| | | kostennikov | 08.07.2019 6:59 | 2 / 848 | NukliON | 08.07.2019 9:52 | |
| * * | Какими средствами пожарной сигнализации оборудуются АЗС (А именно цестерны расположенные на улицах) |
=> | Так же п.6.35, 6.37, 6.38 | |
 |  |
 |
| | | Delphin | 10.06.2019 15:39 | 61 / 1408 | dizel2012 | 07.07.2019 19:03 | |
| * * | Подскажите, есть ли разъяснения МЧС или заводов производителей кабеля по такому поводу:
Заводы выпускают кабель сечением 0,2мм2. По формуле из геометрии это диаметр 0,5мм.
По факту большинство заводов выпускает кабель меньшего диаметра, но пишет 0,2мм2 |
=> | По Технокабелю. 1,5 года тряс поставщиков предоставить документ, что он есть в составе какой-нибудь ОКЛ. Никто не давал. Но вот после этой дискуссии дело с | |
 |  |
 |
| | | madbess | 04.07.2019 22:41 | 8 / 1099 | BG-34 | 05.07.2019 23:32 | |
| * *
 | Добрый вечер, ув. форумчане. Возник вопрос по прокладке кабельных линий АПС и АО в общежитиях исправительной колони. Есть ли какие-нибудь ведомственные нормы? Поделитесь опытом. Вопрос возник из-за того, что в общежитиях где пожарка была смонтирована ран |
=> | ***что сумма на работы увеличивается в разы
Никаких там разов нету, (если конечно стены не из сталефибробетона).
Дороже конечно , но не в разы. | |
 |  |
 |
| | | АВ | 03.07.2019 8:00 | 11 / 1144 | АВ | 04.07.2019 10:16 | |
| * * | Коллеги, как думаете это отразиться на проектировании ОПС?
Кто-то уже столкнулся с применением BIM? |
=> | Вообщем полазив и протестировав нашел для себя два решения для BIM-проектирования ОПС
nanoCAD Инженерный BIM
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Asat | 16.06.2019 3:01 | 26 / 1253 | puzzle | 04.07.2019 9:59 | |
| * * | Доброго дня господа, казалось бы простая задача, монтаж адресно ОПС в помещениях больницы, но .. до начала монтажных работ заказчик закончил ремонт, и на удивление ремонт действительно получился качественный. в первый же день как начали монтаж кабельных л |
=> | Проточный извещатель работает только когда вентиляция включена, а потаму ограничиться им весьма проблематично. | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 03.07.2019 9:58 | 1 / 965 | Рустам74 | 03.07.2019 13:01 | |
| * * | Есть помещение с подвесным потолком. Над этим подвесным потолком по центру комнаты идет балка высотой 340 мм. Расстояние от перекрытия до подвесного - 670 мм. От низа балки до подвесного - 330 мм. Достаточно ли адресного датчика либо в одной части помещен |
=> | 13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными кон | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 26.06.2019 12:18 | 77 / 1344 | Dimma | 03.07.2019 12:07 | |
| * *
 | бывают такие ситуации, где очень хочется установить только газовые (вместо дымовых), но возникает страх, что проверка не пропустит.
// Ручные пожарные ивзещатели, табло выход естественной будет// |
=> | dizel2012 ®, в Воронежской области с ОКЛ не заморачиваются, делают так, как и раньше делают: Кабель прокладывают и в коробах и в гофрах. | |
 |  |
 |
| | | Не курю | 28.06.2019 10:48 | 5 / 1005 | Рустам74 | 03.07.2019 8:13 | |
| * * | Является ли нарушением курение сотрудников магазина на площадке лестницы 3-го типа ваше мнение? имеется приказ о запрете курения на объекте, лестница это часть здания? распространяется ли запрет и на данное место? |
=> | Не курю®
Да уж, к "курению в общественных местах" курение на запасной лесенке тяжело притянуть. | |
 |  |
 |
| | | 9254474 | 30.06.2019 15:35 | 7 / 1083 | 9254474 | 01.07.2019 9:23 | |
| * * | Назрел вопрос, а можно ли крепить провода таким образом. Это же не ОКЛ. |
=> | ув.Tregart - как обычно, автор против ОКЛ , кроме участков шлейфов обратной связи между постом пожарным и зоной безопасности.
| |
 |  |
 |
| | | Dimma | 26.06.2019 12:28 | 7 / 1105 | x-plintus | 27.06.2019 16:59 | |
| * * | Что-то одно из этого видел, 1,5 года тому назад |
=> | >>электрохимический сенсор
Увидел. Спасибо | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 25.06.2019 14:31 | 9 / 1055 | Рустам74 | 27.06.2019 8:30 | |
| * * | Заказчику предписали установить пожарной сигнализацию, а загвоздка в том, что в этом здание также проводятся сварочные работы
Размеры здания 54х18х7.
