| | | dalexeus | 19.07.2022 8:06 | 2 / 1402 | KOKOS_KOKOS | 20.07.2022 14:50 | |
| * * | Здравствуйте. Сейчас не нужно предусматривать возможность тестирования работоспособности клапанов ОЗК и ДУ?
Вроде раньше было такое требование. |
=> | ГОСТ Р 54101-2010
Пункт 6.1
п. 6.1 При проведении ежемесячного ТО системы противодымной защиты должны быть выполнены следующие работы:
- ознакомление с | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 07.06.2022 15:11 | 21 / 2522 | Dimma | 19.07.2022 11:06 | |
| * * | Добрый день! Объясните, как надо сдавать нормально саму процедуру?
Првый раз сдавал, отказали, типа п. 17, подозрение на списывание. Окно браузера не полностью было развернуто на экране, все разрешения на запись давал.
Вторую процедуру завалил, |
=> | ***Ещё перед процедурой фото с паспортом сделаете***
а потому жди кредита офоормленного на тебя | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 18.07.2022 15:04 | 8 / 1612 | kazakru | 19.07.2022 8:05 | |
| * * | Добрый всем день.
Есть дача, есть проект по типу умного дома на оборудовании SATEL (INTEGRA)
Основное требование - получение сработок и управление системой со смартфона, в частности с айфона.
Данную систему в связи с известными событиями перестали |
=> | спасибо ув. Нина, буду изучать. | |
 |  |
 |
| | | Александр_аск | 18.07.2022 16:35 | 6 / 1779 | dizel2012 | 19.07.2022 0:00 | |
| * * | Помогите разобраться коллеги: допускается ли прокладка кольцевой ДПЛС (или кольцевой АЛС, интерфейса и т.п.) с линиями светового и звукового оповещения (по своей сути подходят под определение линии питания), или линиями речевого оповещения (по своей сути |
=> | А так запретов не припоминаю | |
 |  |
 |
| | | Eugene_Siberia | 02.07.2022 15:20 | 11 / 2024 | Александр_аск | 18.07.2022 23:18 | |
| * * | Доброго времени суток. Имеется здание школы см. картинку [ссылка] Исходя из СП3.13130.2009 необходимо применять 4 тип СОУЭ, так как максимальное количество этажей, включая подвал, р |
=> | Наш ИПЛ считает так: если подвал эксплуатируемый - то считать этажом, если только технические помещения (не складские) то допускают не считать в общей этаж | |
 |  |
 |
| | | dizel2012 | 18.07.2022 16:39 | 17 / 1562 | dizel2012 | 18.07.2022 22:13 | |
| * * | Продолжим, раз ветку [ссылка] закрыли.
[Тема закрытой ветки - согласование с ГПН, а не с проектировщиками = Админ]
ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проек |
=> | Я пытаюсь донести, что участие ГПН или ИПЛ в приемке объектов этими ГОСТами не предусматривается (дискуссия смежной ветки).
Но поскольку у монтажной орган | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 13.07.2022 9:16 | 36 / 2937 | Comfire | 17.07.2022 4:25 | |
| * * | [QUOTE]
Dimma : «Я так понимаю, если элеткрики установили таблов "Выход", уже нельзя ставить, иначе будет нарушение пункта 7.6.9 .»
Не, вы понимаете неправильно. Если «пожарники» установили световой оповещатель «Выход», который является элементом ин |
=> | ===Требования к оборудованию - это для конструкторов/произв
одителей/органа сертификации. Проектировщиков это не касается.===
Ну и зачем вы это сюда прип | |
 |  |
 |
| | | Брандмауэр-СБ | 28.06.2022 6:33 | 22 / 2601 | Comfire | 15.07.2022 12:20 | |
| * *
 | Доброго времени суток.
Кто-нибудь уже писал запросы производителям ТС о продлении срока эксплуатации?
