Воздухозаполненная система ВПВ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.06.2019 15:54:17]
 Добрый день! Проектирую ВПВ в производственном здании, 2 корпуса в котором холодные. Подскажите, какие нормативные требования существуют к проектированию воздухозаполненного ВПВ, а также необходима ли установка выносных кнопочных постов (для управления эл. задвижкой) рядом с пожарными кранами, либо достаточна установка ШУЗ с кнопками открытия и закрытия задвижки. Вопрос назрел из-за того, что часть производителей не оборудует свои ШУЗ клемами для подключения выносных кнопочных постов.


[16.06.2019 18:45:25]
 Основной документ-СП5. Вспомогательный-описание конкретного воздушного(сухого) узла управления, который собираетесь применять.
ПК нужно устанавливать на отдельной сухотрубной сети,подключённому к сертифицированному запорному устройству (электрозадвижка,ПЗУ).Кнопки в шкафах ПК нужны.


[16.06.2019 23:21:29]
 BTS спасибо за ответ. Еще один вопрос.
Нужно ли предусмотреть открытие пожарной задвижки от АПС или достаточно кнопок в шкафах ПК?


[17.06.2019 2:36:41]
 madbess ® [16.06.2019 23:21:29] Открытие задвижки только от кнопок.


[17.06.2019 23:17:27]
 Помогите еще с одним вопросом. В проектируемом цехе объемом 90 тыс м3, над частью здания расположены 2 эт. административно-бытового корпуса. Объем этажа около 1,5 тыс м3. Необходимо ли там устанавливать ПК?


[18.06.2019 10:12:23]
 Я устанавливал
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Воздухозаполненная система ВПВ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.