Под несгораемой продукции, подразумеваю, товары из металла, такие как болты, лотки, трубы и т. п.
|
=> | dizel2012®
До Челябинска ОКЛ пока ещё не дошла, обходимся без неё. Даже "не менее двух адресных извещателей на помещение" у нас пока ещё в спо | |
 |  |
 |
| | | Денис Олегович | 24.06.2019 18:44 | 12 / 2261 | x-plintus | 26.06.2019 15:19 | |
| * * | Всем доброго дня. Ситуация такова, что "заработался" и не могу принять однозначное решение.
Вообщем: имеется магазин с потолком типа "Грильято" с ячейкой 100х100 мм. на отм.+4.000. На ж/б перекрытии (отм. +6.000 за "Грильто" |
=> | Любопытную формулировку дает СП5:
Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в | |
 |  |
 |
| | | j_flack | 25.06.2019 15:15 | 24 / 1392 | BG-34 | 26.06.2019 11:56 | |
| * * | Кто обосновывал расчётом (примечание к п.13.5.1 СП 5.13130.2009), расположение ИПДЛ ниже 0.6 м от перекрытия, подскажите как? |
=> | ***А колхоз с расчётами, это всё от лукавого пока.
Почему колхоз? СП разрешают:
"Примечание - Допускается размещение извещателей ниже чем 0,6 м от | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 25.06.2019 15:45 | 3 / 1024 | BG-34 | 25.06.2019 18:59 | |
| * * | В существующих зданиях, и вновь строящихся.
Например, СРО на проектирование для видеонаблюдения не нужно, если оно будет на существующих объектах, которые при этом НЕ являются:
опасными объектами,АЭС и АЗС, иначе могут затребовать СРО на проектировани |
=> | ***в конце прошлого года появилось разъясняющее письмо
Я уже и не помню, вроде умные люди (со ссылками на статьи кодекса) доказали что надо. Хотя сомнени | |
 |  |
 |
| | | rvv | 23.06.2019 12:23 | 22 / 2065 | Saxa01 | 24.06.2019 15:32 | |
| * * | Коллеги, знаю, что обсуждалась тема, знаю, что нормы написаны так, что допускают разнообразные толкования. Проблема в том, что однозначно нормативно не определены алгоритмы отключения восстановления автоматики. В результате никак не можем определиться с п |
=> | На проблеме 1 у вас в наличии гуляющие посетители и нет никакой возможности заставить их покинуть помещение при пуске автоматики, кроме организационных мер | |
 |  |
 |
| | | Лёха_З | 12.06.2019 11:43 | 25 / 1233 | Лёха_З | 23.06.2019 9:51 | |
| * * | Всем доброго дня!
В ходе проверки МЧС выявлено отсутствие дымоудаление в коридоре без естественного проветривания длинной более 15 м. По схеме (ссылка ниже) в коридоре должна стоять дверь (на схеме красным цветом), тогда длинна коридора составит 14.93 м |
=> | "Не проходите."
"в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с
числом этажей два и более." | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 15.06.2019 1:40 | 102 / 2151 | ФПБ | 22.06.2019 0:05 | |
| * *
 | Коллеги, тут мне на почту свалилась удивительная ссылка на звуковую запись. Уж было думал удалить, т.к. комментариями не сопроводили. А это оказалась запись с недавно проходившего круглого стола на Комплексной безопасности (ВДНХ).
Товарищи из ВНИ |
=> | Так они хоть раньше и работали почти в одном здании, все-равно рядом на одном гектаре ср..ть не могут. Я уже много лет являюсь пересыльной почтой между ним | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 13.06.2019 12:01 | 12 / 1294 | Асашай | 21.06.2019 11:36 | |
| * * | Пожалуйста, напомните, категории, классы зданий, помещений и тому подобное, где не нужна пожарная сигнализация. |
=> | а потому что их в табл. А.1-А.4 нет | |
 |  |
 |
| | | AWSoft | 19.06.2019 13:58 | 5 / 1059 | AWSoft | 19.06.2019 20:41 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги!
Ну, в принципе в топике и весь вопрос.
Есть двухэтажное здание, на втором этаже внутренний коридор, в покрытии делаем люки, как обосновать что это естественное проветривание, а не система дымоудаления?
Если принять ее как систе |
=> | гоха ® [19.06.2019 16:16:22]
Согласен с Вами, формулировка нормы как бы намекает на вертикальную ориентацию проема (расположение верхней кромки), что об | |
 |  |
 |
| | | Владимир227 | 12.06.2019 19:37 | 42 / 1720 | FR1 | 19.06.2019 15:27 | |
| * * | Ув форумчане.
Прошу разъяснить. Можно ли использовать один из портов коммутатора Cisco для передачи данных от ведомого ППКУ к ведущему?
