| | | Miron17 | 26.05.2022 19:48 | 1 / 1126 | Comfire | 27.05.2022 4:37 | |
| * * | День добрый! Имеется ли судебная практика по привлечению организации, привлекаемой по договору, к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП в момент проверки объекта защиты, в следствие криво проведенных работ (монтаж систем, огнезащита и т.д |
=> | Это правонарушение предусматривает ответственность по другой статье - ст.14.1 КоАП Российской Федерации. По 20.4 смысла нет возбуждать адм.дело. | |
| |
|
| | | Рамиль Затонский | 22.02.2022 20:04 | 5 / 1451 | Рамиль Затонский | 26.05.2022 13:18 | |
| * *
| Всем доброго времени суток.
Проекте применена СОУЭ 1,2 типов. Заложены свето-звуковые оповещатели.
Получил такое замечание от пожарников по проекту:
"Не проведен анализ объекта с целью установления необходимости дополнительных технических |
=> | Всем привет. Для информации, добавил в ПЗ такую фразу, замечания было снято:
Анализ объекта выявил отсутствие необходимости дополнительных
техничес | |
| |
|
| | | aleksegroshev | 24.05.2022 9:01 | 0 / 1026 | | |
| * * | Уважаемые коллеги! Возник вопрос: согласно требований п. 6.6.41 радиус действия извещателя (дымового, газового) за потолком (если он не больше 1700мм) увеличивается в 1.5 раза, т.е. становится 9.6 метра. Эта норма относится ко всем объектам? (у меня сейча |
=> | | |
| |
|
| | | Name112 | 23.05.2022 15:23 | 0 / 1122 | | |
| * * | Согласно п. 8.2.3 СП 59.13330.2020 для М4 должен быть обеспечен доступ на сцену.
Вопрос в эвакуации.
Эвакуация будет осуществляться согласно п. 7.3.16 СП 1.13130.2020?
И если людей в зале менее 500 - один выход через подъемник (пандус) через зал и один |
=> | | |
| |
|
| | | Молодой ОНДшник | 31.01.2017 21:14 | 29 / 2719 | дознание | 22.05.2022 21:48 | |
| * * | Уважаемые форумчане перегуглив кучу сайтов толком не нашел никакой информации что такое начальник местного пожарно-спасательного гарнизона и с чем его едят! У нас в области нет желающих на эти должности по этому принудительно стали назначать сотрудников О |
=> | Слава богу сняли эту не понятную должность с ГПН. Теперь начальник местного-пожарно спасательного гарнизона является начальник ПЧ субъекта (не федералы). П | |
| |
|
| | | Lanskix3 | 11.05.2022 20:43 | 18 / 2030 | Lanskix3 | 12.05.2022 19:43 | |
| * *
| Коллеги. Прошу Вашего мнения. За выявленные нарушения был составлен протокол и в последствии вынесено постановление на юридическое лицо. Протокол и постановление отменил арбитраж. Вопрос: могу ли я составить административный протокол заново? Т.е. выявлен |
=> | Ещё раз благодарю | |
| |
|
| | | Молот | 11.05.2022 1:07 | 3 / 1070 | Comfire | 11.05.2022 11:07 | |
| * * | Здравствуйте, площадь склада 500 КВ.м.
По идее относится в категории А, и тушить надо порошком? Поправьте, если не так.
Надо ли в этом же помещении ещё и АПС?
Будут ли требования по искробезопасности к этому помещению? |
=> | Молот, для начала расскажите, как категорию А получили? И как запускать порошкое тушение планируете? | |
| |
|
| | | Ольхон80 | 04.05.2022 12:43 | 13 / 1968 | Dimma | 08.05.2022 10:54 | |
| * * | Добрый день!
