Пожарная сигнализация на старых объектах и внесение изменений в связи с изменением планиировок

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.09.2018 19:52:59]
 Подскажите пожалуйста по 2 вопросам:
1. Средний срок эксплуатации оборудования АПС 10 лет. После 10 лет кто подтверждает работоспособность системы? Достаточно ли акта проверки обслуживающей организации совместно с собственником по п.61 ППР? Инспектор ОНД утверждает, что это заключение должна выдавать ИПЛ, причем каждый год.
2. Система АПС смонтирована до вступления в силу СП кабелем КСПВ. При изменении планировочных решений (из 1 помещения делают 2) достаточно ли добавить извещатели в шлейф, или нужно заменить дополнительно шлейф на FRLS заменить в этих помещениях или заменить весь шлейф на FRLS?


[25.09.2018 17:57:54]
 По вопросу 1.
Формально если представитель ОНД сошлётся на РД 009-02-96, то окажет, что на освидетельствовании АПС должен быть представитель ГПС.
Но п. 1.10 документа гласит, что освидетельствование проводится после истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство.
По вопросу 2.
По хорошему перепланировка произошла - нужно делать проект изменения АПС, соответсвенно перекладывать на кабеля в соответствии с действующими нормативными документами.


[25.09.2018 18:23:11]
 п.1- может провести любое аккредитованное лицо (организация).


[25.09.2018 21:34:57]
 Oleg_163
Есть понятие средний срок эксплуатации. ГПС такой службы нет, а ОНД не участвует в приемке и освидетельствовании АПС.
Кто еще кроме ИПЛ может подтвердить работоспособность?

По пункту 2 неужели считаете, что врезка в существующий шлейф это реконструкция системы? Или изменения планировки без изменения назначения это реконструкция и нужен проект с экспертизой и поэтому на этот объект действуют новые нормы?

Мне подумалось так, что в шлейф можно врезать сколько угодно извещателей не нарушая токопотребление. Если лимит закончился, то делаем новый шлейф на FRLS.


[25.09.2018 22:31:21]
 ***Инспектор ОНД утверждает, что это заключение должна выдавать ИПЛ, причем каждый год.
Фантазер, и чем он обосновывает сие утверждение?

***представитель ОНД сошлётся на РД 009-02-96
Как он может ссылаться на недействующий документ?

***или заменить весь шлейф на FRLS?
Прокладывайте новые линии согласно измененного проекта. А вообще полная глупость, прокладывать ответвления от шлейфа выполненного КСПВ, кабелем FRLS, вы же не капитальный ремонт делаете.


[26.09.2018 11:36:40]
 п.1 http://files.stroyinf.ru/Data/658/65...

Отсюда фантазии. Эксперты-аудиторы теперь нужны

п.2. Всё должно соответствовать проектной документации. Любые действия на основании проектных решений (см. тот же ППР ст.61).
1 новый датчик - это капитальный ремонт, нужно заново в экспертизу идти.
Поэтому действуйте по ситуации.


[26.09.2018 12:12:11]
 >>п.2. Всё должно соответствовать проектной документации.<<
Даже если там КСПВ?
При условие, что проект создан до вступления в силу СП.
Как выяснялось здесь (в одной из тем), что:

>>Viss ®
ФЗ-123 ст.4 п.4
-Статус: действует.

Если проект [b]прошёл экпертизу[/b] с КСПВ и ШВВП - закладывайте<<

но, как я писал в одной из тем:
>>ПОСОБИЕ К РУКОВОДЯЩЕМУ ДОКУМЕНТУ "СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ" РД 78.145-93. ПРАВИЛА ПРОИЗВОЖСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ.
1.8. Проектно-сметная документация, по которой со времени утверждения и по истечении [b](ЕВ, внимание!) двух лет [/b]по каким-либо причинам не были начаты монтажные работы, повторно рассматривается проектной организацией - разработчиком проекта, согласовывается и утверждается в установленном порядке, а заказчик ставит новый.<<


[26.09.2018 13:06:19]
 Viss
Это получается теперь ТО пожарной сигнализации можно делать, но в журнале писать, что система исправна нельзя? Для этого нужно позвать акредитованных аудиторов?


[26.09.2018 14:56:51]
 Delphin ®
Всё точки над i я еще не расставлял, ГОСТ новый, в ППР ст.61 написано, что ГОСТы тоже надо принимать во внимание. Так что определенные опасения есть.
ГОСТ короткий но там есть и про специалистов в штате, как я понимаю, речь об ответственных за ПБ, которые прошли курсы пожарного минимума.

