Совместная прокладка кольцевой линии и других линий СПЗ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[18.07.2022 16:35:31]
 Помогите разобраться коллеги: допускается ли прокладка кольцевой ДПЛС (или кольцевой АЛС, интерфейса и т.п.) с линиями светового и звукового оповещения (по своей сути подходят под определение линии питания), или линиями речевого оповещения (по своей сути могут подходить под определение линии связи)?

Или сейчас: кольцевые линии в одном коробе; свет/звук в другом; а речевое оповещение в третьем? А если еще и аварийное освещение (на 12 В) или питание 12/24В то и четвертый кабельный канал или хотя бы со светом/звуком проложить можно?

В общем помогите разобраться что с чем можно в одном кабельном канале без перегородок прокладывать?


[18.07.2022 16:43:37]
 Вопрос:
https://prnt.sc/MLuC6BvSfNag
ответ
https://prnt.sc/na6Zb-ttkorq


[18.07.2022 16:46:40]
 Ссылки не работают?
В общем, задавали вопрос во ВНИИПО по 6.6 нового СП6, типа можно хотя бы линии питания 12/24 вместе с линиями связи вместе проложить?
ответ - по мнению специалистов института, требования п. 6.6 распространяются на все линии питания, вне зависимости от напряжения.


[18.07.2022 16:52:36]
 Сейчас распространены адресные таблички "Выход" и да же адресные звуковые оповещатели.
А 100-вольтовые линии речевого оповещения ПУЭ требует прокладывать отдельно.
До 42В линии отдельно, а свыше 42В линии в другом коробе, гофре и т.п.
Это для поклонников ПУЭ, среди них могут быть и работники ГПН.
Правда питание может идти для комплектов ИПДЛ или извещателей пламени


[18.07.2022 23:11:43]
 
Тогда вопрос: 2 тип оповещения относить к линиям питания или связи? допускается ли их совместная прокладка с неадресными шлейфами?

Допускается ли прокладка речевого оповещения и аварийного освещения, или светового оповещения в одном коробе (пусть все напряжение будет менее 42В)



[18.07.2022 23:59:13]
 СП 439.1325800.2018
5.1.2 Светильники, используемые для эвакуационного освещения, должны соответствовать ГОСТ IEC 60598-2-22
10.1.8 Светильники аварийного освещения должны соответствовать требованиям, изложенным в ГОСТ IEC 60598-2-22.
10.1.9 Для аварийного освещения допускается применять светильники общего назначения, соответствующие ГОСТ Р МЭК 60598-1, в которых для управления одной* или несколькими источниками применяется встроенный или независимый аппарат управления с питанием от аккумуляторной батареи и от сети переменного тока. Аппарат управления должен соответствовать ГОСТ IEC 60924.

Приведите примеры светильников 12/24В, выполняющие эти пункты.
Так что светильники аварийного освещения у Вас будут на 220В.


[19.07.2022 0:00:05]
 А так запретов не припоминаю
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Совместная прокладка кольцевой линии и других линий СПЗ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.