алгоритм работы системы ОВКВ при подтверждённом пожаре

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.05.2022 10:30:55]
 Всем доброго времени суток! Нужен совет опытных ОВКВшников (вкупе с разработчиками разделов противопожарной автоматики).
Ситуация:
1. Есть помещение Х1, в котором задымилась обмотка насоса.
2. Помещение Х1 имеет общие приточные и вытяжные вентиляторы с помещениями Х2, Х3, обеспечивающие вентиляцию во взрывовопасных зонах этих помещений. Согласно алгоритму причинно-следственных связей аварийных отключений и работы АПС в этих контурах не предусмотрено отключение приточно-вытяжной вентиляции при пожаре.
3. При происшествии в Х1 АПС сформировала сигнал «Подтвержденный пожар» по сигналу детекторов дыма.
4. После выдачи сигнала на закрытие противопожарных клапанов по контуру помещения Х1 вентиляторы ОВ продолжили работу и под действием значительной силы давления воздуха не произошло их полное закрытие, в дальнейшем произошло нарушение воздухообмена (разряжение) в зонах Х2 и Х3, что привело к перетоку в них дыма из помещения Х1.
5. В результате дым был зафиксирован также извещателями в помещениях Х2 и Х3. Последовательное срабатывание извещателей дыма, сначала в Х1, а далее в Х2 и в Х3 было оценено дежурным персоналом как эскалация аварийной ситуации.

Суть вопроса: банально настроить систему на обрыв питания всех вентиляторов ОВКВ при обнаружении пожара в одном из помещений объекта не выход. Вентиляция обеспечивает защиту от взрывов. Есть ли технические решения на алгоритм управления клапанами, позволяющие изолировать "горящее" помещение в системе вентиляции, не оставив при этом весь объект без защиты от взрыва (без вентиляции)?


[25.05.2022 20:12:07]
 Если вентилятор способен приоткрыть клапан, значит - клапан закрывается навстречу потоку воздуха. Переверните клапан, чтобы вентилятор наоборот помогал ему закрыться.


[27.05.2022 18:27:27]
 А почему Вы решили что в аварийной вентиляции клапана должны закрываться?

И вообще Вы сами читали что написали? Пункт 2 например?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: алгоритм работы системы ОВКВ при подтверждённом пожаре      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.