Какие данные нужны к примеру для дымовых извещателей? |
=> | 23Ru, кабеля зеленеют - это когда в собачьей шерсти водорсли заводятся.
Я могу ошибаться, но вот не уверен на все 100%, что Ваш зеленеющий кабЕль | |
 |  |
 |
| | | Жиг | 14.07.2022 12:06 | 0 / 1331 | | |
| * * | Доброго здравия. Прошу помочь в ответе на вопрос. Если в 4-х этажном здании (Ф4.3) предприятия, с существующим с 2012 года проектом АУПС и СОУЭ переместили стены и функционал (раздевалка) на одном этаже, нужен ли отдельный проект на этот этаж или достаточ |
=> | | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 14.07.2022 11:09 | 1 / 1128 | Нина | 14.07.2022 11:40 | |
| * * | Как в случае применения аспирации организовать алгоритм А. Каждое отверстие мы рассматриваем как ИП. В таком случае достаточно ли будет двойного перекрытия площади отверстий, которые на трубках, идущие к одному каналу или же нужно рассматривать перекрытие |
=> | Перекрытие площадями отверстий разных аспираторов - правильный ответ. | |
 |  |
 |
| | | Интересующиеся | 14.07.2022 11:08 | 0 / 1098 | | |
| * * | 1. В помещение архива достигает порядка 60 градусов Цельсия, из-за того, что ахоится под крышей, и у архива 3 помещения
(какой тип стеллажей неизвестен)
2. Высота помещения почти 4 м
3. Государственный "спец-объект".
Какой газ использоват |
=> | | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 11.07.2022 17:38 | 2 / 1211 | Karpov | 12.07.2022 7:26 | |
| * * | Такой момент, у заказчика есть склад высотой примерно 12м. На данный момент защищен линейниками. Заказчик хочет еще дополнительно оборудовать средний ярус стеллажей аспирацией. Аргументация, что нужно оборудовать тогда все аспирацией не работает. Вопрос и |
=> | Проще же линейный тепловой для среднего яруса. Если оч. хочется. | |
 |  |
 |
| | | Koui | 11.07.2022 11:28 | 5 / 1673 | Comfire | 11.07.2022 21:02 | |
| * * | была тема, где активно обсудилось, что если световые оповещатели "Выход" стоят перед входом в тамбур, то перед выходом непосредственно наружу их ставить не нужно (хотя мнения как всегда разделились. [ссылка] )
у мен |
=> | Koui, СП 256 включен в обязательный и добровольный перечни. Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в добровольный п | |
 |  |
 |
| | | Олег321 | 04.07.2022 14:20 | 12 / 1516 | Брандмауэр-СБ | 11.07.2022 16:54 | |
| * * | Добрый день, уважаемые коллеги!
На производственном объекте запроектировали и произвели монтаж распашных противопожарных ворот с электрическим приводом. Цех относится к категории В1. Ворота установлены в проеме, между цехом и коридором. Коридор использу |
=> | Должны ли болты и клепки, коими собраны ворота, иметь предел огнестойкости, ну и соответственно сертификат?
Я так думаю, ваши ворота называются ворота с | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 01.07.2022 14:53 | 30 / 3547 | Eugen-19 | 08.07.2022 23:15 | |
| * *
 | Доброго дня всем!
Смотрю в книгу, вижу фигу. Подскажите, правильно ли расставил извещатели? ссылка: [ссылка]
Маленький круг- радиусом 2,3 м по таблице 3 СП484.
Большой круг- радиусом 6,4 м по таблице 2 СП 484.
|
=> | Опечатка, надо читать:
1. Что мы должны показать на чертеже? Видимо область в виде ограждающей окружности. | |
 |  |
 |
| | | ok-Junior | 05.07.2022 17:48 | 1 / 919 | Нина | 05.07.2022 19:21 | |
| * *
 | Приветствую коллеги. При единичной неисправности в кабеле от ППКУП до пускового устройства модулей газового пожаротушения станции ГПТ мы теряем сразу несколько зон защиты. Что думаете по этому поводу?
