Тип СОУЭ в школе 3 этажа + подвал

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.07.2022 15:20:52]
 Доброго времени суток. Имеется здание школы см. картинку https://drive.google.com/file/d/19VM... Исходя из СП3.13130.2009 необходимо применять 4 тип СОУЭ, так как максимальное количество этажей, включая подвал, равно четырём. Вопрос звучит так: "Можно ли применить 3 тип СОУЭ? Если да, то как это обосновать?"


[02.07.2022 16:18:08]
 Можно, если применять этажность https://morozofkk.ru/pisma-mchs/id18... Ну и соответственно нельзя, если читать в лоб "Наибольшее число этажей".


[02.07.2022 17:00:02]
 По-моему в ФГБУ ВНИИПО МЧС России понимают, что действующая редакция табл.2 СП 3.13130.2009, где указано "Наибольшее количество этажей", вызывает множество вопросов. В проекте пересмотренного СП 3.13130 уже указана "Этажность здания, сооружения". Но когда и в какой редакции его утвердят - вопрос открытый.


[02.07.2022 17:33:30]
 Для начала:
1. Paзберитесь, это подвал или тех.этаж?
2. Выясните, это одно здание или несколько отдельных зданий(корпусов)?


[02.07.2022 17:46:40]
 
Цитата
1. Paзберитесь, это подвал или тех.этаж?
--Конец цитаты------ Подвал в котором находятся раздевалки для учащихся и тех. персонала
Цитата
2. Выясните, это одно здание или несколько отдельных зданий(корпусов)?
--Конец цитаты------Здание с пристройкой, но находятся по одному адресу и считаются за одно


[02.07.2022 19:13:12]
 С подвалом понятно. С адресом не вполне.
Индекс: 103073
Адрес: Г МОСКВА,КРЕМЛЬ.
Музеи Московского Кремля.

Индекс: 445024,
Адрес: Российская Федерация, Самарская область,
г. Тольятти Южное шоссе, 36.
Автоваз…

Считаете, что это про одно здание?

Нужно изучать проект, техн.паспорт, декларацию. Один адрес на несколько зданий - обычное дело.
Под именем

[04.07.2022 16:40:15]
 Подвал в этажность считается, только если выступает на 2 метра над уровнем земли, см. СП 4.13130


[04.07.2022 18:26:09]
 В СП 3 нормируется наибольшее число этажей. Это не этажность. В СП 3 перепутали наибольшую этажность зданий и наибольшее число этажей.
См. СП3,4…118 и пр.


[14.07.2022 13:33:09]
 1. Здесь зашвоздка в этаности, а про этажность была тема
http://0-1.ru/discuss/?id=43811#1
НО,
2.Я задавл вопрос в теме
"Могут быть 5 этажные школы в россияских городах?"
http://0-1.ru/discuss/?id=43896

Асашай ® [06.04.2022 12:13:05]писал:
6.7.15 СП 2.13130.2020
Строительство и реконструкция 5-этажных (высотой до 19 м) зданий школ, учебных
корпусов школ-интернатов, учреждений начального профессионального образования допускается
в крупнейших городах. //а это высота этажа около 3,5 м//

Dimma ® [06.04.2022 15:02:52] писал:
Comfire ®, если придётся делать проект на 5 этажную школу на СПС, то в этажность подвал и чердак включать?
СП4, 3.53. Этажность здания: число этажей здания, включая все надземные этажи, а также технический и цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Тогда в проекте писать 7 этажей?
Ведь в подвале могут быть гардеробная, техпомещения, кружки по интересам.

Comfire ® [06.04.2022 16:49:59] писал:
Dimma, я ссылку на свод правил дал ( https://docs.cntd.ru/document/120013... ). В нем есть про подвалы, этажность и наземные этажи, лифты для пожарных и пр. Попробуйте сами почитать, поразбираться.
Хозяйственная зона предназначается для размещения хозяйственных построек, мусоросборников, некапитальных объектов, для хранения оборудования и инвентаря (разрешается размещать в подвальном или цокольном этаже здания с отдельным выходом наружу).

Количество наземных этажей здания следует принимать с учетом класса конструктивной пожарной опасности здания и вместимости ОО в соответствии с СП 2.13130.

Этажность здания комбинированного БНК принимается не выше трех этажей...

3. Выходит, в новостях говорят об окрытие ново


[14.07.2022 13:34:37]
 3. Выходит, в новостях говорят об окрытие новой 3-ёх этажной школы, а у Eugene_Siberia в проекте будет написано Проект на 5-этажуную школу?
Ведь он учёл и подвал и чердак.


[14.07.2022 13:47:36]
 По СП 118.13330
3.1.38 этаж: Часть здания между отметками верха перекрытия или пола
по грунту и отметкой верха расположенного над ним перекрытия (покрытия),
образующая планировочный уровень здания.
П р и м е ч а н и е – не является этажом:
1) планировочный уровень здания:
- при наличии в его полу проемов, занимающих более 60 % площади этого пола;
- при высоте между ограничивающими конструкциями/грунтом в свету менее 1,8 м;
2) пространство между несущими горизонтальными конструкциями здания (фермами с высотой
сечения более 1,8 м и др.), ограниченное снизу конструкциями подшивного потолка.
Антресоль не является этажом, но могут там размещаться помещения.


[18.07.2022 23:18:30]
 Наш ИПЛ считает так: если подвал эксплуатируемый - то считать этажом, если только технические помещения (не складские) то допускают не считать в общей этажности.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 