что в себя должен включать СОУЭ - анализ объекта

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Рамиль Затонский ®

[22.02.2022 20:04:12]
 Всем доброго времени суток.

Проекте применена СОУЭ 1,2 типов. Заложены свето-звуковые оповещатели.

Получил такое замечание от пожарников по проекту:

"Не проведен анализ объекта с целью установления необходимости дополнительных технических средств, используемых для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей из здания, сооружения при пожаре, с учетом состояния здоровья и возраста эвакуируемых людей (часть 8 статьи 84 Федерального закона № 123-ФЗ)"

Поделитесь, кто делал такой анализ, что он должен в себя включать?



[22.02.2022 21:14:31]
 Рамиль Затонский, уточните, пожалуйста, что это за объект, сколько этажей и на сколько человек. какова особенность людей, кто там находится?


[22.02.2022 22:36:19]
 Если это не больница и аналогичный объект с МГН, то можете ответить что анализ проведён добросовестно и при обсуждении с коллегами и ГИПом даже уничтожен ящик коньяка. А так данной статьей не регламентирована форма подтвердения, то протокол Вы не вели.


[23.02.2022 3:19:57]
 Сейчас в стране анализ просто так не делается - нужно соответствующее направление. Если для достижения высших целей пожарнИКу край как необходим анализ, пусть он выпишет направление. Но Вы вправе поискать другого специалиста - существует Прокурорский диагностический центр - он поможет ПожарнИКу поставить нужный диагноз. Возможно самому пожарнИКу понадобится анализ простаты.

А если без шуток - у нас в стране вроде как действует презумпция невиновности, и отсутствие анализа должен доказать сам пожарник. Как он это будет доказывать - загадка, но если дело дойдет до суда, то суд в первую очередь поинтересуется - на каком основании МЧС проверяет проекты, а уж потом как пожарник пришел к такому выводу.


[23.02.2022 12:04:30]
 Я так подозреваю, что за такой витееватой формулировкой скрывается намёк поставить световое оповещение для слабослышащих. Если объект публичный типа магазина, поликлиники и т.п. то придётся предусматривать световые оповещатели (не таблички Выход, а имеет оповещатели о пожаре). Если же административное здание, то можно людей с нарушением слуха обеспечить браслетами.

Ну соответственно анализ подразумевает, что:
- на объекте могут присутствовать такие-то категории МГН;
- каждая категория МГН будет оповещена о пожаре (звук, свет, браслет)
- сможет эвакуироваться или пройдёт в безопасную зону и там будет ожидать спасения


[26.05.2022 13:18:53]
 Всем привет. Для информации, добавил в ПЗ такую фразу, замечания было снято:
Анализ объекта выявил отсутствие необходимости дополнительных
технических средств, используемых для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей из здания, сооружения при пожаре. Технические средства, используемые для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей из здания, сооружения при пожаре, разработаны с учетом состояния здоровья и возраста эвакуируемых людей.
Благодарю за ответы!
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-