5.4 СПА должна быть спроектирована таким обра |
=> | [QUOTE ok-Junior 05.07.2022 17:48:45]Что думаете по этому поводу?[/QUOTE]
думаем, что это требование к системам формирования сигналов управления, т.е. | |
 |  |
 |
| | | nata | 04.07.2022 16:13 | 5 / 1503 | Брандмауэр-СБ | 05.07.2022 16:49 | |
| * * | Проектирую многоэтажную стоянку . Два этажа подземные , три этажа выше отм.0,000. Стоянка не отапливаемая
Для стоянки запроектировала АУП-Свз. - 2 секции ( воздушная ) В проекте применила два клапана КПУУ "Спринт" и эксгаустеры
Согласно п. 6. |
=> | Если Вы хотите запроектировать систему, которая будет работать потому что её обслуживать просто и не дорого, проектируйте ВПВ отдельно от АПТ. Если нужна э | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 01.07.2022 15:02 | 29 / 1872 | Sege | 04.07.2022 16:26 | |
| * * | в свете пункта 5.21 СП 484
Стоят несколько шкафов вне поста с аппаратурой СОУЭ, если я подключу адресные смк со дверей этих шкафов к СПС (к КДЛ) - это будет уже охранная сигнализация и так делать нельзя? Или это можно притянуть к какой нить диспетчериз |
=> | 1. Это не охранка, а технологический шлейф. Такой же, как СМК на фрамуги ДУ, концевые выключатели клапанов ОЗК и пр.
2. Если уж слишком перестраховаться, | |
 |  |
 |
| | | CSB | 18.06.2022 11:24 | 63 / 4180 | Гостьь | 04.07.2022 16:13 | |
| * * | Чем подтвердить, что СПС работоспособности испытанием или проверкой? |
=> | Ув.Comfire лирика не имеющая отношения к делу. Ну так и быть, проверка приходит на объект, лицо юр, попутно за нарушение требования лицензиата, не важно ке | |
 |  |
 |
| | | Brightnet | 30.06.2022 12:00 | 12 / 2362 | Comfire | 01.07.2022 10:50 | |
| * * | Коллеги, добрый день.
Строю спортивный комплекс. Проектом предусмотрена система АПТ. Изначально в проекте было нарушение. По всему зданию были предусмотрены потолки, а запотолочное пространство с горючими материалами(тепловая изоляция трубопроводов) не |
=> | Karpov, не развивайте эту тему. Для начала подготовьтесь, внимательного перечитывания ст.2 для этого недостаточно. Начните с ГОСТ Р 12.3.047-2012. | |
 |  |
 |
| | | Пузырьков01 | 30.06.2022 15:22 | 3 / 1395 | Пузырьков01 | 01.07.2022 6:49 | |
| * *
 | Подскажите пожалуйста, где посмотреть минимально допустимое расстояние от спринклерного оросителя до стены?
|
=> | СПАСИБО! | |
 |  |
 |
| | | Авантюрист | 28.06.2022 10:49 | 15 / 1837 | Авантюрист | 30.06.2022 8:22 | |
| * * | Добрый день.
Скажите, кто как проектирует водозаполненные системы пожаротушения, с уклоном или нет?
