Должен ли электропривод противопожарных ворот иметь предел огнестойкости?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.07.2022 14:20:30]
 Добрый день, уважаемые коллеги!
На производственном объекте запроектировали и произвели монтаж распашных противопожарных ворот с электрическим приводом. Цех относится к категории В1. Ворота установлены в проеме, между цехом и коридором. Коридор используется как путь эвакуации. Все элементы автоматики и электрические приводы для открывания и закрываания ворот установлены со стороны цеха. Запорных устройств ворота не имеют и удерживаются в закрытом положении только приводами. Тип противопожарных ворот 1-й, соответственно, предел огнестойкости EI60. Должен ли электропривод противопожарных ворот и все его составные части (крепежные пластины, корпус, электрическая часть и т.д.) иметь аналогичный предел огнестойкости как и ворота?
Данный вопрос возник в следствии установки привода со стороны цеха. В противном случае, со стороны коридора, приводам нечего бы не угрожало.


[04.07.2022 14:37:31]
 >Должен ли электропривод противопожарных ворот...

Такая формулировка вопроса может касаться только обращения на рынке. В Вашем случае нужно решать правильно ли ворота смонтировали, а не какая "огнестойкость" у привода.


[04.07.2022 16:12:32]
 "...Коридор используется как путь эвакуации. Запорных устройств ворота не имеют и удерживаются в закрытом положении только приводами. ...."

А точно все правильно? Обычно такие ворота всегда открыты, а при пожаре закрываются. Для эвакуации не используются.


[04.07.2022 16:15:35]
 Не могу уложить в голове требование к самозакрыванию противопожарных дверей и электрический привод.


[04.07.2022 16:47:05]
 "...нужно решать правильно ли ворота смонтировали..."
Ворота смонтировали по проекту, т.е. правильно. А вот электропривод, под вопросом.

"Обычно такие ворота всегда открыты, а при пожаре закрываются. Для эвакуации не используются."
По условиям технологического процесса, ворота должны быть всегда закрыты. Для эвакуации, в воротах предусмотрена калитка. Ворота открываются для проезда погрузчиков и поломоечных машин. По алгоритму, через 30 сек. автоматически закрываются. При срабатывании АПС, они также закрываются.


[04.07.2022 16:58:33]
 >Ворота смонтировали по проекту, т.е. правильно. А вот электропривод, под вопросом.

А ворота с сертификатом - тоже правильные. Всё правильное. Парадокс.


[04.07.2022 17:06:57]
 "По условиям технологического процесса, ворота должны быть всегда закрыты. Для эвакуации, в воротах предусмотрена калитка. Ворота открываются для проезда погрузчиков и поломоечных машин. По алгоритму, через 30 сек. автоматически закрываются. При срабатывании АПС, они также закрываются."

По-моему ерунда какая-то. Т.е. ворота должны закрыться при проезде транспорта в случае срабатывания автоматики. Если ворота д.б. постоянно закрыты, зачем их связывать с АПС? Проехал транспорт - закрылись автоматически. Для эвакуации - есть калитка. Ну Вам виднее.


[04.07.2022 17:41:25]
 "По-моему ерунда какая-то. Т.е. ворота должны закрыться при проезде транспорта в случае срабатывания автоматики. Если ворота д.б. постоянно закрыты, зачем их связывать с АПС? Проехал транспорт - закрылись автоматически. Для эвакуации - есть калитка. Ну Вам виднее."

При проезде транспорта, или при проходе персонала в процессе закрывания ворот, автоматика их открывает и потом, снова закрывает.
Так как ворота могут быть переведены на управление в ручном режиме, и находиться долгое время в открытом положении, предусмотрена интеграция их автоматики в систему АПС.

Мы с вами ушли от вопроса: Должен ли электропривод противопожарных ворот иметь предел огнестойкости?

Или, если сформулировать по другому: где можно посмотреть требования ПБ к приводам (электрическим, гидравлическим и т.п.) для противопожарных ворот?


[04.07.2022 17:50:29]
 >где можно посмотреть требования ПБ к приводам (электрическим, гидравлическим и т.п.) для противопожарных ворот?

Требования к средствам обеспечения пожарной безопасности предъявляются при выпуске их в обращение на рынке. Поэтому к смонтированным воротам (если они не самоделка) никакие требования как к техническому средству предъявить не можете.


[05.07.2022 15:14:42]
 "никакие требования как к техническому средству предъявить не можете."

Ворота заводские, имеют сертификат ПБ. Приводы тоже заводские, но имеют только сертификат соответсвия и паспорт. Если ворота не имеют запорных устройств, то невозможно доказать, что электропривод будет их удерживать в течение 60 мин.



[05.07.2022 15:25:15]
 >Ворота заводские, имеют сертификат ПБ. Приводы тоже заводские, но имеют только сертификат соответсвия и паспорт. Если ворота не имеют запорных устройств, то невозможно доказать, что электропривод будет их удерживать в течение 60 мин.

Если привод отдельно от ворот, то это самоделка. "Сертификат ПБ", "заводские" - этих понятий очень давно нет.


[11.07.2022 15:37:09]
 Всем большое спасибо за то, что уделили время и поделились своим мнением.


[11.07.2022 16:54:59]
 Должны ли болты и клепки, коими собраны ворота, иметь предел огнестойкости, ну и соответственно сертификат?

Я так думаю, ваши ворота называются ворота с электроприводом. И наверняка они и сертифицировались с этим электроприводом.

Так что, если в паспорте на ворота указан данный электропривод, то сертификат на них подтверждает, что с данным приводом эти ворота выполнят все заявленные функции.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Должен ли электропривод противопожарных ворот иметь предел огнестойкости?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.