Противопожарный водопровод в неотапливаемой стоянке

[СПЗ]  #внутренний_пожарный_водопровод 

 последняя В обсужденнии 0 реплик
nata ®

[04.07.2022 16:13:09]
 Проектирую многоэтажную стоянку . Два этажа подземные , три этажа выше отм.0,000. Стоянка не отапливаемая

Для стоянки запроектировала АУП-Свз. - 2 секции ( воздушная ) В проекте применила два клапана КПУУ "Спринт" и эксгаустеры

Согласно п. 6.1.22 СП 485 ПК на можно установить на спринклерной сети только , если она водозаполнена.

Согласно п. 6.7.1.45 СП 485 ПК можно ставить только на подводящем трубопроводе воздушной спринклерной сети. Т.е. пожарные краны будут отдельной секцией со своим клапаном СПРИНТ

. и не обращать внимание на п. 8.4 СП10 "К запорному устройству, разделяющему трубопроводы ВПВ на заполненные и незаполненные водой, может быть присоединено такое количество ПК, чтобы общая вместимость незаполненных водой трубопроводов ВПВ не превышала 1 м3 или время подачи воды в диктующий ПК не превышало 30 с"

Согласно п. 6.2.8 СП10 ПК можно устанавливать на воздушной спринклерной сети


Чем мне руководствоваться . Ставить ПК на спринклерной воздушной сети или нет.


[05.07.2022 0:51:16]
 Лучше не ставить. ГОСТ Р 53278-2009 не содержит требований по герметичности клапанов ПК на воздух.Надёжнее на отдельной сухотрубной сети с электрозадвижкой или ПЗУ.


[05.07.2022 7:38:24]
 Спасибо. А как с емкостью труб для ПК


[05.07.2022 12:37:41]
 Если объём превышает 1м3(СП10 п.8.4)нужно рассчитывать время заполнения сухотруба.IMHO, указанное время 30с как-то не вяжется с цифрой 180с которая была ранее,и которая остаётся в СП 485 для воздушных спринклерных установок.
Формула расчёта времени заполнения есть в одной из книг Е.Н.Иванова https://disk.yandex.ru/d/z1aUdU4TrvNcu



[05.07.2022 14:28:01]
 Чем мне руководствоваться? Руководствуйтесь СП 10.13130:
В неотапливаемых автостоянках системы внутреннего противопожарного водоснабжения выполняются в соответствии с СП 10.13130.


[05.07.2022 16:49:50]
 Если Вы хотите запроектировать систему, которая будет работать потому что её обслуживать просто и не дорого, проектируйте ВПВ отдельно от АПТ. Если нужна экономия, из практического опыта советую.
Насоса два, пуск по давлению, если пк, то кнопка нажата, то электрозадвижки открыть(тут падает давление у насосов) и пуск насосов, АПТ не задействована(все клапаны закрыты). Если АПТ, то по ЭКМ или СПЖ (нужный клапан уже открыт) пуск насосов, и система нормально работает. Только бывают нюансы в настройке давления пуска. Горводоканал гарантирует одно очко, проектировщики так и считают, а в жизни бывает и шесть очков на вводе, вот и думаешь что делать. При испытаниях все хорошо, с трех рукавов тушим, а по факту, когда с одного рукава тушат, а на вводе давление выше расчетного, да и жокей справляется, будем тушить струей в 4,5 метра.
Чем руководствоваться? Здравой логикой. Это моё мнение.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 