нужно ли предусматривать возможность тестирования работоспособности клапанов ОЗК и ДУ?

dalexeus 19.07.2022 8:06 2 / 1402 KOKOS_KOKOS 20.07.2022 14:50    
 * *Здравствуйте. Сейчас не нужно предусматривать возможность тестирования работоспособности клапанов ОЗК и ДУ?
Вроде раньше было такое требование.
=>ГОСТ Р 54101-2010 Пункт 6.1 п. 6.1 При проведении ежемесячного ТО системы противодымной защиты должны быть выполнены следующие работы: - ознакомление с  
    

Объясните процедуру, как правильно сдавать аттестацию проектировщика

Timbu$ 07.06.2022 15:11 21 / 2522 Dimma 19.07.2022 11:06    
 * *Добрый день! Объясните, как надо сдавать нормально саму процедуру?
Првый раз сдавал, отказали, типа п. 17, подозрение на списывание. Окно браузера не полностью было развернуто на экране, все разрешения на запись давал.
Вторую процедуру завалил,
=>***Ещё перед процедурой фото с паспортом сделаете*** а потому жди кредита офоормленного на тебя 
    

Импортозамещение мать его, нужна система на 40 + проводных извещателей и 20 реле

kazakru 18.07.2022 15:04 8 / 1612 kazakru 19.07.2022 8:05    
 * *Добрый всем день. Есть дача, есть проект по типу умного дома на оборудовании SATEL (INTEGRA) Основное требование - получение сработок и управление системой со смартфона, в частности с айфона. Данную систему в связи с известными событиями перестали =>спасибо ув. Нина, буду изучать. 
    

Совместная прокладка кольцевой линии и других линий СПЗ

Александр_аск 18.07.2022 16:35 6 / 1779 dizel2012 19.07.2022 0:00    
 * *Помогите разобраться коллеги: допускается ли прокладка кольцевой ДПЛС (или кольцевой АЛС, интерфейса и т.п.) с линиями светового и звукового оповещения (по своей сути подходят под определение линии питания), или линиями речевого оповещения (по своей сути =>А так запретов не припоминаю 
    

Тип СОУЭ в школе 3 этажа + подвал

Eugene_Siberia 02.07.2022 15:20 11 / 2024 Александр_аск 18.07.2022 23:18    
 * *Доброго времени суток. Имеется здание школы см. картинку [ссылка] Исходя из СП3.13130.2009 необходимо применять 4 тип СОУЭ, так как максимальное количество этажей, включая подвал, р =>Наш ИПЛ считает так: если подвал эксплуатируемый - то считать этажом, если только технические помещения (не складские) то допускают не считать в общей этаж 
    

Авторский надзор проектной организацией

dizel2012 18.07.2022 16:39 17 / 1562 dizel2012 18.07.2022 22:13    
 * *Продолжим, раз ветку [ссылка] закрыли.
[Тема закрытой ветки - согласование с ГПН, а не с проектировщиками = Админ]

ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проек
=>Я пытаюсь донести, что участие ГПН или ИПЛ в приемке объектов этими ГОСТами не предусматривается (дискуссия смежной ветки). Но поскольку у монтажной орган 
    

Про два табло Выход

Dimma 13.07.2022 9:16 36 / 2937 Comfire 17.07.2022 4:25    
 * *[QUOTE] Dimma : «Я так понимаю, если элеткрики установили таблов "Выход", уже нельзя ставить, иначе будет нарушение пункта 7.6.9 .»
Не, вы понимаете неправильно. Если «пожарники» установили световой оповещатель «Выход», который является элементом ин
=>===Требования к оборудованию - это для конструкторов/произв одителей/органа сертификации. Проектировщиков это не касается.=== Ну и зачем вы это сюда прип 
    

Запрос к производителю о продлении срока эксплуатации

Брандмауэр-СБ 28.06.2022 6:33 22 / 2601 Comfire 15.07.2022 12:20    
 * *
Доброго времени суток.
Кто-нибудь уже писал запросы производителям ТС о продлении срока эксплуатации?
Какие данные нужны к примеру для дымовых извещателей?
=>23Ru, кабеля зеленеют - это когда в собачьей шерсти водорсли заводятся.

