Количество датчиков за подвесным потолком в помещении с балкой

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.07.2019 9:58:04]
 Есть помещение с подвесным потолком. Над этим подвесным потолком по центру комнаты идет балка высотой 340 мм. Расстояние от перекрытия до подвесного - 670 мм. От низа балки до подвесного - 330 мм. Достаточно ли адресного датчика либо в одной части помещения или тут помещение из-за балки как бы делится на 2 помещения?


[03.07.2019 13:01:55]
 13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.
13.3.9 Точечные и линейные, дымовые и тепловые пожарные извещатели, а также аспирационные следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.

п.13.3.8 Вашего случая не касается, т.к. балки у Вас менее 0,4м. А вот п.13.3.9 вроде как касается, т.к. между балкой и подвесным потолком менее 0,6м. Но тут смешной казус - если балки были бы высотой лишь 80мм, то и тут получилось бы от верха подвесного потолка до основного потолка в месте расположения балки 590мм, то есть менее 0,6м.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Количество датчиков за подвесным потолком в помещении с балкой      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.