Dimma ®
Ну да. ФЗ-123 ст.4 п.4 до кап. ремонта позволяет оставить КСПВ.
А менять КСПВ на FRLS на основании чего?
В ФЗ-123 написано что монтаж должен соответствовать проектной документации, в ППР написано что руководитель обеспечивает соблюдение проектных решений.

То что на земле многое происходит по договоренности это другое дело.


[26.09.2018 16:40:35]
 вывод - должны быть либо:
1. внесены изменению в существующий проект ( что зачастую невозможно по причине отсутствия онного )
2. Воссоздан проект с внесенными изменениями ( обычно старую часть вычерчиваем в серых тонах, добавленную в цветных )

но, в обоих случаях все эти добавления ИМХО должны быть сделаны с учетом современных норм.

у меня сейчас будет именно такой контракт, в подвале поменяли назначение одного помещения, была кладовка В4, стало кладовка В3 и надо добавить один извещатель и один оповещатель.
Проект есть, но только в единственном числе на бумаге, соответственно, проектной организации уже нет, соответственно я сейчас буду тупо его перерисовывать и добавлять добавляемое, но уже по современным нормам, ОКЛ и тп и тд..


[26.09.2018 21:19:00]
 kazakru
ОКЛ откуда и куда? весь шлейф замените? или между соседними извещателями?


[26.09.2018 22:34:28]
 исключительно то что собираюсь ставить


[27.09.2018 0:11:26]
 ***исключительно то что собираюсь ставить
Здравый смысл сейчас напрочь отсутствует? Смысл прокладки этой ОКЛ, шоб була?


[27.09.2018 0:47:08]
 именно так, тут нет здравых мыслей, тут надо исполнять закон, и причем уже не раз это было в реальности


[27.09.2018 2:27:37]
 ***тут надо исполнять закон
Ну раз надо -исполняйте.


[30.11.2018 17:14:37]
 День добрый!
Имеется проект АПС от 2005г., по нему ТО и производится.
Были работы из зала порядка 300м.2. нарезали много малых офисов. Исполнитель отработал, но проектной документации нет! Предоставил "исполнительную документации" в части этих помещений. Где эта грань, когда надо вносить изменения в проект или отрисовывать новый?
з.ы. В настоящее время это группа помещений 1-й этаж с выходом на общую лестницу + 2й выход на улицу.
В моём случае еще поправка на время 2005-2018 тут просто революция в нормахзаконах.
Благодарю.


[30.11.2018 21:20:51]
 ***Где эта грань, когда надо вносить изменения в проект или отрисовывать новый?
Это не грань, это нечто другое :). Если разрабатывать новый проект, его надо делать по новым нормам.
Составить акт, на основании этого переработать ту часть ПД, которая подверглась изменениям.


[02.12.2018 11:49:20]
 "Исполнитель отработал, но проектной документации нет!" Надо нанимать исполнителей, которые могут сделать проект! у которых есть СРО. и в Смету на монтаж добавлять графу - проект.
2. Пожарнику, как правило, уважающие себя заказчики, предоставляют проект от ООО с СРО на проект и было не раз было так:
проект АПС, СОУЭ "Корректировка проекта рабочей документации" и тут уже со всей высоты ФЗ 123.
Или новый на 300 квадратов.
Где-то в углу листа "Выдать сигнал в сущ. систему АПС" или "интегрировать в сущ. систему АПС" и т.д. и т.п.


[03.12.2018 9:10:32]
 "Корректировка проекта рабочей документации" ... сейчас прям кровь из глаз потекла... что это? "проект от ООО с СРО" - ещё никогда не встречал такой дискриминации иных форм предпринимательства (делал проекты и рабочку от ОО, АО, ЗАО, ИП). "уважающие себя заказчики" вообще болт забивают и максимум имеют исполнительную документацию, чего достаточно бывает за глаза. "в Смету на монтаж добавлять графу - проект" - это по какому ТЕРм/ФЕРм?... и мы ещё тему 1-2-3 не можем побороть...

