Настройка пожарной сигнализации Esser IQ8 Control M программой Tools8000

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.11.2018 0:31:57]
 Добрый вечер!

Занимаюсь настройкой пожарной сигнализации состоящей из четырех колец. На данном этапе прописываю сирены, которые в двух из колец управляются транспондерами,здесь все работает. Сирены в двух других кольцах подключены к ручным извещателям с релейным выходом. В настройках извещателя программа назначает выходу не занятый номер, в данном варианте 33;35;36;37;38;39, но можно прописать и вручную, в настройках активации выбираю Fire/TAL/Fault там же автоматически прописывается нужный zone sector. Делая тест дымового извещателя программой, на контрольной панели включается индикация тревоги, на дисплее отображается номер зоны которая прислала тревогу а так же номера активированных выходов, но по факту сирены не включаются.
Подскажите пожалуйста в чем нюанс? Что не прописано? Реле тревоги на контрольной панели под номером 34 и работает нормально.

Спасибо!


[26.11.2018 0:35:43]
 А питание на сирены откуда?


[26.11.2018 0:41:40]
 Берется отдельно 12 вольт.


[26.11.2018 0:59:53]
 При активации ручного извещателя на месте кнопкой, включается сирена подключенная к данному извещателю.


[27.11.2018 10:28:49]
 Должно работать. Попробуйте активацию от панели, а не от групп. Еще есть нюанс когда реле отключены при тестовых сработках (в общих настройках панели).


[29.11.2018 22:31:37]
 Спасибо!В общих настройках попробую. Вот что происходит при тесте: (для теста оставил один выход) активируется выход в донном варианте 33 и через пару сек. выключается. Ругается на Sound и выключает выход.


[08.12.2018 0:30:38]
 Всем спасибо! Все настройки правильные, дадо было в кольцо записывать.


[08.12.2018 0:31:42]
 Всем спасибо! Все настройки правильные, надо было в кольцо записывать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Настройка пожарной сигнализации Esser IQ8 Control M программой Tools8000      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.