Реализация алгоритма А,В на аспирации

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.07.2022 11:09:20]
 Как в случае применения аспирации организовать алгоритм А. Каждое отверстие мы рассматриваем как ИП. В таком случае достаточно ли будет двойного перекрытия площади отверстий, которые на трубках, идущие к одному каналу или же нужно рассматривать перекрытие площадями отверстий разных каналов.


[14.07.2022 11:40:29]
 Перекрытие площадями отверстий разных аспираторов - правильный ответ.
  Ответ пойдет СЮДА