Я могу ошибаться, но вот не уверен на все 100%, что Ваш зеленеющий кабЕль
 
    

переместили стены и функционал, нужен ли изменение к основному или новый проект АУПС и СОУЭ

Жиг 14.07.2022 12:06 0 / 1331    
 * *Доброго здравия. Прошу помочь в ответе на вопрос. Если в 4-х этажном здании (Ф4.3) предприятия, с существующим с 2012 года проектом АУПС и СОУЭ переместили стены и функционал (раздевалка) на одном этаже, нужен ли отдельный проект на этот этаж или достаточ =>  
    

Реализация алгоритма А,В на аспирации

KOKOS_KOKOS 14.07.2022 11:09 1 / 1128 Нина 14.07.2022 11:40    
 * *Как в случае применения аспирации организовать алгоритм А. Каждое отверстие мы рассматриваем как ИП. В таком случае достаточно ли будет двойного перекрытия площади отверстий, которые на трубках, идущие к одному каналу или же нужно рассматривать перекрытие =>Перекрытие площадями отверстий разных аспираторов - правильный ответ. 
    

Пожаротушение в жарком архиве

Интересующиеся 14.07.2022 11:08 0 / 1098    
 * *1. В помещение архива достигает порядка 60 градусов Цельсия, из-за того, что ахоится под крышей, и у архива 3 помещения (какой тип стеллажей неизвестен) 2. Высота помещения почти 4 м 3. Государственный "спец-объект". Какой газ использоват =>  
    

дополнительное оборудование аспирацией среднего яруса, смысл?

KOKOS_KOKOS 11.07.2022 17:38 2 / 1211 Karpov 12.07.2022 7:26    
 * *Такой момент, у заказчика есть склад высотой примерно 12м. На данный момент защищен линейниками. Заказчик хочет еще дополнительно оборудовать средний ярус стеллажей аспирацией. Аргументация, что нужно оборудовать тогда все аспирацией не работает. Вопрос и =>Проще же линейный тепловой для среднего яруса. Если оч. хочется. 
    

Табличка выход и безопасные зоны - где нажуно ставить?

Koui 11.07.2022 11:28 5 / 1673 Comfire 11.07.2022 21:02    
 * *была тема, где активно обсудилось, что если световые оповещатели "Выход" стоят перед входом в тамбур, то перед выходом непосредственно наружу их ставить не нужно (хотя мнения как всегда разделились. [ссылка] ) у мен =>Koui, СП 256 включен в обязательный и добровольный перечни. Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в добровольный п 
    

Должен ли электропривод противопожарных ворот иметь предел огнестойкости?

Олег321 04.07.2022 14:20 12 / 1516 Брандмауэр-СБ 11.07.2022 16:54    
 * *Добрый день, уважаемые коллеги! На производственном объекте запроектировали и произвели монтаж распашных противопожарных ворот с электрическим приводом. Цех относится к категории В1. Ворота установлены в проеме, между цехом и коридором. Коридор использу =>Должны ли болты и клепки, коими собраны ворота, иметь предел огнестойкости, ну и соответственно сертификат? Я так думаю, ваши ворота называются ворота с 
    

И снова про п. 6.6.38 СП484

Timbu$ 01.07.2022 14:53 30 / 3547 Eugen-19 08.07.2022 23:15    
 * *
Доброго дня всем!

Смотрю в книгу, вижу фигу. Подскажите, правильно ли расставил извещатели? ссылка: [ссылка]

Маленький круг- радиусом 2,3 м по таблице 3 СП484.
Большой круг- радиусом 6,4 м по таблице 2 СП 484.

=>Опечатка, надо читать:
1. Что мы должны показать на чертеже? Видимо область в виде ограждающей окружности.
 
    

п.5.4 СП484 и Станция Газового пожаротушения

ok-Junior 05.07.2022 17:48 1 / 919 Нина 05.07.2022 19:21    
 * *
Приветствую коллеги. При единичной неисправности в кабеле от ППКУП до пускового устройства модулей газового пожаротушения станции ГПТ мы теряем сразу несколько зон защиты. Что думаете по этому поводу?