Поделитесь опытом кто как рассчитывает стоимость разработки сметной документации на АПС и СОУЭ. |
=> | ***Теоретически да. А на практике может и не быть сметы вообще, либо она уже устарела.***
На монтаж АПС и тому подобное всегда есть смета, а на проектны | |
| |
|
| | | Дмитрий62 | 11.01.2017 9:59 | 17 / 3224 | Нурман | 06.05.2022 17:24 | |
| * * | Здравствуйте.
Во многих колледжах, подведомственных минобрам регионов, открываются специальности "Пожарная безопасность" и "Защита в ЧС".
Во многих из них носят специальную форму МЧС. Насколько это законно? |
=> | Здравствуйте, если учебное заведение не входит в систему образования МЧС, то почему они требуют своих "школяров" покупать (не дёшево) форму мчс и | |
| |
|
| | | Доброволец | 04.05.2022 14:04 | 1 / 1488 | Comfire | 04.05.2022 14:45 | |
| * * | Всем привет. Народ, подскажите пожалуйста, может ли действующий сотрудник ФПС (в погонах) быть участником общественного объединения пожарной охраны (Общественное учреждение "Добровольная пожарная команда Ивановского района")
Выдержка из договор |
=> | Может, при определенных условиях [ссылка] | |
| |
|
| | | Мариец | 25.04.2022 7:55 | 17 / 2222 | Gun | 28.04.2022 7:20 | |
| * * | Кто как понимает и трактует п. 4.4 СП 486?
В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:
Смущает фраза "указанных в данном перечне". Производств |
=> | Не согласен.
По венткамерам нужно исходит из пожарной нагрузки внутри самой венткамеры.
Если категория В3 расчитаная исходя из (кабельной нагрузки в пом | |
| |
|
| | | Route | 26.04.2022 11:04 | 2 / 1130 | Route | 26.04.2022 11:31 | |
| * * | Приветствую, в СП 1 от 2020 года есть норма:
4.4.19. При наличии в здании двух и более подземных этажей эвакуацию с них следует предусматривать по незадымляемым лестничным клеткам типа Н3 либо типа Н2 с входом в лестничную клетку через тамбур с конструкт |
=> | Нет ли такого похожего пункта в обязательных перечнях? В СП 54 или 118 не найду. | |
| |
|
| | | Route | 26.04.2022 9:55 | 3 / 1622 | Асашай | 26.04.2022 10:50 | |
| * * | Доброе утро! Есть встроенное в жилой дом помещение общественного назначения: два помещения для йоги, помещения массажа и помещение косметологии - как считаете, какой класс Ф? |
=> | конечно нельзя, будете своей музыкой людям мешать | |
| |
|
| | | Arcivanz | 20.04.2022 13:42 | 4 / 1363 | Arcivanz | 21.04.2022 8:43 | |
| * *
| Добрый день.
Проектируемое здание:
- Ф5.1
- B
- IV
- С1
- Размер в плане 24х36
- 2 этажа (высота 1-го 5м, 2-го 4м)
- количество постоянных рабочих мест не более 20 на каждом из этажей
На первом этаже установлены раздева |
=> | Спасибо за ответы | |
| |
|
| | | Route | 17.04.2022 21:34 | 4 / 1469 | трое пожарников | 20.04.2022 6:21 | |
| * * | Добрый вечер! Помогите разобраться. Есть крышная котельная в жилом доме. С торца дома у стены размещается ШРП (МРП-900) для снижения давления газа со среднего (<0,3 МПа, по проекту 0,1 МПа) на низкое (< 0,005 МПа).
Согласно п. 6.7.12 СП 4 ШРП < |
=> | см. технические условия газовиков и раздел ГСН, паспорт МРП-900 | |
| |
|
| | | xda81 | 13.04.2022 15:10 | 14 / 2171 | Comfire | 15.04.2022 8:04 | |
| * * | Всем доброго дня. Хотелось бы узнать мнения ФГПН различных регионов по вопросу проведения профилактического визита. Если у кого-то есть разъяснения ДНД, будет ещё лучше.
