нужно ли предусматривать возможность тестирования работоспособности клапанов ОЗК и ДУ?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.07.2022 8:06:43]
 Здравствуйте. Сейчас не нужно предусматривать возможность тестирования работоспособности клапанов ОЗК и ДУ?

Вроде раньше было такое требование.


[20.07.2022 11:55:59]
 Ну как и любые другие элементы системы противопожарной защиты - клапана должны обслуживаться и проверятся на предмет работоспособности. "Л" - логика. Как по мне - нужно просто предусматривать подключение концевых выключателей и их диспетчеризацию т.е. вывод на пост охраны каждый на отдельную лампочку на блок индикации. Тогда вопрос о соблюдении норм и о проверке их работоспособности отпадает сам собой. Ценовой вопрос в рамках цены объекта - копеечный. Покупать нормальные клапана озк с возвратной пружиной чтоб "похоронить" их за потолком и не знать работают ли они вообще - это какой-то дебилизм. Лучше сразу мне на карту переведите ... xD
Те же системы ДУ без концевиков и специализированных шкафов управления и запрограммировать то нормально нельзя, в части выполнения требований п.7.1 о недопущении обособленного применения систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции , и наоборот. А если всё подключено - то и проверить клапан несложно.
Но если вопрос про реализацию возможности тестирования путем, например, поднесения магнита к геркону (т.е. путём использования соответствующих возможностей блоков С2000-СП4 либо МДУ-1 итд) - то как по мне это на усмотрение заказчика. Это удобно скорее для обслуживающей организации, потому что тогда проверить может один человек. А если через ППКП управлять - то тут уже у клапана напарник должен стоять...


[20.07.2022 14:50:41]
 ГОСТ Р 54101-2010
Пункт 6.1
п. 6.1 При проведении ежемесячного ТО системы противодымной защиты должны быть выполнены следующие работы:
- ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ, ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания;
- внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования системы противодымной защиты в местах установки;
- проверка подачи всех необходимых управляющих сигналов от автоматизированного рабочего места оператора системы пожарной сигнализации на щит дистанционного управления системы противодымной защиты при имитации пожара;
- проверка подачи всех необходимых управляющих сигналов со щита дистанционного управления при управляющих действиях, имитирующих состояние пожара;
- проверка поступления всех управляющих сигналов на электропанели этажного клапана щита местного управления, исполнительные устройства, вентиляторы, насосы и т.д.;
- проверка работоспособности системы в ручном, местном, дистанционном автоматическом режимах;
- проверка автоматического переключения системы на резервное электропитание при отключении основного электропитания;
- подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: нужно ли предусматривать возможность тестирования работоспособности клапанов ОЗК и ДУ?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.