5.4 СПА должна быть спроектирована таким обра
=>[QUOTE ok-Junior 05.07.2022 17:48:45]Что думаете по этому поводу?[/QUOTE]
думаем, что это требование к системам формирования сигналов управления, т.е.
 
    

Противопожарный водопровод в неотапливаемой стоянке

nata 04.07.2022 16:13 5 / 1503 Брандмауэр-СБ 05.07.2022 16:49    
 * *Проектирую многоэтажную стоянку . Два этажа подземные , три этажа выше отм.0,000. Стоянка не отапливаемая
Для стоянки запроектировала АУП-Свз. - 2 секции ( воздушная ) В проекте применила два клапана КПУУ "Спринт" и эксгаустеры
Согласно п. 6.
=>Если Вы хотите запроектировать систему, которая будет работать потому что её обслуживать просто и не дорого, проектируйте ВПВ отдельно от АПТ. Если нужна э 
    

СМК на дверях шкафов с оборудованием - это охранка?

kazakru 01.07.2022 15:02 29 / 1872 Sege 04.07.2022 16:26    
 * *в свете пункта 5.21 СП 484 Стоят несколько шкафов вне поста с аппаратурой СОУЭ, если я подключу адресные смк со дверей этих шкафов к СПС (к КДЛ) - это будет уже охранная сигнализация и так делать нельзя? Или это можно притянуть к какой нить диспетчериз =>1. Это не охранка, а технологический шлейф. Такой же, как СМК на фрамуги ДУ, концевые выключатели клапанов ОЗК и пр. 2. Если уж слишком перестраховаться,  
    

Подтверждение работоспособности это Проверка или испытание?

CSB 18.06.2022 11:24 63 / 4180 Гостьь 04.07.2022 16:13    
 * *Чем подтвердить, что СПС работоспособности испытанием или проверкой? =>Ув.Comfire лирика не имеющая отношения к делу. Ну так и быть, проверка приходит на объект, лицо юр, попутно за нарушение требования лицензиата, не важно ке 
    

Расположение спринклеров относительно коммуникаций

Brightnet 30.06.2022 12:00 12 / 2362 Comfire 01.07.2022 10:50    
 * *Коллеги, добрый день. Строю спортивный комплекс. Проектом предусмотрена система АПТ. Изначально в проекте было нарушение. По всему зданию были предусмотрены потолки, а запотолочное пространство с горючими материалами(тепловая изоляция трубопроводов) не =>Karpov, не развивайте эту тему. Для начала подготовьтесь, внимательного перечитывания ст.2 для этого недостаточно. Начните с ГОСТ Р 12.3.047-2012. 
    

Какое минимальное расстояние от спринклерного оросителя до стены

Пузырьков01 30.06.2022 15:22 3 / 1395 Пузырьков01 01.07.2022 6:49    
 * *
Подскажите пожалуйста, где посмотреть минимально допустимое расстояние от спринклерного оросителя до стены?
=>СПАСИБО! 
    

Уклон трубопроводов водозаполненной системы ПТ

Авантюрист 28.06.2022 10:49 15 / 1837 Авантюрист 30.06.2022 8:22    
 * *Добрый день.
Скажите, кто как проектирует водозаполненные системы пожаротушения, с уклоном или нет?
Ситуация следующая. В недалеком прошлом, в НПБ 88-2001, было прописано требование к уклонам труб, оно касалось только "воздушных" систем (см. п.4
=>"В обоснованных случаях допускается прокладка трубопроводов с меньшим уклоном или без уклона, но при этом должны быть предусмотрены мероприятия, обесп 
    

Можно ли сейчас производить монтаж по Проект по СП5 от марта (октября) 2021

Орион 22.06.2022 23:38 2 / 1568 Sanqio 27.06.2022 11:58    
 * *Доброго времени суток! Коллеги помогите разобраться как поступить. Ситуация: есть проект сделанный по СП 5, Госэкспертизы пройдены после 1 марта 2021 года, на самом проекте стоит дата 10.2021. Можно ли сейчас производить монтаж по данному проекту? Какие п =>Вот тема на Такире, тут все коротко и ясно описано: [ссылка] 
    

