!
GRIN

[27.12.2018 11:09:03]
 Посмотрите повнимательнее требование ФЗ-123 по типам заполнения проемов в противопожарных преградах, по-моему там вообще нет такого, как завеса.
GRIN

[27.12.2018 11:09:20]
 Посмотрите повнимательнее требование ФЗ-123 по типам заполнения проемов в противопожарных преградах, по-моему там вообще нет такого, как завеса.


[27.12.2018 14:04:19]
 GRIN [27.12.2018 11:09:20]Возможно, о завесах косвенно сказано здесь:
Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, строениях, пожарных отсеках

11. При невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от других помещений, или противопожарных дверей, ворот, штор, люков и клапанов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категории В от других помещений, следует предусматривать комплекс мероприятий по предотвращению распространения пожара на смежные этажи и в смежные помещения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Водяная завеса, оросители непосредственно в проеме      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.