Количество эвакуационных выходов со второго этажа Ф5.1

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.04.2022 13:42:53]
 Добрый день.
Проектируемое здание:
- Ф5.1
- B
- IV
- С1
- Размер в плане 24х36
- 2 этажа (высота 1-го 5м, 2-го 4м)
- количество постоянных рабочих мест не более 20 на каждом из этажей
На первом этаже установлены раздевалки с санузлами, основная площадь один большой цех. На втором санузел и комната приема пищи, все остальное так же единое производственное помещение В перекрытии есть открытый технологический проем для транспортировки изделий и материалов.
Предусмотрен один эвакуационный выход со второго этажа через лестничную клетку Л1.

Обоснование устройства одного эвакуационного выхода:

- Число эвакуируемых не более 50 чел.
- Отсутствуют помещения из которых требуется устройство более 1-го эвакуационного выхода
- Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до эвакуационного выхода не превышает нормативно допустимого.

Все ли требования нормативной документации учтены и правильно интерпретированы в данной ситуации?


[20.04.2022 14:48:23]
 все правильно


8. Здания производственного и складского назначения (класс функциональной
пожарной опасности Ф5) и наружные установки
8.1. Общие требования
8.1.1. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
– помещения категорий А и Б с численностью работающих в наиболее многочисленной
смене более 5 человек, категории В – более 25 человек или площадью более 1000 кв. м;
– открытые этажерки и площадки в помещениях класса Ф5, предназначенные для
обслуживания оборудования, при площади пола яруса более 100 кв. м – для помещений категорий
А и Б и более 400 кв. м – для помещений других категорий.
8.1.2. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи с помещениями категорий
А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной смене на этаже более 5 человек,
категории В – 25 человек.


[20.04.2022 16:32:00]
 Как же правильно, если категория В - более 25 человек? А у автора - не более 50!


[20.04.2022 16:33:31]
 АААА прошу прощения, не более 20, в верхней части поста.


[21.04.2022 8:43:58]
 Спасибо за ответы
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-