Ситуация следующая. В недалеком прошлом, в НПБ 88-2001, было прописано требование к уклонам труб, оно касалось только "воздушных" систем (см. п.4 |
=> | "В обоснованных случаях допускается прокладка трубопроводов с меньшим уклоном или без уклона, но при этом должны быть предусмотрены мероприятия, обесп | |
 |  |
 |
| | | Орион | 22.06.2022 23:38 | 2 / 1568 | Sanqio | 27.06.2022 11:58 | |
| * * | Доброго времени суток! Коллеги помогите разобраться как поступить. Ситуация: есть проект сделанный по СП 5, Госэкспертизы пройдены после 1 марта 2021 года, на самом проекте стоит дата 10.2021. Можно ли сейчас производить монтаж по данному проекту? Какие п |
=> | Вот тема на Такире, тут все коротко и ясно описано:
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 21.06.2022 11:50 | 25 / 1801 | smrnv | 24.06.2022 10:29 | |
| * * | Добрый день, имеются много типовых зданий учебных учреждений состоящих из трех частей разной этажности разделенные коридорами по первому этажу типа таких:
на карте - [ссылка] |
=> | [QUOTE ifbbpro ® 44171#20]
Адрес роли не играют. [/QUOTE]
C этим невозможно не согласиться, формальный адрес (в первую очередь он "почтовый") никак не | |
 |  |
 |
| | | Ник35-1 | 22.06.2022 17:35 | 12 / 1567 | krit | 23.06.2022 14:58 | |
| * * | Установка тепловых извещателей при высоте потолка более 9 м. |
=> | аналогичных извещателей уйма... даже с лучшими характеристиками. ИП329/330 вбейте в яндексе. и у полисервиса и у спецприбора... | |
 |  |
 |
| | | Andrey1963 | 17.08.2021 5:16 | 10 / 1910 | asol611 | 20.06.2022 10:08 | |
| * *
 | Кто должен разрабатывать инструкцию по эксплуатации АУПС , при сдачи в эксплуатацию вновь смонтированной системы.Проектировщик, специалист ПНР, или кто то другой? Какими документами это регламентируется? |
=> | >>>Какими документами это регламентируется?>
;>>
Регламентируется договором с исполнителем работ (проектировщиком, наладчиком и т.д.). | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 10.06.2022 11:08 | 6 / 1899 | 01-911 | 20.06.2022 9:21 | |
| * * | Меня в основном интересует для Воронежа.
Предполагайте, что в проекте будет на ПС, и пожаротушение и оповоещение.
В интернете пишут якобы от 6000 рублей за расчёт пожарных рисков, а экспертиза проекта 25000 рублей. |
=> | К сожалению, на этом рынке услуг сейчас дикий капитализм...
Соответственно, жить с последствиями качественного/некачественного (ненужное зачеркнуть) выбор | |
 |  |
 |
| | | dizel2012 | 05.04.2021 13:05 | 28 / 10461 | Igor_70 | 17.06.2022 9:32 | |
| * * | Неожиданно выплыл вопрос. СП5.13130.2009 успешно отменен. А там был пункт.
13.15.14 Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и |
=> | >Отметив некоторые пункты СП5, никто не отменял более суровые требования ЭОМ:
Отменив СП5 в этом месте образовалась дыра потому что МЭК 60449 не расп | |
 |  |
 |
| | | Nail_N | 16.06.2022 8:06 | 14 / 3504 | Nail_N | 17.06.2022 7:22 | |
| * *
 | Всем доброго времени суток!
Прошу оказать помочь по паспорту ОКЛ.
К слову мы собираем к примеру одноблочную установку, в составе проекта есть огнестойкая кабельная линия.
Заказчик требует паспорт ОКЛ (паспорт качества на электромонтажные из |
=> | Доброе утро!
Владимир, времена сейчас такие кто то зарабатывает деньги придумываю всякую ересь на подобии этого, а кому то приходится выпутываться из т | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 09.06.2022 23:25 | 14 / 1889 | Асашай | 16.06.2022 18:16 | |
| * * | 1. Проект вроде как прошёл экспертизу
2. Но, я здесь читал, что в подземных стоянках нельзя использовать порошковое пожаротушение, писали здесь, даже боксового типа
3. Если действительно нельзя делать порошковое пожаротушение(проект я не видел, но зна |
=> | Jamal! Можете прислать ответ ВНИИПО по поводу доставки первичных средств пожаротушения к зданиям производственных объектов? Почта fireman36@mail.ru | |
 |  |