Ведомый находится в другом здании. Между зданиями лежит линия ВОЛС на концах коммутаторы L3, включённые в общую с |
=> | И так, кто возьмет ответственность и подытожит решение по вопросу? | |
 |  |
 |
| | | Ник Чай | 19.06.2019 12:41 | 0 / 919 | | |
| * * | Добрый день! Вопрос: есть здание постройки 70-х годов. В одном помещении делается реконструкция. Соответственно делается реконструкция системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в этом помещении. Требуется передать сигнал о сработке в пожарную ча |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ForLife | 27.03.2019 10:20 | 11 / 1697 | Sdn | 18.06.2019 18:52 | |
| * * | Здравствуйте ув.специалисты. Возник небольшой спор с руководителем монтажной фирмы касаемо уклона питающих и распределительных трубопроводов АУПТ в сторону узла управления или спускных устройств. Есть торговый центр допустим 4 этажный, установлено АУПТ и |
=> | BTS ®
Да, согласен. | |
 |  |
 |
| | | AWSoft | 18.06.2019 10:39 | 8 / 1262 | BTS | 18.06.2019 17:41 | |
| * * | Здравствуйте!
Имеется не отапливаемое производственное здание, проектируем воздухозаполненную ВПВ, автоматического пожаротушения нет. В здание выполнено два ввода от кольцевой системы наружного противопожарного водопровода, пожарные краны установлены н |
=> | Во всяком случае, в типовом альбоме ПП 16-19 ,подключение водомерных узлов, имеется вариант с двумя электрозадвижками. [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Стелькин | 17.06.2019 11:32 | 19 / 1273 | BG-34 | 18.06.2019 10:49 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые корифеи. Имеется ряд зданий фельдшерско-акушерских пунктов в труднодоступных населенных пунктах, не связанных с другими населенными пунктами наземными дорогами, с отсутствием в них какой-либо пожарной охраны и отсутствием мобильной |
=> | ***Ещё бы субъектовый Минздрав это понимал.
просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам… | |
 |  |
 |
| | | madbess | 16.06.2019 15:54 | 5 / 954 | AWSoft | 18.06.2019 10:12 | |
| * * | Добрый день! Проектирую ВПВ в производственном здании, 2 корпуса в котором холодные. Подскажите, какие нормативные требования существуют к проектированию воздухозаполненного ВПВ, а также необходима ли установка выносных кнопочных постов (для управления эл |
=> | Я устанавливал | |
 |  |
 |
| | | makuc | 31.05.2019 13:06 | 11 / 1403 | ogpn8 | 14.06.2019 7:21 | |
| * * | [ссылка] подскажите, кто может изготовить такую или есть подобные у кого-нибудь? Кто где по индивидуальному заказу делал когда-нибудь? |
=> | Мастер Тукс ® [13.06.2019 16:22:22]
"учтите, что к ГОСТ 12.4.026-2015 вышло изменение №1"
Принято, спасибо | |
 |  |
 |
| | | makuc | 07.04.2017 10:54 | 12 / 1176 | BTS | 13.06.2019 13:30 | |
| * *
 | Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какими нормами необходимо пользоваться, чтобы ответить на вопрос по пожарным кранам? Есть одноэтажное здание общественного питания (столовая), как определить необходимость установки ПК и места их размещения? Спасибо. |
=> | dik12 ® [13.06.2019 11:14:49]
См.СП10 п.4.1.1 | |
 |  |
 |
| | | List2704 | 11.06.2019 21:45 | 8 / 815 | 10_rus | 12.06.2019 14:06 | |
| * * | Доброго времени суток господа.
Заказчик обратился ко мне с задачей установить АУПС И СОУЭ с автоматизацией ДУ на объекте жилой дом 6 этажей. Предоставил мне стадию П. Согласно стадии П на этом объекте требуется ПС СОУЭ И ДУ. И ссылка на СПшники на те пу |
=> | Спросите у людей кто делал 9 раздел откуда это взялось. | |
 |  |
 |
| | | emo | 22.04.2019 9:00 | 47 / 2834 | BG-34 | 11.06.2019 20:26 | |
| * * | Добрый день.
Поделитесь, кто как на этапе проектирования ОПС решает вопрос передачи сигнала в пожарную часть.
Следует запрашивать в МЧС техусловия на подключение к системе пож. мониторинга и закладывать указанное ими оборудование в проект ОПС |
=> | ***а разделяемый на очень много абонентов.
Я писал про коммутируемый доступ, но не достучаться
***Что Вы за них решаете?
Я ничего не реша | |
 |  |
 |
| | | aleksand | 29.08.2008 15:39 | 32 / 3300 | Georg | 10.06.2019 11:36 | |
| * *
 | Уважаемые специалисты, скажите пожалуйста кто имеет право расчитать и дать заключение о категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности?
Спасибо! |
=> | Раньше при размещении на двери помещения табличек с категориями А, Б за нарушение правил безопасности только уже за то, что такое нарушение могло повлечь с | |
 |  |