Суть вопроса состоит в том, что порядок и форма проведения профилактического виз |
=> | Так Вы и не поняли, про что сами спрашивали. Я не писал ни про какое "обследование". Я отвечал на Ваш вопрос про контрольное (надзорное) действие | |
| |
|
| | | Slayer_413 | 14.04.2022 14:16 | 2 / 1524 | Jamal | 14.04.2022 14:26 | |
| * * | Имеется 2-х этажное здание гостиницы Ф1.2, выполненное из деревянного сруба, V степени огнестойкости , С3, площадь каждого этажа 200м2. Количество пребывающих людей на втором этаже 16 человек, на первом 24. Имеется одна лестница со второго этажа. Нужно ли |
=> | нужно | |
| |
|
| | | Route | 12.04.2022 12:09 | 6 / 1350 | bu_bu | 13.04.2022 15:31 | |
| * * | Добрый день! Есть подземный паркинг, там насосная АУПТ. Эксперт просит посчитать категорию с учетом марок насосов: взять в расчет смазочные материалы, масло и т.д. Извините, кто-то понимает, о чем говорит эксперт? Какие еще смазочные материалы, какое масл |
=> | Tir82 ®
так я же так и написал!...формально требовать не должны сам расчет | |
| |
|
| | | Route | 10.04.2022 17:24 | 4 / 1451 | Route | 12.04.2022 11:18 | |
| * * | Добрый день! Есть котельная на кровле жилого здания. Примыкания к другим помещениям нет, расстояние от стены котельной до ЛК 1,2 м.
Есть два пункта СП 4:
1. 6.9.2 Конструкции крышных котельных должны иметь степень огнестойкости не ниже III и относитьс |
=> | А, т.е. если две стены, хоть вплотную друг к другу, тогда пр. перегородка 1-го типа не нужна? Если же два помещения разделяются одной стеной - тогда нужна. | |
| |
|
| | | пожаровник | 08.04.2022 12:56 | 2 / 1472 | ifbbpro | 08.04.2022 15:08 | |
| * * | [ссылка] похоже частная пожарная охрана хотят больше не будет охранять критически важные объекты...
[В теме Вветки следует указывать конкретный вопрос для обсуждения. Правила здесь [ссылка] |
=> | "опасные производственные объекты государственных корпораций и организаций, включенных в утвержденный Президентом Российской Федерации перечень страте | |
| |
|
| | | Avensis777 | 07.04.2022 10:35 | 8 / 1390 | Step-By-Step | 07.04.2022 16:01 | |
| * * | Доброго времени суток!
Попытают сформировать вопрос правильно:
В какой срок монтажная организация должна уведомить рабочею комиссию о том, что будет произведена приемка и ввод в эксплуатацию объекта? Нигде не могу найти именно за сколько дней она долж |
=> | >>В какой срок монтажная организация должна уведомить рабочею комиссию о том, что будет произведена приемка и ввод в эксплуатацию объекта?
Во-первых | |
| |
|
| | | Roza 70 | 29.03.2022 8:49 | 5 / 1185 | Авантюрист | 30.03.2022 8:12 | |
| * * | доброго времени суток. нужна помощь в решении вопроса (как в той сказке))
Было два здания: одно здание Ф5.1 I степени огн. категория Д, 288м2 и второе здание Ф5.2 IV степени огн. С0 категория В,144м2 - расстояние между ними было выдержано.
заказ |
=> | вполне возможно что по п.6.1.3 СП 4.13130 могут упереться в пожарные проезды | |
| |
|
| | | Alex1980 | 22.05.2021 14:38 | 1 / 1712 | EG-F-Fighter | 22.03.2022 0:06 | |
| * * | Помогите с gst200 китайский пульт |
=> | Hello, Alex
I''m Mabrobuk from Egypt
I spent days on internet searching for a software for : FC2080 Sinteso™
Fire control panel (19", modular) | |
| |
|
| | | 123 | 01.02.2022 14:45 | 10 / 1682 | Step-By-Step | 11.03.2022 8:28 | |
| * * | Доброго дня.