Разные алгоритмы для разных частей зданий

kazakru 21.06.2022 11:50 25 / 1801 smrnv 24.06.2022 10:29    
 * *Добрый день, имеются много типовых зданий учебных учреждений состоящих из трех частей разной этажности разделенные коридорами по первому этажу типа таких: на карте - [ссылка] =>[QUOTE ifbbpro ® 44171#20] Адрес роли не играют. [/QUOTE] C этим невозможно не согласиться, формальный адрес (в первую очередь он "почтовый") никак не 
    

Установка тепловых извещателей при высоте потолка более 9 м.

Ник35-1 22.06.2022 17:35 12 / 1567 krit 23.06.2022 14:58    
 * *Установка тепловых извещателей при высоте потолка более 9 м. =>аналогичных извещателей уйма... даже с лучшими характеристиками. ИП329/330 вбейте в яндексе. и у полисервиса и у спецприбора... 
    

Кто должен разрабатывать инструкцию по эксплуатации АУПС , при сдачи в эксплуатацию вновь смонтиро

Andrey1963 17.08.2021 5:16 10 / 1910 asol611 20.06.2022 10:08    
 * *
Кто должен разрабатывать инструкцию по эксплуатации АУПС , при сдачи в эксплуатацию вновь смонтированной системы.Проектировщик, специалист ПНР, или кто то другой? Какими документами это регламентируется? =>>>>Какими документами это регламентируется?> ;>>
Регламентируется договором с исполнителем работ (проектировщиком, наладчиком и т.д.).
 
    

Сколько стоит сейчас по России расчёта пожарных рисков и экспертиза проект (по отдельности)

Dimma 10.06.2022 11:08 6 / 1899 01-911 20.06.2022 9:21    
 * *Меня в основном интересует для Воронежа. Предполагайте, что в проекте будет на ПС, и пожаротушение и оповоещение. В интернете пишут якобы от 6000 рублей за расчёт пожарных рисков, а экспертиза проекта 25000 рублей. =>К сожалению, на этом рынке услуг сейчас дикий капитализм... Соответственно, жить с последствиями качественного/некачественного (ненужное зачеркнуть) выбор 
    

Совместная прокладка силовых и слаботочных сетей систем противопожарной защиты

dizel2012 05.04.2021 13:05 28 / 10461 Igor_70 17.06.2022 9:32    
 * *Неожиданно выплыл вопрос. СП5.13130.2009 успешно отменен. А там был пункт.
13.15.14 Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и
=>>Отметив некоторые пункты СП5, никто не отменял более суровые требования ЭОМ: Отменив СП5 в этом месте образовалась дыра потому что МЭК 60449 не расп 
    

как оформить Паспорт ОКЛ

Nail_N 16.06.2022 8:06 14 / 3504 Nail_N 17.06.2022 7:22    
 * *
Всем доброго времени суток!
Прошу оказать помочь по паспорту ОКЛ.
К слову мы собираем к примеру одноблочную установку, в составе проекта есть огнестойкая кабельная линия.
Заказчик требует паспорт ОКЛ (паспорт качества на электромонтажные из
=>Доброе утро!
Владимир, времена сейчас такие кто то зарабатывает деньги придумываю всякую ересь на подобии этого, а кому то приходится выпутываться из т
 
    

В проекте заложено порошковое пожаротушение подземной стоянки

Dimma 09.06.2022 23:25 14 / 1889 Асашай 16.06.2022 18:16    
 * *1. Проект вроде как прошёл экспертизу 2. Но, я здесь читал, что в подземных стоянках нельзя использовать порошковое пожаротушение, писали здесь, даже боксового типа 3. Если действительно нельзя делать порошковое пожаротушение(проект я не видел, но зна =>Jamal! Можете прислать ответ ВНИИПО по поводу доставки первичных средств пожаротушения к зданиям производственных объектов? Почта fireman36@mail.ru 