Пожарная сигнализация на складах/ангарах несгораемой продукции

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.06.2019 14:31:57]
 Заказчику предписали установить пожарной сигнализацию, а загвоздка в том, что в этом здание также проводятся сварочные работы
Размеры здания 54х18х7.

Под несгораемой продукции, подразумеваю, товары из металла, такие как болты, лотки, трубы и т. п.

Других данных данных, пока, нетё


[25.06.2019 15:18:45]
 Дым от сварки есть?


[25.06.2019 16:31:04]
 ***установить пожарной сигнализацию
Посмотрите здесь: http://www.0-1.ru/Discuss/?id=11969
Если есть дым, ставьте извещатели пламени (ультразвукового диапазона) не чувствительные к сварке. Если нет дыма, можно и обычные дымовые ставить. Можно думаю и тепловые (дешево и сердито), хотя толку от них нет, но на объекте гореть нечему.


[25.06.2019 17:28:39]
 Сварочные работы проводятся согласно оформления соответствующего наряда на огневые работы. Поэтому ставьте дымовые. Категория пожарной опасности склада не может быть Г, там хранение, а не производство. Упаковка все равно присутствует. Категория минимум В3.
Установку тепловых надо обосновывать расчетом по п.13.1.9 СП5.13130.2009


[26.06.2019 11:37:47]
 Рассчитайте категорию на В4.


[26.06.2019 11:42:34]
 >>Рассчитайте категорию на В4.<<

рассчитывать не буду, пусть рассчитывает, кто за это поучает большие деньги.


[26.06.2019 12:12:04]
 Ставить тепловые извещатели на тросу - и заказчику недорого и монтажникам такой монтаж самый выгодный. :)


[26.06.2019 12:38:39]
 >>Ставить тепловые извещатели на тросу - и заказчику недорого и монтажникам такой монтаж самый выгодный. :)<<

Полностью согласен или устанавливать линейные тепловые извещатели.

Выяснил я после того, как проконсультировался с монтажниками, что во время сварки бывает ого-ого какой дым и пожарные дымовые извещатели срабатывают и руководству приходится нарушать - отключают пожарную сигнализацию .


[26.06.2019 18:13:05]
 У нас есть единственная сертифицированная ОКЛ на тросе к вашей радости.
http://ptcab.ru/instructions/instruc...
Покажите инструкцию по ее монтажу вашим монтажникам


[27.06.2019 8:30:13]
 dizel2012®

До Челябинска ОКЛ пока ещё не дошла, обходимся без неё. Даже "не менее двух адресных извещателей на помещение" у нас пока ещё в спорах. А в Екатеринбурге и неадресные по два ещё ставят.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарная сигнализация на складах/ангарах несгораемой продукции      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.