Delphin ®, тут надо понимать, какая документация и в каком виде вообще меняется. Были случаи, когда действительно из-за мелких перепланировок переделывали П, но это редкость. Обычно, просто делалась рабочка с одним шлейфом и линиями оповещения, аппаратура по ситуации, когда добавлялась новая, когда использовалась старая, когда менялась вообще вся аппаратура сверху. Печаль - это когда Гранит или ВЭРС древние стояли и документация вообще не выдерживала критики, проще, когда стоит Сигнал-20 и половина ШС свободна, проще некуда, когда стоит КДЛ, но это влекло местами замену С2000М для поддержки свежего оборудования, которое добавляется попутно.


[03.12.2018 11:03:45]
 Благодарю за обсуждение, но к сожалению ясности не добавило...
По факту так и выходит имею от исполнителя "рабочую документацию" с описательной частью, в целом напоминающую проект. Первоначально выдали вовсе Исполнительную документацию (комплект исполнительных чертежей), что меня и возмутило, т.к. отсутствовала мотивация, конкретика, расчеты.
Я исходил из следующей логики: т.к. система построена более 10лет назад,на оборудовании и по нормам существенно устаревшим, + произошли существенные конструктивные изменения помещения,а именно изменена S и кол-во созданных защищаемых помещений. Не просто добавили извещателей в шлейф, а проложили новые. + интеграция современного оборудования с устаревшим снятым с производства. Неужели мало оснований для проектирования данной системы?
А вопрос создавал с целью понять логику исходящую из законных актов, а не ИМХО.


[03.12.2018 11:45:56]
 Обобщённо, формально монтировать без бумагомарательства нельзя, вроде не обсуждается. Вопрос здесь стоит ровно в такой плоскости, насколько вообще меняется иная документация в связи со стройкой века и насколько сложно состыковать остающуюся пожарку с новой технически? Универсального ответа нет, заказчик деньги считает в первую очередь


[03.12.2018 12:55:56]
 "Универсального ответа нет, заказчик деньги считает в первую очередь"
Понимаю, но получается так, обслуживающая организация приходит на ТО, а в части помещений капитальный ремонт, вчера был зал на 300+м2., а сегодня кучка мелких офисов. При этом, системы воссозданы заново, открываем проект старый и как обслуживать?, вот от того и вопрос встал, т.к. в "исполнительных чертежах" маловато информации..
Инспектор придет, начнет копать док-цию, проект откроет, а там что было и, что стало "небо и земля".


[03.12.2018 15:22:21]
 ashhabad ®, а обслуживающая организация подписывается под изначальными объёмами и ответственность за переделки нести не должна, правильно прописывать юридические нюансы нужно. Открыв старый проект обслуживать? Требовать исполнительную документацию по новоделу, либо сказать ОК, сделать её для себя и не отдавать заказчику. Инспектор придёт - его дело нагнуть заказчика, у вас лично есть исполнительная документация, это проблема заказчика, что у него её нет. Инспектор не откроет проект, если ему просто сказать - утерян, достаточно исполнительной


[03.12.2018 18:11:34]
 ***Требовать исполнительную документацию по новоделу, либо сказать ОК, сделать её для себя и не отдавать заказчику
Обслуживающую организацию это должно волновать в самую последнюю очередь. Ей что дали, то она и обслуживает. А все остальное, не ее печаль. Она конечно может дать рекомендации, но только по просьбе заказчика.


[03.12.2018 18:40:04]
 Обслуживающая организация должна составить ведомость дефектов и вручить заказчику.


[03.12.2018 19:15:10]
 Обслуживающая организация должна составить ведомость дефектов и вручить заказчику.
Дефектов системы, ежели таковые имеются. А оценивать соответствие ПД, это совсем не ее компетенция.


[04.12.2018 7:38:15]
 BG-34 ®, "Обслуживающую организацию это должно волновать в самую последнюю очередь"
я об этом и говорю, просто если желание обслуживать остаётся, а оно обычно остается, то и будет обслуга требовать новые бумажки. И абсолютно верно то, что соответствие новодела каким-то требованиям - не вопрос обслуги


[04.12.2018 21:37:49]
 "И абсолютно верно то, что соответствие новодела каким-то требованиям - не вопрос обслуги"
Узнаю страну родную...
т.е. попытаться узнать мотивы прокладки типа "ОКЛ" в гофре по нейлоновой клипсе с пластиковыми дюбелями, и фиксацию гофры к тросу "стяжками" это Вы подразумеваете "не вопрос обслуги" ?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарная сигнализация на старых объектах и внесение изменений в связи с изменением планиировок      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.