Прошу совет,как оформить правильно проведение огневых работ (сварочных) на объекте-подрядной организацией?
Кто должен выдавать наряд-допуск Подрядной организации, сам производитель работ или Заказчик -т.е.руководитель, ответственны |
=> | Ознакомьтесь также с новым приказом МТиСЗ от 22 сентября 2021 года N 656н "Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоров | |
| |
|
| | | Dimma | 26.02.2022 20:01 | 5 / 1558 | Comfire | 02.03.2022 10:57 | |
| * * | Ведь немало таких заведений в самой России.
А здесь было обсуждения, что даже яко бы мангал нельзя использовать. |
=> | Во вновь строящихся и реконструируемых организациях не допускается устанавливать плиты, работающие на угле, дровах, твердом топливе и др.
Допускается приг | |
| |
|
| | | Олег321 | 24.02.2022 21:26 | 12 / 1714 | Elena2702 | 01.03.2022 13:41 | |
| * * | Всем добрый день! При проектировании здания склада для хранения ЛВЖ и ГЖ в таре (металлические бочки и пластиковые канистры в т.ч. еврокубы) проектировщики для всех помещений определили расчетом категорию взрывопожарной и пожарной опасности В1. Тут всё по |
=> | С такой вентиляцией и от В-Iб не уйдёшь. Тогда необходим расчёт на превышение/нет объёма взрывоопасной смеси 5% свободного объёма помещения. При превышении | |
| |
|
| | | CSB | 20.02.2022 9:24 | 99 / 5336 | Админ | 22.02.2022 23:37 | |
| * *
| Я вот о чем подумал:Лицензируемый вид деятельности монтаж и ТО пожарной и охранно пожарной сигнализации,в продаже ППКОП с сертификатом тр 043.Ну будет у меня аттестат от МЧС на проектирование охранно пожарной сигнализации ,смонтирую я на основании лицензи |
=> | Ветка скатывается в лирику. Закрываемся. | |
| |
|
| | | nND | 21.02.2022 11:08 | 7 / 1478 | Comfire | 22.02.2022 11:32 | |
| * * | Кто может раскрыть суть статьи 43 ПП РФ №290 о ФГПН.
Там говориться, что в случае выявления в ходе контрольного (надзорного) мероприятия несоответствия расчета по оценке пожарного риска предъявляемым требованиям, а равно несоблюдение требований пожарной |
=> | ===Тогда в суд при проверках.===
Не выйдет в суд. Вначале досудебное обжалование пройти придется. Поэтому, расчет рисков и НОР нужно разделять и понимат | |
| |
|
| | | Все ники заняты | 11.03.2021 2:02 | 63 / 2943 | ledstar | 16.02.2022 11:05 | |
| * * | Предлагаю обсудить актуальную для всех ТО-шников тему ответственности за неудачные проектные решения. Навеяло недавней историей, когда обслуживающую организацию привлекли к ответственности за "недостаточное звуковое давление". Инспекторы ГПН при |
=> | ГОСТ Р 59639-2021 7.2 В ходе испытаний проверяют следующие основные параметры СОУЭ:.... д) соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопас | |
| |
|
| | | Игорь Есин | 12.02.2022 15:21 | 6 / 1634 | Контура | 15.02.2022 22:23 | |
| * * | добрый день,уважаемые коллеги.Заморочился с реактром по производству сложного полиэфира.В тех.процессе участвует диэтиленгликоль, фталевый ангидрид и адипиновая ктислота,подсолнечное масоло.что брать за основу расчета.... розлив диэтиленгликоля нагретого |
=> | Ув. Игорь Есин. "ПЛАСА нет, объект проектируется". Тогда берете раздел ТХ, техрегламент, в технологической схеме выделяете блоки, выбираете наибо | |
| |