[27.11.2018 13:01:23]
 Подскажмте кто знает можно ли датчики mtd-533x прокинуть лучами? И будут ли они нормально работоть?


[29.11.2018 16:49:16]
 Да, прочитал, несмотря на то, что дрогой и много мороки для монтажа его, точнее цоколя USB 501:

Поскольку светодиод пожарных детекторов серии SecuriStar расположена не по центру, крайне важным является точное направление монтажа
цоколя (необходимо знать положение индикатора относительно входа в
помещение или сектор). При этом если в больших помещениях или коридорах используется несколько детекторов, все цоколя рекомендуется
установить в одном и том же направлении (например, расположив установочные отверстия всех оснований параллельно стене).
Ввод кабеля производится либо с задней стороны через низ цоколя (отверстие B), либо с боковой стороны, по внутренней окружности,
отверстие C или D), также есть предупреждение, что если устанавливается на бетонный потолок, то он должен быть абсолютно ровным. Таких предупреждений ещё не встречал.


[03.12.2018 18:58:07]
 В принципе, никто вам не запрещает смонтировать mtd-533x лучами... Система это будет воспринимать как обрыв кольца посередине, т.к. система Shrack Seconet предполагает ТОЛЬКО кольцевые шлейфы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Нужна помощ по системе schrack seconet      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.