п.5.4 СП484 и Станция Газового пожаротушения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.07.2022 17:48:45]
 Приветствую коллеги. При единичной неисправности в кабеле от ППКУП до пускового устройства модулей газового пожаротушения станции ГПТ мы теряем сразу несколько зон защиты. Что думаете по этому поводу?

5.4 СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи был возможен отказ только одной из следующих функций:
- автоматическое формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.);
- ручное формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.).


[05.07.2022 19:21:56]
 
Цитата ok-Junior 05.07.2022 17:48:45
Что думаете по этому поводу?
--Конец цитаты------
думаем, что это требование к системам формирования сигналов управления, т.е. к АПС.
  Дискусия закрыта